Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

слабый напор воды -бак на чердак?

kukish

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток, форумчане.

Хочу обсудить проблему центрального водопровода в пригородном домике.

Летним днем давление в кране падает до катастрофической струйки.

Ночью напор восстанавливается.Вода нужна на помыть руки/слить в туалете - образно выражаясь. Т.е. нужно не дофига. )

Система должна быть бюджетной и по-возможности автономной.

Думаю в сторону установки на холодный(нежилой) чердак емкости 200-500 литров по следующей схеме:

вариант 1

351588c79c87.jpg

 

т.е. прямое подключение центрального водопровода через бак, с возможностью пускать воду мимо бака при помощи крана 1, а так же обслуживать бак перекрывая воду кранами 2 и 3.

 

Стремные моменты:

1. держит ли "стандартный" пластиковый бак давление водопровода?

250930d16a1a.jpg

c060f0726c44.jpg

 

2. При отсутствии воды в центр.водопроводе, будет ли стекать вода из бака в систему дома, при условии что бак герметичен т.е. будет ли идти подсос воздуха с центр.водопровода или все это дело завакуумируется и абзац.

3.еще что-то?

 

Кстати, обратный клапан нужно переместить ниже перемычки между трубами. (лень перерисовывать)

Понятно, что бак нужно будет хорошенько теплоизолировать.

 

Другой вариант городить гидрофоры или еще чего фигпоймичего.

что думаете? может решено уже где, ткните носом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если я правильно понял, вы хотите аккумулировать не только воду, но и давление. Для этого обычные пластиковые емкости не подходят никак. Необходим ГА (гидроаккумулятор) с мембраной внутри. Емкость - суточный расход воды. Скорее всего, это будет не очень бюджетно.

Как вариант можно ставить просто накопительную емкость с регулятором Ползунова (поплавок в бачке унитаза). Дальше или самотек, или насосная станция.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бак в любом месте + насосная станция с автоматикой решат ваши проблемы достаточно бюджетно.

Самотек не даст нормального напора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Особый напор для помыть руки и не нужен. Мы говорим про небольшой домик, а не про 3х этажный дворец )

Насосные станции городить пока не хочу.

больше частей - меньше надежность системы.

Если делать по-вашему бак+поплавковый клапан+насосная станция, тогда и перелив нужно предусматривать, насосная станция - опять же электричество, потом пойдут щетки-чичетки..да и излишне все это. Вода все же по-большей части есть, чем нет.

 

Откуда информация что пластиковые баки давление не держат? в водопроводе до 3х атмосфер вроде как,не?

 

На практике кто-то решал для себя подобную задачу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имел дело с такой бедой. В нашем Львовском отделении напор крайне слаб - под потолком в техпомещении установили емкость на 750 л. с поплавковым клапаном (объем был продиктован размерами). Стало лучше, но напор пострадал - перепад высот минимален и два санузла с раковинами потребовали установки насосной станции.

В вашем случае - либо городить водонапорную башню:) поднимая ее хотя бы метров на 5 от потребителя (это совсем минимум), либо рассматривать связку с простейшей насосной станцией - других вариантов я не вижу...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос гидрофор + емкость и есть бюджетное решение. Емкость на чердак+трубы к ней + перелив (обязательно)+утепление всей этой богодельни - тоже неслабо стоят.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Емкость + поплавковый выключатель + недорогая насосная станция

И давление намного выше будет чем от самотека, и бак с кучей труб на чердак колотить не нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в водопроводе до 3х атмосфер

 

Ночью напор восстанавливается

-манометр вам в руки.И если он ночью покажет 3 атм.-ставьте обратный клапан+гидроаккумуляторimages?q=tbn:ANd9GcTJbe0JqO8BexsYHtgL9iGSaJm2FXIu-o4kms-VUuLzAfdTF2lHлитров на сколько потянете(с учётом,что он выдаст под давлением 30-40% от своего объёма),и не обязательно на крыше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГА на 400 л (полезных максимум 250-300 л) стоит 4500 грн. Пластиковая емкость на 1000 л стоит примерно 1000 грн. Змінено користувачем maksym
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда информация что пластиковые баки давление не держат

-может и выдержит но не саккумулирует...хотя если самотёк устраивает-

тройник+бак на крыше с поплавковым клапаном будет весьма годным и бюджетным решением+всегда сможете допилить в схему недорогую и малошумную повышалку на кшталт upa 15-90.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГА на 400 л (полезных максимум 250-300 л) стоит 4500 грн. Пастиковая емкость на 1000 л стоит примерно 1000 грн.

 

Так "дешева рибка"...

И что вы будете делать с этой ёмкостью за 1000 грн? Ведром воду черпать?

Даже для организации "самотека" потребуютя деньги на запорную арматуру.

И он останется, всего навсего "самотеком".

Мое решение, ставить емкость, после него насосную станцию. При любых условиях (днем/ночью) у вас всегда будет комфортное давление.

 

П.С. Не, ну конечно сэкономить пару копеек сегодня и мучаться всю жизнь, это наш менталитет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про "бак+насосная станция" понял, спасибо всем за мнение. Понятно, что так было бы идеально с точки зрения постоянного давления в кране на выходе. Но не то пальто, вода чаще есть, а значит по-большей части насос будет маслать в пустую.

Поставить просто гидроаккум - отлично, но..посмотрю еще на местные цены.

 

-может и выдержит но не саккумулирует...хотя если самотёк устраивает-

тройник+бак на крыше с поплавковым клапаном будет весьма годным и бюджетным решением+всегда сможете допилить в схему недорогую и малошумную повышалку на кшталт upa 15-90.

не так, без всяких поплавков. как на рисунке, напрямую. свободный проток через бак когда давление в норме и самотек когда давления нет.

Предположим бак полный, бац - давление упало, вода пошла самотеком, в баке создается разрежение, компенсировать его неоткуда, будет ли течь вода?

хотя..прочел еще раз. Тройник? в смысле в параллель как резерв?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставить просто гидроаккум - отлично, но..посмотрю еще на местные цены.

 

Это самое дорогое решение.

Читаем про полезную емкость гидрофора:

termoviva.ru/page/page24.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мда...это мрак. около 30 л с сотни..

 

Я вам дал дельный совет в посте www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2055307&postcount=11 .

Всё равно к этому прийдете, но позже, перепробовов все абсурдные варианты.

 

Как говорится, через тернии к звездам...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...