blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 как по мне проще регулировать один вентилятор, чем несколько, да и по цене выигрыша не будет. Настенные регулировать нет смысла. В выключенном состоянии за счет постоянного подпора от приточки, и гравитационной тяги вытяжка может работать в пассивном режиме. А вы сравнивали цену чего с чем? Возведения каналов и оцинкованных воздуховодов, или только вентиляторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Там дорогие выходят проходки на крышу с окончанием, я еще перед строительством в начале года прибрасывал, получилось что центральная вытяжка дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Там дорогие выходят проходки на крышу с окончанием, я еще перед строительством в начале года прибрасывал, получилось что центральная вытяжка дешевле. А если обычный кирпичный вытяжной канал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 А если обычный кирпичный вытяжной канал? Так обычный вентилятор сложный канал не продавит, значит канал под него должен быть, почти вертикально вверх, а это проходка под каждый канал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Так обычный вентилятор сложный канал не продавит, значит канал под него должен быть, почти вертикально вверх, а это проходка под каждый канал... У меня создается впечатление что мы говорим о разных вещах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 возможно, вот меня приучили сначала стройки общаться только рисунками и чертежами, и Теперь меня все понимают сразу....Вы бы нарисовали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 возможно, вот меня приучили сначала стройки общаться только рисунками и чертежами, и Теперь меня все понимают сразу....Вы бы нарисовали... Общение только чертежами, а тем более рисунками в нашем деле может привести к печальным последствиям. Проектировщик подумал одно, нарисовал второе, монтажник увидел третье а смонтировал четвертое. Это бывает когда все работают только по чертежам, но не общаются вживую. Раз уж я заикнулся, расскажу по-подробнее. Я рассуждаю так. Вентиляция нужна для удаления из помещения вредностей, в данном случае углекислоты и влаги. Самая простая и надежная система вентиляции - естественная. Механическая вентиляция нужна там, где не справится естественная. Для бытовых условий естественной вентиляции (если не стоит условие рекуперации тепла вытяжного воздуха, а у вас оно не стоит) вполне достаточно. Организация естественной вентиляции проще и дешевле, при условии что помещения из которых нужно организовать вытяжку сблокированы, а эксплуатационные расходы такие же или меньше, чем для системы с механическим побуждением. Конкретно в вашем случае я вижу возможность выполнить стояк из 3 кирпичных каналов на средней несущей стене, которые будут обслуживать кухню и санузел. Два канала для кухни будут строго вертикальны - этого достаточно для естественной вытяжки и работы вытяжного зонта над плитой, канал для санузла будет иметь горизонтальный участок длиной 2-3 метра и затем врезаться в кирпичный канал. Любой среднестатистический вентилятор со свободным напором в 30-40 Па продавит этот воздуховод. Хотя меня приучили с начала работы пользоваться результатами расчетов, и тогда меня понимают сразу... Вы бы посчитали, что у вас по сопротивлению получится, а тогда бы уже говорили, что, цитирую: ""Так обычный вентилятор сложный канал не продавит" И кстати, для кирпичной шахты вам просто нужно будет правильно выполнить проход через кровлю, так же как вам придется это делать для вашего выбросного воздуховода в вашем варианте. С единственным отличием что размер шахты больше. По поводу вашей схемы. Обратные клапаны обмерзают, собаки. Если всерьез решите ставить принудительный приток, поставьте лучше заслонку с сервоприводом. Про автоматику для калорифера не забудьте. Как вы планируете им управлять? Я бы добавил на ответвления дроссель-клапаны или шиберы, чтобы можно было расходы отрегулировать. Шумоглушитель на вытяжной ветке я бы убрал, а на сэкономленные деньги взял бы менее шумный вентилятор. Добавил бы гибкие вставки на вытяжной вентилятор. Можно заменить на кусочки гибкого воздуховода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 blacktigra, не вводи в ступор человека)))) а вот гибкие вставочки, да надо добавить 100% )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 blacktigra спасибо. Гибкие вставки на притоке на вентиляторе у меня стоят, думал на вытяжку они не нужны, но идея убрать шумоглушитель на вытяжке, заменив двумя вставками мною принята. Дроссель клапана стоят на коротких ветках, чтоб их можно было уровнять с длинными. Насчет обратных клапанов (ОК), я хотел обмерзание обойти установкой последовательно двух ОК, чтоб они создавали "воздушную пробку" Сервоприводные клапана неоправданная роскошь. Канальный нагреватель я сделаю под себя сам, в чем проблемма управления им? Вобще приточно-вытяжная система это мой личный бзик, вот как говорят хочется и все...к тому же у меня уже залита чистовая стяжка. городить кирпичные каналы уже низя. Сейчас перерисую схему, уберу шумоподавитель на вытяжной и хочу добавить конденсатосборник на вытяжной трубе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 но идея убрать шумоглушитель на вытяжке я бы тут blacktigraу оспорил, шумоглушитель лучше пусть будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Гибкие вставки на притоке на вентиляторе у меня стоят, думал на вытяжку они не нужны, но идея убрать шумоглушитель на вытяжке, заменив двумя вставками мною принята. Я не говорил менять глушитель на вставки. ))) Вставки гасят вибрацию, шумоглушитель - акустический шум. Я к чему веду - если вы будете через этот глушитель пропускать воздух от кухонного зонта, минвата рано или поздно покроется слоем сажи и толку от такого глушителя будет мало. Канальный нагреватель я сделаю под себя сам, в чем проблемма управления им? Вобще приточно-вытяжная система это мой личный бзик, вот как говорят хочется и все...к тому же у меня уже залита чистовая стяжка. городить кирпичные каналы уже низя. По правильному, нагреватель управляется по датчику температуры приточного воздуха. Также должна быть защита, на случай если вентилятор остановится и не будет обдува воздухом. Плюс желательно сделать выбег отключения вентилятора, т.е. после выключения системы, сперва отключается ТЭН, а потом какое-то время работает вентилятор чтобы остудить его. Добавлено через 33 секунды blacktigra, не вводи в ступор человека)))) Звездеть - не мешки таскать. :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 blacktigra спасибо. Гибкие вставки на притоке на вентиляторе у меня стоят, думал на вытяжку они не нужны, но идея убрать шумоглушитель на вытяжке, заменив двумя вставками мною принята. Оно не взаимозаменяемо. ИМХО, глушитель+вставки. Вставки позволят избежать передачи вибраций по воздуховодам, глушитель уберет шум. Не знаю как у Вентса, Rosenberg, который у меня очень хорошо сбалансирован - может и без гибких вставок получилось бы, но с другой стороны, а что там экономить? 50грн.? Кроме того с вставками вентилятор можно безболезненно снять и поставить обратно... ИМХО, многое зависит от восприятия шума человеком - для некоторых и вытяжка кухонная не проблема, а меня, например, шум очень раздражает - от этого во многом и будет зависеть надо глушители или нет... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Я не говорил менять глушитель на вставки. ))) Вставки гасят вибрацию, шумоглушитель - акустический шум. Я к чему веду - если вы будете через этот глушитель пропускать воздух от кухонного зонта, минвата рано или поздно покроется слоем сажи и толку от такого глушителя будет мало. По правильному, нагреватель управляется по датчику температуры приточного воздуха. Также должна быть защита, на случай если вентилятор остановится и не будет обдува воздухом. Плюс желательно сделать выбег отключения вентилятора, т.е. после выключения системы, сперва отключается ТЭН, а потом какое-то время работает вентилятор чтобы остудить его. Добавлено через 33 секунды Звездеть - не мешки таскать. :D Так вытяжка кухонная над плитой у меня вобще идет отдельно... Насчет КНЦ, конструкция будет самостоятельная 2 ТЕНа по 500Вт, один датчик пожарный, второй градусов на 50-60 поставлю, вентилятор через таймер задержки 30с, управление включением КНЦ на первое время ручное (стартует вентиляция КНЦ Выключен-включен на пол мощности - включен на полную) Понял, оставляем шумоглушитель, добавляем две вставки до и после вытяжного вентилятора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 2 ТЕНа по 500Вт этого мало, надо 2,7 кВт 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 По правильному, нагреватель управляется по датчику температуры приточного воздуха. Также должна быть защита, на случай если вентилятор остановится и не будет обдува воздухом. Мне понравился вариант, когда ставили датчик разности давления (датчик сравнивал давление перед и после вентилятора) и сигнал с него разрешал включение эл. калорифера. Насчет КНЦ, конструкция будет самостоятельная 2 ТЕНа по 500Вт... Можете использовать упрощенную формулу, чтобы определить сколько нужно мощности на подогрев приточки P = Q * dT / 3 , где P - мощность (Вт), Q - объем воздуха (м3/час), dT - разница температур на которую нужно нагреть воздух (формула более-менее точна при нагреве воздуха до температуры близкой к комнатной). P.S. Я бы эл. нагреватель не колхозил - довольно опасная штука в плане пожарной безопасности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Добрый вечер, дык зимой приток 0,5 будет. Считаем Р=90х35/3=1050 Вт Дельту считал 35гр ибо меньше -15 бывает редко попробую намотать два бублика по 600 Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Добрый вечер, дык зимой приток 0,5 будет. Считаем Р=90х35/3=1050 Вт Дельту считал 35гр ибо меньше -15 бывает редко Как-то странно Вы считаете. У нас какую-то зиму было -30 весьма стабильно. По объему воздуха 90м3 как-то очень уж скромно - сделайте систему с запасом - можно взять нагреватель на 3ф. и включать большую часть времени не все ТЭНы (например, 2.4кВт 3ф будет с тремя ТЭНами по 800Вт), зато если возникнет необходимость Вы будете готовы. Кстати, а тариф на эл. энергию у Вас какой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 180*1, 2*0, 28*45=2,7 так должно быть, иначе будет бяка! Купите на Вентсе или у других заводского изготовления нагреватель, в нем есть термозащита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Спасибо, убедили поставлю 4 бублика по 600 Вт каждый. Дело в том, что фирма где я работаю выпускает теплотехнику, КНЦ в частности, поэтому у меня есть возможность изготовить КНЦ под нужные мне параметры, все защиты присутствуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m_w Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Почему в приточке, на рисунке, нагреватель впереди вентилятора? Обычные канальники рассчитаны на температуру до +40С, плоховато придется двигателю в такой печке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 m_w, а почему после нагревателя обязательно должно быть быть больше +40С? Это как раз правильное размещение, когда поверхность ТЭНа равномерно обдувается воздухом. Если бы ТЭН стоял после вентилятора, то из-за формы потока воздуха на выхлопе вентилятора спирали обдувались бы неравномерно и теплосъем был бы хуже. С этим можно бороться установив на выхлопе прямой участок воздуховода длиной 1 метр до ТЭНа, но в некоторых случаях на это не хватает места. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timofey79 Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 при работе вытяжки будет задействован дополнительный приток конечно, но какая то часть попадет и в общий канал несомненно, какой наиболее простой вариант жироуловителя подскажите?[/quote Жироуловительный фильтр стоит на самой вытяжке, как правило.... какой фильтр на вытяжку???? это доп сопротивление.... упрощайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elado Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Вставлю свои 5 коп. 1) Смущает малый приток. 90м3 это смешно. У меня в квартире 120. На основании чего делался расчет - непонятно. 2) Отводы от магистрального ВВ - плавней, типа штанов. 3) Фильтрация притока? Если она есть, будете точно пересматривать расход - напор. Если нет - что, такой чистый воздух? 4) Дросселей по веткам бы добавить, причем под привода (в дальнейшем) и провода пробросить. 5) Нагрев несколькими секциями. С автоматикой тут не шутить! Ибо с приточкой все гораздо лучше горит, тьфу3р. 6) Между вент и калорифером должно быть расстояние, мин 3Д, лучше 1-1,5м, и датчик Т после вента 0,5-1м. и главный вопрос А где управляющая этим всем АВТОМАТИКА, ее хотя бы приблизительное описание?? Если по уму, а именно так надо делать, то небюджетно, но можно самому смонтировать. Ведь тут масса решений, и простых и не простых... 6т.грн. - нереально, будьте реалистами или нечего и городить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 4) Дросселей по веткам бы добавить, причем под привода (в дальнейшем) и провода пробросить. А на вентиляторы частотники поставить управлением по сигналу от датчика давления, а в помещения датчики присутствия или СО2? это смешно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elado Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 А на вентиляторы частотники поставить управлением по сигналу от датчика давления, а в помещения датчики присутствия или СО2? Пуркуа бы и не па? ;) деньги то не мои.... Это все понты стоит на начальном этапе. Дроссель под привод - 160грн, провод 3х1,5 - копейки. Зато есть куда расти, когда захочется комфорта... вот СО2 - точно перебор, учитывая цену датчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз