СтоКг Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 (змінено) Подскажите, при каком % от проектной прочности бетона можно убирать подпорки из-под ригеля (400на400, длина пролёта 4600) и когда можно укладывать на него перекрытия. Змінено 26 січня 2013 користувачем СтоКг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic_v Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Проектная прочность (100%) наступит через 28 дней. Это не 100% прочности , а именно марочная. 3 дня - 50 % 7 дней 70% и т.д. Если это фундамент - можно было бы нагружать и через 3 дня, а вот балки нельзя/перекрытия нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СтоКг Опубліковано: 29 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 С нагружением ясно, а что скажете насчёт: Когда уже можно убирать подпорки? Дело в том, что мне после ригеля надо лить стяжку, а там подпорки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Когда уже можно убирать подпорки? Це напряму залежить від використованого бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...