Виталий22 Опубліковано: 25 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 Подскажите пожалуйста,какой проложить кабель от счетчика (под землей)в дом.Имеется три фазы, на каждую фазу дают по 5 Квт,всего 30 метров,близко грунтовые воды.Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 25 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 Виталий22, разделение PEN выполнено в щите учета? Если да, то нужен 5-ти жильный провод. Лучше АВБбШв 5*16, или ВБбШв 5*10, если не жалко денег. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 Можно АВВГ и черную водопроводную техническую трубу, но цельную. Глубина траншеи минимум 75см. Под низ подушку из песка, сверху слой крипича, по песку и сантиметров через 20 сигнальную ленту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий22 Опубліковано: 27 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 Что такое сигнальная лента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Что такое сигнальная лента? фото ленты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Себе ложил медный пятижыльный ВВГ-066 5х6мм.кв. Кабель протянут в траншее глубиной около 50-60см. в полиэтиленовой трубе 32мм. Вместо сигнальной ленты использовал нарезанные куски полиэтиленовой пленки от газоблоков Аэрок (она ярко оранжевого цвета). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Max77, если требуется большая длинна, то лучше АВВГ/АВбБшВ 5*16 - дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Max77, если требуется большая длинна, то лучше АВВГ/АВбБшВ 5*16 - дешевле. Да уже все положено. Кабель длиной около 35 метров получился. Ложил ВВГ-066 5х6мм.кв., так как этот кабель был указан в техусловиях. А чем лучше АВВГ/АВбБшВ 5*16, кроме дешевизны? Мне кажеться, что этот кабель протянуть в трубе будет проблематично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Max77,исключительно дешевизной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 А по нормативам, кабель, проложенный в земле, на сколько должен отступать от газовой трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий22 Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Тоже интерестно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 А чем лучше АВВГ/АВбБшВ 5*16, кроме дешевизны? Мне кажеться, что этот кабель протянуть в трубе будет проблематично. АВБбШв специализированный бронированный кабель для прокладки в земле. Ни в каких дополнительных трубах для защиты не нуждается. Вот наугад ссылка (ссылка устарела) Условия эксплуатации: Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, каналах, туннелях, шахтах, а так же на открытом воздухе если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. Но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Конструкция: 1 Токопроводящая жила - алюминиевая 2 Изоляция – ПВХ пластикат 3 Защитный покров- типа БбШв- броня из 2-х оцинкованных лент 4Оболочка – ПВХ пластикат Исполнение нг - ПВХ пластикат пониженной горючести нгLs - ПВХ пластикат пониженной горючести, с низким дымо и газовыделением Low Smoke 3 – заполнение из невулканизированной резиновой смеси или промежуточной оболочки. Я себе ввод сделал АВБбШв 4х16мм2 при вводном 3-х фазном автомате на 25А, общей длиной 38 метров. На днях разделывали этот кабель. Там выделенное мной в конструкции заполнение - мощная штука. Как и броня из 2-х металлических лент. Да и внешняя оболочнка очень прочная, напоминает после снятия техническую трубу.))) Очень мощный, и механически защищенный кабель. ИМХО ЗЫ И, как тут правильно написали - не очень дорогой для такой конструкции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 подскажите , какой нужен кабель для подземного ввода в дом 3-х фаз по 15 кВт . желательно медный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 А по нормативам, кабель, проложенный в земле, на сколько должен отступать от газовой трубы? А в ответ тишина. Ау, кто знает, поделитесь информацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emyr Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается. 2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 То есть, если перевести с казенного на человеческий язык, то от газопровода среднего давления до проложенного в земле электро кабеля должно быть не меньше 1 метра. Если электро кабель будет в защитном металорукаве то это расстояние можно сократить. Я правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Если электро кабель будет в защитном металорукаве нельзя кабель в металорукаве, в железной трубе прокладывать в земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 нельзя кабель в металорукаве, в железной трубе прокладывать в земле. Скажите пожалуйста, а в чем можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 например KOPOS - KOPODUR® - двухслойная жесткая труба, думаю хватит 40 мм диаметра, или ПНД труба она дешевле. Добавлено через 3 минуты 30 метров 30 метров, врядли перетяните, то можно воспользоваться АВБбШв 5*16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 например KOPOS - KOPODUR® - двухслойная жесткая труба, думаю хватит 40 мм диаметра, или ПНД труба она дешевле. Уважаемые форумчани. а где она продаеться, эта труба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...