Проконсультируйте по настройке Logamatic 2107

GYV

Рекомендовані повідомлення

Отоплением у меня заведует котел Buderus (56 квт.)+Logamatic 2107. У него в подчинении: батареи + контур теплого пола + бойлер косвенного нагрева. Автоматика работает с внешним датчиком температуры (дист. управления BFU нет). При работе автоматики на заводских настройках, котел явно перегревает помещение в холодное время (причем замечено, что чем холоднее на улице, тем жарче в доме), а в межсезонье начинает "экономить" - даже прохладно было. Судя по инструкции пользователя, на это можно влиять через изменение нескольких параметров: 1) "Температура помещения", 2)Кривая отопления, 3) "Коррекция показаний комнатной температуры".

 

В связи с этим вопрос: Какой параметр "правильнее" регулировать, чтобы котел не "разгонялся" на морозе и не "жадничал" в межсезонье:

1) Изменить наклон "кривой отопления" - и снизить температуру котловой воды для соответствующей расчетной температуры, например с стандартных 75 градусов (при наружной -10С) до +60градусов. -как я понимаю в этом варианте горелки будут включаться более часто.

ИЛИ

2) Откорректировать предписанную температуру до уровня фактической через "Коррекция показаний комнатной температуры", оставив "Кривую отопления" на заводских настройках. Но, в инструкции указанно, что коррекция - это параллельный перенос "Кривой отопления", а значит в межсезонье будет еще прохладней...

 

Регулировку "Температуры помещения" не рассматриваем, т.к. это "желаемая предписанная постоянная" температура, задаваемая пользователем, и если регулировать этим, то зачем тогда такая автоматика.

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отоплением у меня заведует котел Buderus (56 квт.)+Logamatic 2107.

 

Так как у вас нет комнатного термостата вам комфортную температуру настроить будет тяжело,потому что ваш котелок незнает что происходит в доме, он только знает что творится на улице и на основании этого корректирует температуру теплоносителя, и всё.:shock:

 

Либо должен быть выносной датчик который меряет температуру в доме!!

2016726165_.thumb.JPG.ba1557171e899efa59d34f36347a4aaa.JPG

Змінено користувачем Interso
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой параметр "правильнее" регулировать, чтобы котел не "разгонялся" на морозе и не "жадничал" в межсезонье

Начните с параметра "минимальная наружная температура", раздел- "общие".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а термо регуляторы на батареях есть ?.....

Да, терморегуляторы есть. НО ними можно отрегулировать температуру в одной из комнат. Если во всех комнатах закрутить вентили, то система будет просто зажата, а котел будет пыхтеть сам по себе.....

 

Либо должен быть выносной датчик который меряет температуру в доме!!

В букваре производителя красиво расписано как автоматика работает только от наружного датчика с учетом даже "утепленности" дома..... Но, наверное, с выносным комнатным датчиком автоматика будет проще...

 

Начните с параметра "минимальная наружная температура", раздел- "общие".

Уточните пож-та о каком параметре идет речь....

На картинке перечень всех параметров.

 

Спасибо за ответы.

Nastr_param.thumb.png.fed33152b33f07e60083d0112e6ce2ee.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...