sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Выходит весь этот металлорукав сплошной развод на бабки? С чего это выходит? Электропроводка в стальных трубах по сгораемым основаниям есть одна из мер, предотвращающих возгорание этих самых сгораемых оснований. Наиболее эффективная из комплекса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Электропроводка в стальных трубах по сгораемым основаниям есть одна из мер, предотвращающих возгорание этих самых сгораемых оснований. Украина - единственная страна, в которой возгорание сгораемых оснований предотвращает электропроводка в стальных трубах 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Украина - единственная страна, в которой возгорание сгораемых оснований предотвращает электропроводка в стальных трубах И РФ и Беларусь и проч. СНГ. СП 31-105-2002, СП 31-106-2002 на практике не применяются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 проч. СНГ Саш, и все таки - почему? Неужели нельзя привезти эти "правильные" кабеля и сделать новый стандарт. Тем более, не ни одной западной страны, где эти трубы применяются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Можно всё... токо для начала надо стать депутатом ВР, а там "...все путя откроются"(с). Правда бабла это "стать" будет стоить кучу... Труба чуток дешевле.... по-любому... ;) Да и сколько ж её на твои одноэтажники надо-то? Ну от силы 150-200 м/п... а это аж 5000 грн... и никаких сгонов-углов-поворотов... Мандат депутатский намного дороже.... :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 и никаких сгонов-углов-поворотов... гыыыы, будет отчетик... дааалко не 5000 грн и нужны все сгоны и повороты но это другой вопрос ключевой вопрос все таки в том, почему мы как вороны белые? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Саш, и все таки - почему? Там целый комплекс причин и кабели - это наименьшая проблема. 1. Страхование Цивилизованные страны имеют возможность (актуарные расчёты) и выплачивают страховое возмещение в случае возгорания ( и у них каркасные дома горят значительно чаще, чем другие). У нас нет базы, потому никто ничего выплачивать не будет (даже если допустить возможность принятия беструбной нормы) 2. У них есть государственный контроль за любыми стройками - за несколько дней до определённого этапа работ вызывается инспектор, каковой и рассказывает о требованиях. После завершения он же и принимает работу. . У нас такого нет - самостройщики руководствуются "советами" от соседей или из форумов. Если монтаж производится сторонними электриками, то квалификация любого из западных электриков не идёт ни в какое сравнение с квалификацией наших (начиная от обучения, лицензирования и страхования их работ) У них обязательны измерения параметров электропроводки перед вводом в эксплуатация и через определённые сроки (например в Великобритании каждые 5 лет). У нас по нормам только перед вводом, а далее по желанию (а кто на самом деле видел электрика с мегомметром?) 3. Качество и понятность нормативов. У них всё расписано простым и доступным языком. Пересматриваются каждые три года (США, Канада) Наши нормативы обычно косноязычны, с ошибками, некоторые устарели в момент своего написания. В большинстве не соответствуют международным. О ПУЭ, например, уже в ГОСТах пишут - "требования ПУЭ не обеспечивают электробезопасность" Нормативы (местные дополнения к нормативам МЭК) принимаются на основе статистики - посмотрите на форму отчётности о пожарах, там практически ничего нет. 4. Качество защитной автоматики. У нас обязательная сертификация отменена, ввозится самый дешёвый хлам. Контроля нет. 5. Кабели у нас выпускаются по стандарту 1980 года. Конструкция нашего кабеля и качество изоляции значительно отличаются от американских кабелей. 6. Суд. Понятно, что привлечь к ответственности производителя, продавца, монтажника очень трудно. Естественно и качество материалов и работ - на соответствующем уровне 7. Ну и менталитет естественно. Нет у большинства населения ответственности за свои решения, за жизнь свою, близких, соседей. Отношение к техническим нормативам сродни отношению к писанине ВРУ. В информационном поле - засилье кулибинцев (на западных форумах нет такой массовой чепухи). Вот эта неразбериха в организационном и техническом плане и препятствует прямому введению капиталистических нормативов - они не будут работать на безопасность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 дааалко не 5000 грн и нужны все сгоны и повороты Па-а-а-а-здравляю от всей души - ну наконец-то хоть один человек сваял проводку в каркаснике правильно - смело можешь набросить на прайс 10% и в релиз вставить ЭТО отдельным пунктом... По теме: Я потому от архаичной железяки и отказался в пользу гибкой трубы, что все сгоны-загибоны - мимо меня теперь. Хотя ортодоксальная трубень ничем не хуже - просто хлопотнее с ней... Пуляй смету и фотки - интересно сравнить... да и с подругой рассчитаешься опять же... такой себе увесистый пендель "за водосточку".... Добавлено через 1 минуту а кто на самом деле видел электрика с мегомметром?) Я.. сегодня... в зеркале... токо небрит и зело зол он был... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Я.. сегодня... в зеркале... токо небрит и зело зол он был... ТруЪ электрик только мегомметром бреется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 ТруЪ электрик только мегомметром бреется Да ну его нафик - щиплется и зубы клацают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 и у них каркасные дома горят значительно чаще, чем другие у них таких домов 90%, потому и чаще более того - рыла их статистику - ничего там криминального с точки зрения пожаров от проводки У нас такого нет - самостройщики руководствуются "советами" от соседей или из форумов. Саш, глядя на "их" фото проводки, складывается ощущение, что этих требований нет вообще - как попало, где-попало )) 4. Качество защитной автоматики. У нас обязательная сертификация отменена, ввозится самый дешёвый хлам. Контроля нет. дык это может же быть прописано в Стандартах. Типа "проводка кабелями требует наличия дифавтоматов"? 5. Кабели у нас выпускаются по стандарту 1980 года. дык ничего не мешает их кабеля покупать 6. Суд. Понятно, что привлечь к ответственности производителя, продавца, монтажника очень трудно. Естественно и качество материалов и работ - на соответствующем уровне брать "их" кабеля Вот эта неразбериха в организационном и техническом плане и препятствует прямому введению капиталистических нормативов - они не будут работать на безопасность. сделав проводку "по всем требованиям ПУЭ" мне захотелось застрелиться ... уверена, что у нас НИКОГДА никто так делать не будет - тому есть простые объяснения. Вот и стоит вопрос - полностью нерабочие ПУЭ для жилой застройки - нафига они нам такие нужны? Добавлено через 1 минуту что все сгоны-загибоны - мимо меня теперь. Саш, а как ее без сгонов/загонов в коробки вводить? ее ж потом не заземлишь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Вот эта неразбериха в организационном и техническом плане и препятствует прямому введению капиталистических нормативов - они не будут работать на безопасность. Вы очень далеки от реалий законотворчества в нашей стране Любой нормативный акт можно получить, заплатив за него. Изменение норматива по прокладке электрического кабеля по сгораемым конструкциям пока никому " не печет", деньги "в кассу" не обещаны. И только эти факты препятствуют "прямому введению капиталистических нормативов" и никакие другие ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 у них таких домов 90%, потому и чаще По отношению к кирпичным и железобетонным, не ко всем вообще. более того - рыла их статистику - ничего там криминального с точки зрения пожаров от проводки Вот например (без разделения на каркасные): 34,7% - по вине стационарной проводки. Вот по "90%": дык это может же быть прописано в Стандартах. Типа "проводка кабелями требует наличия дифавтоматов"? Прописано и сейчас. Только диффавтоматы к нам ввозятся одноразовые (в общем случае) дык ничего не мешает их кабеля покупать брать "их" кабеля Можно. В случае возгорания от неявных причин (идентифицируются следы, например, неосторожного обращения с огнём, поджога, нарушения правил пользования отопительными приборами или пр.) естественно окажется виноватой электропроводка (потому как она и сама создаёт источники зажигания). Страховки не будет, возмещение третьим лицам - за счёт владельца. сделав проводку "по всем требованиям ПУЭ" мне захотелось застрелиться ... уверена, что у нас НИКОГДА никто так делать не будет - тому есть простые объяснения. Вот и стоит вопрос - полностью нерабочие ПУЭ для жилой застройки - нафига они нам такие нужны? Ничего там нет сложного - у электромонтажников специалистов вопросов нет. Суть норм - обеспечить минимальные требования безопасности, если эти нормы усложнять, то их и выполнять не будут Добавлено через 3 минуты Любой нормативный акт можно получить, заплатив за него. Изменение норматива по прокладке электрического кабеля по сгораемым конструкциям пока никому " не печет", деньги "в кассу" не обещаны. Это миф из "жёлтой" прессы. По вопросам пожарной безопасности - денег не хватит. На самом деле Вы можете и сейчас разработать проект, рассчитать пожарные риски, утвердить в МНС и у страховщиков и работать по нему. Вот на это и расходуются деньги - на частный проект для Вашей фирмы. Не более. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 34,7% - по вине стационарной проводки. логично, ведь это есть во всех домах Вот по "90%": читая статистику, складывается впечатление, что американцы вызывают пожарных в случаях, когда на тротуаре окурок не потушен Страховки не будет, возмещение третьим лицам - за счёт владельца. И как они сейчас решают этот вопрос? Прописано и сейчас. Только диффавтоматы к нам ввозятся одноразовые (в общем случае) прописать характеристики Ничего там нет сложного - у электромонтажников специалистов вопросов нет. Суть норм - обеспечить минимальные требования безопасности Вопрос не в технической сложности (кстати, все таки это не самая тривиальная задача). Вопрос в цене вопроса - не будет наш народ за столько делать проводку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Саш, а как ее без сгонов/загонов в коробки вводить? ее ж потом не заземлишь Тань, а ты фотки -то смотрела мои? Все трубы заходят в щит на 40-50 мм, а тама и накинуты на них хомуты СУП и продублированы на шлейфах между групп розеток + кабель 3- жильный... всё по ПУЭ... Коробки пластиковые Кайзер спецом для деревяки предназначенные, те, что пеняться при пожаре - их землить не надо... делов-то... Фотки, фотки давай, не жмись... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Это миф из "жёлтой" прессы Я не читаю "желтую" прессу, я общаюсь с "законо" и "нормо" творцами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 И как они сейчас решают этот вопрос? Это надо Лану вызывать - может покажет процент отказов и исключения в договорах. прописать характеристики Характеристики прописаны, но на проверке есть оригинальный аппарат, а ввозят и продают китайские подделки под китайские подделки (по цене 0,5 $ за штуку) Вопрос в цене вопроса - не будет наш народ за столько делать проводку... Кто ему виноват? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Все трубы заходят в щит на 40-50 мм, а тама и накинуты на них хомуты СУП и продублированы на шлейфах между групп розеток + кабель 3- жильный... всё по ПУЭ... в щит или в коробки? фотки позжее и не тута Добавлено через 33 секунды Это надо Лану вызывать - может покажет процент отказов и исключения в договорах. о, спасибо за мысль - пообщаюсь Добавлено через 30 секунд Характеристики прописаны, но на проверке есть оригинальный аппарат, а ввозят и продают китайские подделки под китайские подделки (по цене 0,5 $ за штуку) прям "все"? имхо, есть и нормальные поставщики Добавлено через 57 секунд Кто ему виноват? пока складывается ощущение, что сделано все, что бы никто ПУЭ не выполнял, а промобъекты можно было подороже натянуть на штрафах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 прям "все"? имхо, есть и нормальные поставщики Есть. Только народ в основном берёт на базаре подешевле. Мы говорим о народе вообще, а не о некоторых сознательных гражданах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Есть. Только народ в основном берёт на базаре подешевле. Мы говорим о народе вообще, а не о некоторых сознательных гражданах то есть снизить риски - реально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 пока складывается ощущение, что сделано все, что бы никто ПУЭ не выполнял, а промобъекты можно было подороже натянуть на штрафах Я ж говорю - у нас практически нет профессиональных электромонтажников, стонут и формируют общественное мнение именно кулибинцы. Намного проще чепуху в голову вложить, чем её оттуда выбить. Чего стоит только феномен ШВВП, пайки и скрутки в массовом сознании 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Вопрос не в технической сложности (кстати, все таки это не самая тривиальная задача). Вопрос в цене вопроса - не будет наш народ за столько делать проводку... А кто так сказал? Все мои клиенты - делают, ты уже сделала, Конструктор своим клиентам ваяет, Сникерс давно так работает, Бора втихаря Виталика с Павлом на свой объект затащил и они ему трубы раскинули как надо... Это Надька лопухнулась и подставилась по-полной программе перед будущими покупателями, ну вот и будет теперь периодически вздрагивать от каждого звонка своих состоявшихся и нового покупателя - а ну как прознали про сей косяк и к ответу призовут....но всё равно растянула проводку-то она, хоть и вынужденно, а ведь очень достойной кабелиной PPJ...... А следующий каркасник вынуждена будет исполнить правильно - потому как покупатель совсем не лох, ежели такие бабулесы заработал и информашку полную постарается собрать и о Надежде и о её стройке... так что Танюха, нас уже много... гораздо больше, чем одна Надежда с её заезженым девизом:"...а Баба-Яга - против!!!!"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 По отношению к кирпичным и железобетонным, не ко всем вообще. Вот например (без разделения на каркасные): 34,7% - по вине стационарной проводки. Так это не статистика причин пожара. Это детализация (удельный вес конкретной причины) в случае если пожар произошёл по вине электропроводки. В пожарах по вине электропроводки доля "вины": Проводов - 34,7% Шнуров и вилок - 17,2% Осветительной арматуры - 12,4% Выключателей, розеток - 11,4% Ламп и светильников - 8,3% Предохранителей, автоматов - 5,6% и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 то есть снизить риски - реально Реально. Проблемы есть со страховкой от пожара - страховые и так с большой неохотой деревянные дома страхуют, а в случае пожара, естественно, обвинят электропроводку не по нормам. Добавлено через 40 секунд в случае если пожар произошёл по вине электропроводки. Мы о ней и говорим. Зачем нам курение в постели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Я ж говорю - у нас практически нет профессиональных электромонтажников не сказала бы стонут и формируют общественное мнение именно кулибинцы. не думаю, кулибинцы о таком и не слышали А кто так сказал? мне так кажется и все таки суть вопроса - если у "них" все гораздо проще, почему у нас все закручено по самое не могу? может реально провести переговоры со страховыми и танцевать от сюда (мысли вслух) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...