а привод на этот дроссель и автоматика его управления?

А это потом :)

 

Я сказал "можно бы добавить дросселей". Равно как можно и не добавлять. Можно сеть скурпулезнее подсчитать, но все одно без дросселей по веткам будет дисбаланс. А так - можно подправить. И ШГ после дросселя - тоже лучше поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Разводка труб где будет закрываться законченна. дросселя добавлены, как закончу все выложу фотоотчет и смету. Пока я вкладываюсь в 6т. грн. без автоматики. Правда все крепления делались по месту и в смету не включены.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

REYDER, у меня к Вам вопрос, Вы где то описывали, что глушитель можно заменить куском трубы с наклеенным внутри K-FLEX 8мм.

С точки зрения экономии, это было бы отлично, проверьте правильно ли я Вас понял:

- беру трубу 1м

- беру самоклеющийся K-FLEX AIR 8 и вклеиваю его внутрь трубы

- получаю самодельный шумоглушитель

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vasso, типа того, но я больше чем метр делаю, и некоторые элементы (тройники, отводы еще обклеиваю)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

REYDER, у меня к Вам вопрос, Вы где то описывали, что глушитель можно заменить куском трубы с наклеенным внутри K-FLEX 8мм.

С точки зрения экономии, это было бы отлично, проверьте правильно ли я Вас понял:

- беру трубу 1м

- беру самоклеющийся K-FLEX AIR 8 и вклеиваю его внутрь трубы

- получаю самодельный шумоглушитель

 

Назначение шумоглушителя - снижение уровня звукового давления передаваемого по воздуховоду.

Назначение K-FLEX AIR - снижение звукового давления передаваемого через стенку воздуховода. И клеится он с наружной стороны.

 

Одно не заменяет другое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одно не заменяет другое.

 

не будь так категоричен ))) в этой реализации (около 7000 м3/ч) в воздуховодах стоят вставки из оц. железа проклеенные каучуком (как в шумодавах с минватой), и прекрасно гасит шум ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не будь так категоричен ))) в этой реализации (около 7000 м3/ч) в воздуховодах стоят вставки из оц. железа проклеенные каучуком (как в шумодавах с минватой), и прекрасно гасит шум ))

 

Вспоминаю случай в институте. Одногруппница спрашивает у преподавателя - можно ли использовать вот это для подачи воздуха в помещение вместо спиральных гибких воздуховодов.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

На что он, подумав, ответил:

- Можно. Но зачем?!

:D

 

P.S.

Почему фланцы не заизолированы? Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему фланцы не заизолированы?

к-флекс в качестве шумоизоляции, а не теплоизоляции. Потерями игнорируем.

 

Добавлено через 5 минут

Одногруппница спрашивает у преподавателя - можно ли использовать вот это для подачи воздуха в помещение вместо спиральных гибких воздуховодов.

просто преподаватель не смотрит с точки зрения экономики, сказал бы, что ЭТИМ в 100 раз дороже и все вопросы бы отпали!

 

 

blacktigra, опять ты категоричен))) ты видел какие Лиаг воздуховоды продает? FlexPipe.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

blacktigra, опять ты категоричен))) ты видел какие Лиаг воздуховоды продает? FlexPipe.

 

Всему свое место, я так считаю.

Я не знаю какие воздуховоды делает Лиаг, но немножко знаком с шумоглушением.

 

Гладкая поверхность К-флекса не способствует глушению шума в канале. Звук отразится от нее и пойдет дальше. Глушение звука будет происходить по длине воздуховода, и из за наличия поворотов и изменений сечения.

Если воздуховод длинный, то шум погасится сам по себе, участие в этом К-флекса будет нулевое.

 

Внутренняя поверхность шумоглушителей это, по сути, волокнистый материал с развитой поверхностью, которая закрыта металлической перфорированной панелью или сеткой. Это волокнистый материал и способствует эффективному поглощению звука.

 

Если закричать в пустой комнате, то услышишь эхо, звук будет звонким. Если эту же комнату обставить плотной тканевой мебелью, повесить шторы, и постелить ковры, то звук станет тише и не таким звонким.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

немножко знаком с шумоглушением.

 

у К-ФЛЕКСа не гладкая поверхность, может ты имел ввиду каучук с покрытием фольгой? Если взять лупу то поверхность такая.

11obl.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

REYDER, это все, конечно, очень хорошо.

 

Но где ты увидел что K-FLEX AIR выполняет функцию звукоизоляции для использования внутри каналов? В паспорте нет ни малейшего упоминания об этом. Нет даже данных о снижении звукового давления в октавных полосах. В первую очередь, это теплоизоляция. Все остальное имеет эффект плацебо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но где ты увидел что K-FLEX AIR выполняет функцию звукоизоляции для использования внутри каналов? В паспорте нет ни малейшего упоминания об этом. Нет даже данных о снижении звукового давления в октавных полосах. В первую очередь, это теплоизоляция. Все остальное имеет эффект плацебо.

 

ну не плацебо ))) увидел на своей практике и опыте. Когда адаптера под решетки внутри обклеивал, когда узлы шумные (переходы, тройники...) обклеивал, когда повороты внутри обклеены...

 

"И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг…"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Спасибо. Разводка труб где будет закрываться законченна. дросселя добавлены, как закончу все выложу фотоотчет и смету. Пока я вкладываюсь в 6т. грн. без автоматики. Правда все крепления делались по месту и в смету не включены.

 

Добрый день. Ну как там дела у Вас? Ждем фото монтажа, смету, впечатления:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Пришлось заселиться в незаконченный дом и вентиляция отошла на второй план (проветриваю открытыми окнами), сейчас полностью закончена разводка труб, осталось поставить вентиляторы, шумоглушители и фильтр с канальником.

закончу не раньше середины июля, тогда уже весь отчет и выложу.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Приношу свои извинения за задержку, система давно смонтированна, но до сих пор не запущенна. Доделываем проход через крышу и жду трубу на камин от Софии, что б вывести все трубы одновременно.

Завтра начну выкладывать фото, пока прикладываю смету Итого 5532грн. Но некоторые материаллы писал по памяти, надеюсь сильно не ошибся. Так же крепления делались самостоятельно из того, что было под рукой и канальный нагреватель мне на фирме сделали бесплатно.

Надеюсь информация будет полезна.

Смета вентиляция.xls

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак приступим, Приток

- Снаружи на 150 фланце наружная решетка, когда буду делать фасад покрашу в цвет.

DSC_0477.JPG.f53ed9c9311db49bc25bd502bb6223ae.JPG

- потом два обратных клапана, КНЦ, вентилятор, шумоглушитель .

DSC_0487.JPG.8d30778e972d5f4c6744b262a7bc0090.JPG

- Пошло разделение на две ветки первая в гостинную через шибер, вторая в спальни идет вниз и проходит в утепленном перекрытии.

DSC_0484.JPG.86fac5bf35f88e099faf696b9729c884.JPG

DSC_0559.JPG.7129f527e2e7d013c396808d83ebb66d.JPG

DSC_0485.JPG.4dbc5c5b4093dc483f9880cbd5f01a32.JPG

- Ветка идущая в спальни опускается вниз под потолок, делится на две части и через шибера, под потолком ванны разводится в обе спальни.

DSC_0464.JPG.e6e4144559b541e43fb6c8a7b673dee7.JPG

DSC_0463.JPG.bc828c2936803e4e2ee8fe2ca2de2617.JPG

DSC_0470.JPG.9e453ffdd45f658559b658d1f65c1556.JPG

DSC_0469.JPG.c12b8775380e92d2a493d779082d76cd.JPG

Собственно и весь приток, что непонятно спрашиваем.

Змінено користувачем vasso
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно на фланцы в спальни ставим регулируемые решетки

DSC_0856.JPG.819402ca81103e8564d0ddc8ea550774.JPG

В гостинной анемостат

DSC_0532.JPG.f16afc2565ea3176956e8d6c6ae44416.JPG

Ревизию с шиберами в спальни прячем под подвесным потолком

DSC_0531.JPG.48218a22c5efff1f3db04a5803cb0baa.JPG

Подсоединяем КНЦ и вентилятор

DSC_0471.JPG.67e85ed56afd466a08912422897ec2f0.JPG

Утепляем ветку

86906331_DSC_0469(2).JPG.c9efde7165d62e65825d3d1cacbdca86.JPG

DSC_0474.JPG.4b89cb3c64c58d6b32890497d79ebe17.JPG

 

Завтра постараюсь успеть выложить вытяжную ветку

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на три наверное? максимальный поток будет вниз - нужен шибер.

 

У вас чердак, что холодный? А воздуховоды не утепленные?

 

То ревизия для отчистки

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вытяжная ветка:

- Анемостат в ванной

DSC_0529.JPG.8911cf7ebb7bbaefc1525c4ac024a3b4.JPG

- Труба под потолком крайняя справа уходит в топочную

DSC_0470.JPG.62bf5a7a746722b5c01ca4d9505d02b0.JPG

-В топочной ветка делится тройником, вторая линия пошла на кухню.

и общая линия вытяжки петлей, куда входит шумоглушитель-вентилятор- два обратных клапана уходит на чердак, снизу на открытом тройнике будет конденсатосборник (никак не доделаю)

DSC_0479.JPG.8835ff462349782d06c4d72d8db21831.JPG

DSC_0524.JPG.56c109291a42ae6c1e091165726c13e0.JPG

-анемостат на кухне

DSC_0476.JPG.fdb73ec7f5f071b023fb135d3b377fa7.JPG

-Через холодный чердак идем на крышу, труба не утеплена, т.к. жду еще трубы для общего вывода на вверх.

DSC_0483.thumb.JPG.8f7a35aa1d5d36c1d8a4796d7a861420.JPG

- и выход на крыше (тоже еще не закончен)

DSC_0861.JPG.2c8ff0dc6b6512a39400cf84548a9f15.JPG

- на скорую руку сварганено подобие системы управления

DSC_0855.thumb.JPG.2e1c2d132db8260aef8976d460a5756d.JPG

 

На этом пока все, будут вопросы с удовольствием отвечу.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Его не видно на фото, или фильтра действительно нет? Диффреле будет?

Фильтр на входе есть, неудачно балка закрывает на фото.

УЗО будут стоять в общем щитке.

Пришла дымоходка от Софии, утеплил выходную ветку и вывел все в фальш трубу, завтра буду запускаться.

В планах докупить или простенький программатор или реле времени, что еще даст +160-200грн к бюджету

DSC_0896.thumb.jpg.a9ac808963664d066b318678dd459ca1.jpg

DSC_0880.jpg.872f882394b93768f56ac63317ecdcd6.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО будут стоять в общем щитке.

 

Я спрашивал про дифференциальное реле давления на фильтре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я спрашивал про дифференциальное реле давления на фильтре.

 

перепутал, сейчас голова электрик ой забита вот и думаю в одном направлении...К своему стыду, даже не знаю что это за штука, для чего нужна просветите повозможности.