Смесительный узел

Qwerty111

Рекомендовані повідомлення

Но ведь и в первом и во втором случае происходит "столкновение интересов" в точке А???

Вам шашечки или ехать? :D

Покурите потоки воды в своих схемах, с учетом работы котлового насоса и термостатического клапана.. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ведь и в первом и во втором случае происходит "столкновение интересов" в точке А???

 

Именно по этому в приведенной Вами герцовской схеме перед т А стоит термостатический клапан, которым и прижимается-перекрывается подача от котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно по этому в приведенной Вами герцовской схеме перед т А стоит термостатический клапан, которым и прижимается-перекрывается подача от котла.

 

Не путайте праведное с грешным, он там стоит далеко не по этой причине :)

 

Но ведь и в первом и во втором случае происходит "столкновение интересов" в точке А???

 

Маэстро, в сборке Вашего отопления будет еще столько "точек столкновения интересов", что Вы упаритесь их разгребать.

Примите это просто как данность - эта схема будет работать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребятки пока вы тут упражняетесь в игре "кто умнее" , подобная схема работает и не утруждается причем как в варианте до контура так и после..

 

Если у кого будут вопросы , задавайте.

ТС, все ок , можетет насос ставить как на подачу та ки на обратку/ Только клапанец используйте вот такой www.herz-armaturen.ru/three-way-valves/1-7761-40/

У него Kvs более подходящее для ТП. диаметр подбирается под необходимую мощность

091120125260.jpg

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у кого будут вопросы , задавайте.

Задаю вопрос:

2009 год переделка котельной в Музычах.

Горный сантехники оставили заказчику полный комплект по Герцу: трехходовые, приводы клапанов на 24 вольта, контроллеры Герц, и много других прибамбасов.

Беру я все это в охапку, целый вечер на листочке набрасываю вопросы и утром приезжаю в славный герц.

Вываливаю все эти песочки на стол, достаю листочек с вопросами и только собираюсь открыть рот как слышу: А ЭТО ЧТО, ГЕРЧ ?

Дальше можно не рассказывать, но зайди я в детский сад с этим вопросом, результат был бы такой же.

 

Так вот вопрос: откуда ты все это про герц знаешь, откуда черпаешь информацию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задаю вопрос:

2009 год переделка котельной в Музычах.

Горный сантехники оставили заказчику полный комплект по Герцу: трехходовые, приводы клапанов на 24 вольта, контроллеры Герц, и много других прибамбасов.

Беру я все это в охапку, целый вечер на листочке набрасываю вопросы и утром приезжаю в славный герц.

Вываливаю все эти песочки на стол, достаю листочек с вопросами и только собираюсь открыть рот как слышу: А ЭТО ЧТО, ГЕРЧ ?

Дальше можно не рассказывать, но зайди я в детский сад с этим вопросом, результат был бы такой же.

 

Так вот вопрос: откуда ты все это про герц знаешь, откуда черпаешь информацию?

 

Редко обращаюсь к представителям, потому что редко нахожу вменяемого и толкового технаря. Как правило всю инфу ищу в интернете, по разным источникам и несколько раз перепроверяю, ну а потом на объектах обкатал. Теперь уже легко, когда точно уверен в том, как оно работает, потому что щупал, мацал,монтировал, настраивал, экспериментировал.

 

На разные узлы реально в свое время потратил массу времени на поиски инфы, но зато теперь в ус не дую, имея огромную базу информации.

Кстати вот кому нужно инфа оп этому клапану.

Кто не может найти ГЕРЦ есть подобный клапан у Ovetrop и Heimeier. Если нужно тоже есть инфо о них..По хаймаеру в инетет есть полно неверной инфы, смесительные сняты с производства и заменены на распределительные!!!!!! Я в свое время так попался, когда схему распланировал под смес, а в продаже был только распред

Трехходовой разделительный HERZ CalisTS-RD17761.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подобная схема работает и не утруждается причем как в варианте до контура так и после..

 

Если у кого будут вопросы , задавайте.

 

Как будет работать схема при исключении гидрострелки и насоса радиаторного контура в варианте ТСа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потому что щупал, мацал, экспериментировал.

Ага, все, по Герцу ты старший.

Это не тот же клапан?

Snap2.JPG.714700713ced91a0b43289aeff012ba8.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, все, по Герцу ты старший.

Это не тот же клапан?

То, что ты указал, это разные клапана.Просто используя распределительный клапан можно организовать схему смешения, но многих этот момент ставит в тупик, потмоу что смесительный узел получается навыворот

 

Добавлено через 4 минуты

Как будет работать схема при исключении гидрострелки и насоса радиаторного контура в варианте ТСа?

 

Схема будет работать. Если вы знакомы со смесительным узлом Керми, то там этот случай, только стоит смесительный клапан Овентроп

Но для более правильной работы при условии присутствия подпора со стороны радиаторного контура Герц советует ставить байпассный краник, чтобы насос ТП оказывал меньшее влияние на радиаторный контур... Я бы даже сказал, Герц обязывает ставить этот краник

Идеальным для этой схемы является отсутствие насосов до смесительного узла, тоесть использование котлов без встроенных насосов или установку смесителя после гидрострелки. Насос ТП сам затянет нужное количество теплоносителя

 

Если нужно скину книжечку от Герца, в которой это все подробно описано.. Вложил техинфо от Овентропа на свой смесительный узел. Смотреть на второй странице.При присутствии насоса до смесителя обратный клапан обязателен, в заводском смесителе он уже идет встроен

db_1144251_ru.pdf

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кидай. Адрес в личке.

Серега, попробую воспользоваться современными технологиями он-лайн доступа к моим ресурсам в интернете

www.dropbox.com/s/3uzgld0546luz2p/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0_Herz.pdf

 

www.dropbox.com/s/89fo9n6nyiq0rjj/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%28HERZ%29.pdf

 

Отпишитесь все ли ок..я первый раз это делаю, только 2 недели назад начал пользоваться этим сервисом

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шаман !!!......

обращайся, там еще много инфы, только папка пока не отсортирована, как-нить займусь сортировкой и проверкой по темам и выложу ссылку на всю папку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обращайся, там еще много инфы,

С пасибо.

Кое чего, думаю у каждого есть. Герц интересовал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... потмоу что смесительный узел получается навыворот

 

Таки да :)

:beer: