Каркасні будинки

Віктор

Рекомендовані повідомлення

в щит или в коробки?

Все трубы обжаты хомутами СУП (эквипотенциальными) со стороны щита и посажены на шину РЕ в металлическом щите.

Фотки в твоей теме я и не собирался размещать.... так что не вибрируй по мелочам...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

страховые и так с большой неохотой деревянные дома страхуют

воооообще без проблем страхуют, просто чуток выше тариф

 

Добавлено через 49 секунд

Фотки в твоей теме я и не собирался размещать.... так что не вибрируй по мелочам...

зря, я как раз хотела об этом попросить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может реально провести переговоры со страховыми и танцевать от сюда (мысли вслух)

Может. Пока у нас не введут должность хоум-инспектора (для проверки частных жилых домов) - могут быть сюрпризы в виде каких-то штрафов и отключений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

со стороны щита

то есть в коробках этот вопрос никак не решается? решается только в щитке? или у тебя только безкоробочные варианты?

 

Добавлено через 49 секунд

Пока у нас не введут должность хоум-инспектора (для проверки частных жилых домов) - могут быть сюрпризы в виде каких-то штрафов и отключений.

Саш, не поняла мысль - еще раз плиз. Штрафы и отключения за что?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Штрафы и отключения за что?

За несоответствие электропроводки требованиям пожарной безопасности .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне так кажется

 

и все таки суть вопроса - если у "них" все гораздо проще, почему у нас все закручено по самое не могу? может реально провести переговоры со страховыми и танцевать от сюда (мысли вслух)

Да не проще у них, Саня Крымский тебе уже дважды только в твоей теме пояснил, не говоря о бесчисленных повторах в разных темах, там подход иной, система целая построена...

Начиная с производства кабеля и пр + система контроля/надзора не под девизом "поймать и бабла срубить", а просветить-пояснить-рассказать-проконтролировать выполнение и соответсвие норм и реалий...

А у тебя отдельно взятый маленький каркасник и очень хочется тебе личную индульгенцию получить... дескать купи кабель Танюшка у кого хошь и пропихни его внутри деревянной рамы, через деревяку же и получи страховую защиту...

Так не бывает даже у пиндосов... нарушила ДЕЙСТВУЮЩИЕ нормы или правила страны проживания - не будет тебе страхового возмещения, а ещё и на тебя Иск страховая обратить может в случае-чего, такая же милая девушка, как Лана и раскатает тебя, как строителя-застройщика, непосредственного нарушителя...

 

...такая страна... такие мы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть в коробках этот вопрос никак не решается? решается только в щитке? или у тебя только безкоробочные варианты?

важный для меня вопрос

если у тебя бескоробочники - значить одуренный жмут приходящих труб и широченная шахта, да?

а если к коробками - значить стальная труба более рациональна

или не правильно мыслю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зря, я как раз хотела об этом попросить

В теме у Спина смотри, там где я кирпичи горючие продаю - я там твого кореша Фараона пинаю периодически.. и смета есть с конкретного объекта и площадь оного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В теме у Спина смотри, там где я кирпичи горючие продаю - я там твого кореша Фараона пинаю периодически.. и смета есть с конкретного объекта и площадь оного.

 

нет там фото самой коробки или щитка, только трубы, но как раз у меня вопрос не по трубам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

воооообще без проблем страхуют, просто чуток выше тариф

Да они всё страхуют - а Саня о возмещении тебе талдычит - не будет его никогда, если хоть какая-то возможность есть отбрехаться у страховой, а ты сама им её даешь..

т.е. страховая гарантированно получает твои денежки, зная, что в случ-чего никаких страховых выплат никогда тебе не будет. Ты просто отдала свои денежки в обмен на ничего не значащую бумажку с печатью...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да они всё страхуют

 

о возмещении тебе талдычит - не будет его никогда, если хоть какая-то возможность есть отбрехаться у страховой

вопрос только формулировок договора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть снизить риски - реально :-)

 

Снизить риск застрелиться - абсолютно реально, нужно перестать реагировать на высказывания профи, для которых книга с сказкой о голом короле - настольная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снизить риск застрелиться - абсолютно реально, нужно перестать реагировать на высказывания профи, для которых книга с сказкой о голом короле - настольная.

 

несомненно :-)

но этот вопрос меня очень муляет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет там фото самой коробки или щитка, только трубы, но как раз у меня вопрос не по трубам

Я уже четыре года делаю только бескоробочный монтаж - тебе ли не знать...

Щит второго этажа есть на фотках- смотри внимательно, там четко видно, что все до одной трубы зашли в щит, в дальнейшем, до подключения на автоматы, на них одели СУП-хомуты и заземлили.

Труба землиться у меня с одного конца, потому как непрерывна от щита до коробки.

Коробки у меня - пластик, землить их не за что.. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что все до одной трубы зашли в щит

Саш, то есть прямые лучи к каждой точке? то есть таки громадный жмут труб, которые каким-то чудом надо провести к щитку, просверлившись в несущих стойках?

а если нужно сделать проходные выключатели?

 

П.С. сорри, что мучаю, для меня важно получить полное понимание - опыт с жесткими трубами уже есть, хочу сравнить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос только формулировок договора

Да ты можешь чо угодно вписать в Договор, а всё это будет "до одного места", потому как есть там фразочка о "...чинном законодавстве, исполнении оного и нормах и правилах, а ежели таковые нарушения имеются - то ты хоть стрелься, а страхового возмещения не будет".... сама найдёшь эти великие слова?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сама найдёшь эти великие слова?

поищу :-), как минимум вопрос задам страховым

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Саш, то есть прямые лучи к каждой точке? то есть таки громадный жмут труб, которые каким-то чудом надо провести к щитку, просверлившись в несущих стойках?

Тань, ты фотки-то глянь... где там жмут громадный? и нафиг стойки сверлить? Ты ж не Надька...

Вся разводка по первого этажа по-полу и второго по-потолку, потому как вокруг всё - дерево.......

 

А сейчас сруб заканчиваем - абсолютно аналогично всё разведено - по полу 1 этажа - в жестких трубах п/э трубах, по полу 2-го этажа - металл...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мы о ней и говорим. Зачем нам курение в постели?

Просто я не понял как связать эту таблицу со следующей, указывающей на неимоверное количество пожаров в США.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и нафиг стойки сверлить?

 

Вся разводка по первого этажа по-полу и второго по-потолку, потому как вокруг всё - дерево.......

вооооот, спасибище, теперь поняла

значить именно в моем случае рациональнее жесткая труба - у меня полы - фактически чистовые, не получится в полы залить, а стойки сверлить при таком кол-ве кабелей - анреал, несущая способность каркаса пострадает

 

Добавлено через 34 секунды

по полу 1 этажа - в жестких трубах п/э трубах

а подъем до щитка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нет стяжки на полу - всё равно удобнее гибкая металлическая труба...

А подъём к щиту конечно в металле - труба или короб.

 

Добавлено через 1 минуту

анреал, несущая способность каркаса пострадает

Ты это Надьке расскажи, она ж мне не поверит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всё равно удобнее гибкая металлическая труба...

да, но тогда с коробками, иначе придется изрешетить каркас дырками для прямых лучей к каждой точке

 

Добавлено через 32 секунды

А подъём к щиту конечно в металле - труба или короб.

к щитку и к самой точке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас даже в трубах с лучевой проводкой супепупер кабелем могут сделать через опу!В вишнёвом хуторке спецы сипеко взялись доводить домики под ключ, им директор лично материалы возит, так вот проводка у них лучевая в металогофре вся, кабель нгд нг монолит,дорогущий щиток и автоматы премиум класа.И при всём этом великолепии они подрозетники для гипсокартона с кучей отверстий установили прямо в пенопласт сип панелей без какой либо изоляции.И так во всех домиках что они доделывают , я специально смотрел.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так вот проводка у них лучевая в металогофре

то есть все стойки в дырках? металлотруба или металлорукав?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть все стойки в дырках? металлотруба или металлорукав?

 

Металорукав из полосы намотанный, и стойки в дырках, и перекрытия в дырках, и сиппанели в дырках.Только смысла с того металорукава если гореть оно будет скорее всего в месте механического контакта и максимального нагрева, то есть в розетке, а подрозетник прямо в пенопласте стоит.Кстати здаётся мне что требование трубы , кстати монолитной и влагонепроницаемой, родом из тех времён когда кабели выпускали в одинарной тканевой изоляции, тогда ещё одно требование было - при замазывании такого провода пропускать его в резиновой трубе.Я такую трубу резиновую сам видел когда менял сорокалетнюю проводку в хрущевке менял.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах