Как отрегулировать СО по давлению?

sand61111

Рекомендовані повідомлення

Подскажите простенькая схема системы отопления в 3-х комнатной квартире 49 м кв-всего 4 батареи чугунные по 7-8 секций,от котла подача и обратка выходят 32(11/4) трубой дальше на 25 и на 20.Первоначально была сделана под естественную циркуляцию,котел твердотопливный-топиться дровами и углем.Но не было расширительного бака и котел закипал.

Я сделал систему замкнутой-врезал насос на подачу(на обратке места нету для него) на обратке врезал расширительный бак на 6л и врезал манометр на 6 кг и предохранительный клапан на 2 бар,в верхней точке врезал автоматический воздухоотводчик.

Систему запитал до 1 кг,когда начал топить-давление все время повышалось и я потихоньку стравливал.Когда котел остыл-давление упало на 0.

Подскажите как правильно отрегулировать систему по давлению?

882274807_.thumb.jpg.cc21eaa2fab8752910f8583da4689e09.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закипание котла не зависит от давления в системе. Котел дает больше тепла чем потребляют Ваши 4 радиатора.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закипание котла не зависит от давления в системе. Котел дает больше тепла чем потребляют Ваши 4 радиатора.

Cейчас котел не кипит,когда включаю насос-просто давление повышаеться на манометре,но везде хорошо прогреваеться.Просто если давление повыситься до 2-то будет сбрасывать предохр. клапан.Может поменять клапан на 3 кг?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может поменять клапан на 3 кг?

Не, не надо.

Это единственное, что Вас спасает от взрыва. Больше 1 бара не качайте в систему и при этом давление в расширительном баке максимум 1,3 бара.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше 1 бара не качайте в систему

т.е. мне закачать мин давления,чтобы чуть больше 0 было на холодную, например 0.2 и этого будет достаточно?правильно я понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cейчас котел не кипит,когда включаю насос-просто давление повышаеться

 

В бачке воздух проверяли?

Без обид, но собственноручно заложили мину которая сработает при вырубании света, причем в самый неподходящий момент. Закон бутерброда еще не отменили. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В бачке воздух проверяли?

в бачке стандартно закачано 1.5 кг

 

Добавлено через 46 секунд

Только в баке должно быть на 0,3 бельше закаченного.

на холодную больше на 0.3 или на горячую?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на холодную больше на 0.3 или на горячую?

Только на холодную и без давления в системе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня под потолком расстояние от верхней трубы до потолка-5см и открытый расширительный бак-не помещаеться.

 

Добавлено через 1 минуту

заложили мину которая сработает при вырубании света

согласен,но посоветуйте что можно сделатьбкак исправить?вроде руки есть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

согласен,но посоветуйте что можно сделатьбкак исправить?вроде руки есть

 

ИБП + аккум. частично решат проблему, но тут может быть как в анекдоте, или акула глухая или свисток неисправный. :D

Самое оно - это открытый РБ. Над Вами соседи есть?

Есть клапана подмеса холодной воды из водопровода в СО при "аварийной " температуре, но тут нужно знать какое давление сможет выдержать ТО котла и "бесперебойность" самого водопровода. Остается надежда на подрывной клапан. Ведро воды возле котла по умолчанию. :D :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Над Вами соседи есть?

надо мной живут соседи-второй этаж и так чтобы поместился автом.воздухоотводчик пришлось в плите перекрытия дырку выдолбить

 

Добавлено через 3 минуты

а какую мин высоту расширительного бака можно сделать? 5-7 см-это ж мало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какую мин высоту расширительного бака можно сделать? 5-7 см-это ж мало?

 

Ессно мало. При такой высоте расш. бак придется увеличивать в длину/ширину, а в квартире по эстетическим соображениям это не всегда приемлемо. Разве что маскировать его под элемент декора и впихать невпихуемое, с непонятным дальнейшим контролем уровня и пополнением. :D

Соотв. насос с напором не более 2,5 м. на вторую, а то и на первую скорость.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

надо мной живут соседи-второй этаж и так чтобы поместился автом.воздухоотводчик пришлось в плите перекрытия дырку выдолбить

 

Добавлено через 3 минуты

а какую мин высоту расширительного бака можно сделать? 5-7 см-это ж мало?

 

Открытый расширительный бак не обязательно ставить под потолком,такие системы делают давно и лично сам делал.

Самый простой вариант, ставите на полу пластиковую канистру и с верхней точки подачи прокладываете трубу в канистру,дальше делаете дозаправку системы чтобы побежала вода в канистру и гдето до половины заполнила её, но эта труба должна быть в воде, за счёт разрежения вода подпитывается из канистры,при розширении поступает в канистру.

Короче этот бак можна поставить где удобно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если давление растет сразу же, то расширительный бачок не работает. или перекачен или еще чего-нибудь
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самый простой вариант, ставите на полу пластиковую канистру и с верхней точки

Здесь так и было сделано(это знакомый получил квартиру недавно)-труба опускалась в ведро с водой,но котел при нагреве-выбрасывал воду-система завоздушивалась,котел кипел,а батареи-не грели,я решил переделать на закрытую систему с расширительным баком.

 

Добавлено через 1 минуту

Если давление растет сразу же,

давление растет постепенно по мере нагрева котла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если давление растет сразу же, то расширительный бачок не работает. или перекачен или еще чего-нибудь

 

Может быть и то и другое.

 

Добавлено через 9 минут

Здесь так и было сделано(это знакомый получил квартиру недавно)-труба опускалась в ведро с водой,но котел при нагреве-выбрасывал воду-система завоздушивалась,котел кипел,а батареи-не грели,я решил переделать на закрытую систему с расширительным баком.

 

Возможны ошибки в подключении,трубка должна подключатся в самой верхней точке где будет собирается воздух,далее эта трубка должна опускаться в бак и обязательно должна быть в воде.

Автоматических воздушных клапанов в верхней точке недолжно быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, и в канистру периодически заглядывать, чтобы там вода была. А то воздух будет сёрбать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

давление растет постепенно по мере нагрева котла

 

А что собственно смущает? Вода тоже расширяется при нагреве. Нужно смотреть "ТТХ" котла, какие рабочие параметры по давлению, отсюда можно плясать и со сбростником.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обём расширительного бака должен быть 10% от обёма воды в системе, вы установили бак на 6 литров. Сколько воды в системе? Если бак отсоеденить от системы и померять давление- какое там есть?