MWer Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Уважаемые специалисты! Выскажите пожалуйста свое мнение по следующему. Если под фундаментом дома (утепленная плита) проложить дренажный трубопровод в который вывести вытяжку ПВУ. То есть вытяжной воздух будет выходить через песок за пределы дома в толще непромерзаемого зимой грунта (оставим пока техническую сторону этого дела, условно примем, что это легко реализуемо). Подогрев приточки ПВУ осуществлять от теплоносителя, прогоняемого по трубопроводу в толще дренажного грунта. По моему мнению, низкая эффективность, но высокая надежность (от промерзания). ПВУ по моему мнению, в таком варианте по минимуму может состоять из общей от всех источников (включая кухонную) вытяжки. И приточной установки, в контур водяного подогрева которой, последовательно будет включен грунтовый контур. Примерная схема температур в контуре подогрева приточки, подозреваю, должна быть такая: (например) -20 после радиатора приточки, 0 - +10 - после грунтового теплообменника, +25-30 после проточного подогревателя, т.е. на входе в радиатор приточки. Имеет ли смысл такая схема рекуперации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TeploHolod Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Какой объём воздуха вы хотите прогонять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Какой объём воздуха вы хотите прогонять? Дом объемом 300м3 . Поэтому среднесуточно - не более этого объема в час. В морозы меньше раза в два, наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Какой смысл вы вкладываете в слово "бюджетный", применительно к данному топику? Добавлено через 3 минуты В морозы меньше раза в два, наверное. Потому что зимой человек впадает в спячку, из-за чего ему нужно меньше воздуха? Если греть воздух до +30, то еще немного и получим ВО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Не придирайтесь к цифрам. Сделайте скидку на слабое владение вопросом. "бюджетный" - более дешевый в сравнении со стандартным исполнением. Т.е. полноценной установкой для маленькой 300 м3/час производительности . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Copycat Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Вот, почитай для начала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 "Избу" читать не предлагайте... Интересует реальные источники информации, мнение специалистов в этой области, в частности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 почти так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Почти. Установки 2 нет. Желтая труба под землей переходит в дренажную и расходится по полю грунтового теплообменника. Тот прокладывается под домом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Не придирайтесь к цифрам. Сделайте скидку на слабое владение вопросом. "бюджетный" - более дешевый в сравнении со стандартным исполнением. Т.е. полноценной установкой для маленькой 300 м3/час производительности . Т.е. это что-то вроде, "хочу купить недорого x5, новый, можно в минимальной комплектации, на стальных дисках и даже без запаски". Озвученная вами система не бюджетная по-определению. Конечно, снизить стоимость всегда можно, применяя более дешевые комплектующие, ручные крутилки вместо автоматики, монтаж собственными силами и т.п. Какова цель? На указанных объемах ваш рекуператор не окупится никогда, даже если энергоноситель сильно подорожает. Эта прихоть значительно увеличивает стоимость системы, но при этом хочется по-дешевле. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Эта прихоть значительно увеличивает стоимость системы, но при этом хочется по-дешевле. Может быть. Попытаюсь все таки защититься, потому что мне кажется, что Вы меня неправильно поняли. Здесь несколько раз встречал мысль о том, что ПВУ на малых объемах экономически невыгодна. Выгоднее приточная установка. Но меньше комфорт, совсем нет энергосбережения. Родился компромисс. Если в приточную установку вставить подогрев от грунта. Грунтовый контур - очень незначительное удорожание, при новом строительстве два- три часа и 100 м.п трубы (условно). А что бы грунтовый теплообменник использовался эффективнее подвести к нему вытяжной воздух. По материалам геотекстиль и крупнообломочный грунт (песок), около куба и еще два часа работы. Ну и конечно вытяжку нужно организовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Грунтовый контур - очень незначительное удорожание если так то как вариант да. А что бы грунтовый теплообменник использовался эффективнее подвести к нему вытяжной воздух. трубы дренажа имеют серьезное сопротивление и воздух будет выходить только через выходы дренажных труб, через мерзлую землю, песок... он не пойдет. А гликолевым теплообменником, вы можете переохладить дренажное поле где должны жить бактерии, а им надо +... хотя, это эксперимент, надо все считать и пробовать, но гарантии вам никто не даст, все только на ваш страх и риск. Помочь можно морально и посочувствовать. ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Выгоднее приточная установка. Но меньше комфорт, совсем нет энергосбережения. 1) Почему меньше комфорт? 2) Почему нет энергосбережения? 2) Поставьте вместо обычного вентилятора вентилятор с EC двигателем, и энергосбережение уже будет. Добавьте автоматическое снижение притока, когда дома никого нет (например, по таймеру), и энергии сбережется еще больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Перезагрузка... Хочу обозначить цель своих действий: нужны предложения по двум проектам. Вкратце они описаны тут. В подписях к рисункам. Вкратце обозначу здесь: теплопотери через оболочку дома 3.2 кВт, подогрев приточного воздуха 4.0 кВт (200м3/час, максимально), Объем воздуха внутри дома 189 м3. Еще одно входное данное - электрическое отопление. Учитывая нишу занимаемую домом - эконом, и профессиональный подход, с другой, вентиляция с отоплением должна быть качественная, но недорогая. Моя мысль складывается в следующем направлении: все таки направить вытяжку под дом. Тепло жалко выбрасывать наружу. Воздуховод для этого элементарно сделать из геотекстильного "чулка", с помещенным внутрь песком (щебнем). Чтобы не вмешиваться таким примитивным образом в работу устоявшихся на рынке вентиляционно-кондиционерных предложений, незаморачиваться предложением описанным мною в первых постах. Поступить так, внутри "чулка" отводящего вытяжку провести воздуховод для подвода воздуха к наружному теплообменнику реверсивного кондиционера. Таким образом он сможет работать в любые морозы и будет основным источником отопления. В связи с этим кондиционер должен быть канальным. Что скажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 LeoStar, при всем уважении к вам, ваша фантазия будет дорогой и мало эффективной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 LeoStar, при всем уважении к вам, ваша фантазия будет дорогой и мало эффективной. Действительно. написал не очень подумав... Можно же просто наружный теплообменник реверсивного кондиционера поместить в потоке удаляемого воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Можно же просто наружный теплообменник реверсивного кондиционера поместить в потоке удаляемого воздуха. можно и таких есть пару реализованных ВТН, но в вашем случаи те крупицы вытяжного дмуха для наружки кондиционера, как зайцу стоп сигнал. Простите но факт. Тепло жалко выбрасывать наружу для этого купите ПВУ с рекуператором противоточным или на крайняк ганялки воздуха типа таких. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Хорошо. Наружному блоку мало расхода вентиляции. А если его поставить в герметичную коробку, в которую подводить вытяжку, и выбрасывать из коробки ровно столько, сколько зашло из вытяжки? Про стандартный вариант ПВУ я в курсе. Спасибо за ссылку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 ...А если его поставить в герметичную коробку, в которую подводить вытяжку, и выбрасывать из коробки ровно столько, сколько зашло из вытяжки? тогда наружному блоку будет мало воздуха и выбьет по высокому защита кондиционера и скоро он сгорит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timofey79 Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 что увеличит сопротивление канала, а соответственно кол-во проход в-ха.... не надо ловить блох, ими не наешься..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...