Ирена Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 За сутки отсутствия людей в доме электросчетчик накрутил 12 КВт Из работающих приборов было только: 1.Газовый котел Вольф 24 Квт и три насоса рециркуляции 2.Морозильная камера с номин. расходом 364 Квт/год 3.Холодильник с номин.расх.361 квт/год 4. Компрессор при септике 5.5 энергосберег.ламп по 9 Вт, 4 из которых работали не более 10 часов 6. Сигнализация 7. Домофон 8. Стабилизатор напряжения Остальное все в ожидании. Скажите, это реально? Как я прикидываю, то это очень круто! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Какова мощность стабилизатора и его тип (марка)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Это очень заниженная цифра считая то, что вы перечислили. 12кВт*ч разделим на 24 часа и получаем мощность потребителей 500Вт. Только один котел с тремя рециркуляционниками может уже превышать эту цифру. Морозилка может и не включатся, если вы в это время не подкладывали продуктов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Скажите, это реально? более чем реально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Какова мощность стабилизатора и его тип (марка)? Стабилизаторы на три фазы Донецкие. Марку уточню позже. Котел столько не берет. Я обесточила дом - самохода счетчика нет. Проблема еще в том, что счетчик показывает только киловаты (5-ти значное число) и какие-то два нуля (мигает попеременно), а вот значения после запятой в ватах, он не показывает. Котел берет как лампочка - 15 ватт (на нем написано), холодильники пусть по 42 вт в час, ну лампочки пусть 50 ватт, компрессор - пусть 60 ватт. Итого 210 ватт в час, но не 500 же. Или Стабилизаторы могут добрать эти 290 ватт на троих? Больше в доме ничего не работает в отсутствии хозяев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Ирена, для понимания - укрупненный расчет потерь в типовом автотрансформаторном стабилизаторе: - КПД - 97%, т.е. потери - 3% от мощности стабилизатора, - эти потери - величина практически постоянная и критически не зависит от мощности подключенной нагрузки, - т.о. стабилизатор мощностью 5 кВт имеет потери 150 Вт*ч. Три таких стабилизатора дают 150х2=450 Вт*ч. Повторяю, расчет приведен грубый, но показательный. (Тонкости потерь в зависимости от характера нагрузки прошу не обсуждать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Ирена, для понимания - укрупненный расчет потерь в типовом автотрансформаторном стабилизаторе: - КПД - 97%, т.е. потери - 3% от мощности стабилизатора, - эти потери - величина практически постоянная и критически не зависит от мощности подключенной нагрузки, - т.о. стабилизатор мощностью 5 кВт имеет потери 150 Вт*ч. Три таких стабилизатора дают 150х2=450 Вт*ч. Повторяю, расчет приведен грубый, но показательный. (Тонкости потерь в зависимости от характера нагрузки прошу не обсуждать) Т.е. с учетом трех стабилизаторов, расход 500 ватт в час на дом - это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Ирена, вполне нормально и реально. В месяц 360 кВт*ч. Только для котла 15 Вт - это потребляемая мощность одной лишь платы управления. Для насосов системы отопления цифры другие... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Насосы имеют особенность при пуске потреблять поболе Вт, чем в паспорте. Пусковые токи еще не отменяли. Стабы стоят после счетчика или до? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 ... Котел берет как лампочка - 15 ватт (на нем написано)... Скажите что за котел такой и где брали? Я тоже такой хочу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Скажите что за котел такой и где брали? Я тоже такой хочу! Котел Вольф FNG-34. Шел в комплекте с домом). Кстати, очень даже неплохой. Стабилизаторы стоят после счетчика, но перед входным автоматом в дом (это понятно) И мощность каждого 7 квт. Но ведь это его предельная возможность, и это не означает что каждый час они обрабатывают такое напряжение. Поэтому потери могут и не составлять, как писалось, 150 ватт в час? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Стабилизаторы стоят после счетчика, но перед входным автоматом в дом (это понятно) И мощность каждого 7 квт. Но ведь это его предельная возможность, и это не означает что каждый час они обрабатывают такое напряжение. Поэтому потери могут и не составлять, как писалось, 150 ватт в час? Не верите значит. Ну, гугл вам в помощь, ключевая фраза "потери в трансформаторе". Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Не верите значит. Ну, гугл вам в помощь, ключевая фраза "потери в трансформаторе". Удачи! Наоборот, я вам очень даже верю. Это единственное объяснение потребляемой энергии. Просто некоторые другие электрики сомневаются!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Это единственное объяснение потребляемой энергии. --- Не единственное. 1. Часть "накрученной" энергии тратится на полезный нагрев электропроводки. 2. Паспортную мощность любого устройства нужно умножать на коэффициент совести производителя. Меньше единицы он замечен, пока, только у китайских тепловентиляторов. ЗЫ. 12 кВт*ч достаточно, чтобы поднять пару тяжёлых танков на крышу шестнадцатиэтажного дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Котел Вольф FNG-34... Нигде не нашел его потребляемую мощность... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 (змінено) 3 циркуляционных насоса (не энергосберегающих): 3 х 0.125kВт=0.375kВт 0.375Вт х 24ч = 9кВтч Змінено 7 лютого 2013 користувачем Телесистемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 А ничего что раньше такого потребления не было, а при замене или переатестации щетчиков, появилось? Счетчик и до этого стоял электронный. Добавлено через 5 минут 3 циркуляционных насоса (не энергосберегающих): 3 х 0.125Вт=0.375Вт 0.375Вт х 24ч = 9кВтч а они по вашему все 24 часа работают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 а они по вашему все 24 часа работают? котел нет, а насосы должны, но зависит от построения системы, если через программатор, то не постоянно, иначе - постоянно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Я чего то думал, что насосы вкл при работе котла, ну может быть Вы и правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Я чего то думал, что насосы вкл при работе котла, ну может быть Вы и правы. выбег насоса есть даже на электрокотлах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Паспортную мощность любого устройства нужно умножать на коэффициент совести производителя. Меньше единицы он замечен, пока, только у китайских тепловентиляторов. Мне вот это понравилось) я всё еще смеюсь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Konstruktor, подсмотрено в жизни: - все современные котлы отключают встроенные циркуляционные насосы по команде термодатчиков (встроенных или внешних) или устройств управления, - в подавляющем большинстве встретившихся мне систем отопления, имеющих в своем составе дополнительные насосы (в этажных щитках, в узлах теплых полов и п.т.), насосы эти работали постоянно, без всякой взаимосвязи с насосом котла или локальным термодатчиком. - фактор наличия дополнительных насосов, находящихся далеко от котла, и логику их работы приходится принимать в расчет при обеспечении бесперебойности электропитания при обустройстве оного на уже инсталированную систему отопления и проявлять смекалку и чудеса электромонтажа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Все новые счётчики устанавливаемые Энергонадзором врут в свою пользу. Наше предприятие арендует часть помещений единого комплекса, у каждого арендатора свой счётчик, на входе естественно счётчик от Энергосбыта по которому хозяин платит за эл.энергию, так вот показания энергосбытовского счётчика ежемесячно на 50-100 кВт. не совпадают(естественно в пользу Энергосбыта) с суммой показателей счётчиков у арендаторов. Для того и проводится глобальная замена счётчиков по стране. Предприятие производитель счётчиков явно принадлежит структурам владеющими Облэнерго многих регионов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 так вот показания энергосбытовского счётчика ежемесячно на 50-100 кВт. не совпадают(естественно в пользу Энергосбыта) с суммой показателей счётчиков у арендаторов. 50-100кВт это вполне вероятно потери между учетом "Энергосбыта" и учетом арендаторов. К тому же "Энергосбытовский" учет скорее всего учитывает активную и реактивную ээнергию, а арендаторские только активную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 "Энергосбытовский" учет скорее всего учитывает активную и реактивную ээнергию Так, еще одно предположение в нечистоплотности Энергосбыта. Я этот вопрос поднимал в одной из тем, но никто не смог привести убедительных доказательств фактов обмана. Телесистемы, надеюсь, у Вас есть что-то весомое в подтверждение своих слов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...