Подскажите пожалуйста,какой проложить кабель от счетчика (под землей)в дом.Имеется три фазы, на каждую фазу дают по 5 Квт,всего 30 метров,близко грунтовые воды.Заранее благодарен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виталий22, разделение PEN выполнено в щите учета? Если да, то нужен 5-ти жильный провод.

Лучше АВБбШв 5*16, или ВБбШв 5*10, если не жалко денег.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно АВВГ и черную водопроводную техническую трубу, но цельную.

Глубина траншеи минимум 75см. Под низ подушку из песка, сверху слой крипича, по песку и сантиметров через 20 сигнальную ленту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себе ложил медный пятижыльный ВВГ-066 5х6мм.кв. Кабель протянут в траншее глубиной около 50-60см. в полиэтиленовой трубе 32мм. Вместо сигнальной ленты использовал нарезанные куски полиэтиленовой пленки от газоблоков Аэрок (она ярко оранжевого цвета).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Max77, если требуется большая длинна, то лучше АВВГ/АВбБшВ 5*16 - дешевле.

 

Да уже все положено. Кабель длиной около 35 метров получился. Ложил ВВГ-066 5х6мм.кв., так как этот кабель был указан в техусловиях.

 

А чем лучше АВВГ/АВбБшВ 5*16, кроме дешевизны? Мне кажеться, что этот кабель протянуть в трубе будет проблематично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по нормативам,

кабель, проложенный в земле,

на сколько должен отступать от газовой трубы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем лучше АВВГ/АВбБшВ 5*16, кроме дешевизны? Мне кажеться, что этот кабель протянуть в трубе будет проблематично.

АВБбШв специализированный бронированный кабель для прокладки в земле.

Ни в каких дополнительных трубах для защиты не нуждается.

 

Вот наугад ссылка

(ссылка устарела)

 

Условия эксплуатации:

Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, каналах, туннелях, шахтах, а так же на открытом воздухе если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. Но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.

 

Конструкция:

6.gif

1 Токопроводящая жила - алюминиевая

2 Изоляция – ПВХ пластикат

3 Защитный покров- типа БбШв- броня из 2-х оцинкованных лент

4Оболочка – ПВХ пластикат

Исполнение

нг - ПВХ пластикат пониженной горючести

нгLs - ПВХ пластикат пониженной горючести, с низким дымо и газовыделением Low Smoke

3 – заполнение из невулканизированной резиновой смеси или промежуточной оболочки.

 

 

 

 

Я себе ввод сделал АВБбШв 4х16мм2 при вводном 3-х фазном автомате на 25А, общей длиной 38 метров.

На днях разделывали этот кабель.

Там выделенное мной в конструкции заполнение - мощная штука.

Как и броня из 2-х металлических лент.

Да и внешняя оболочнка очень прочная, напоминает после снятия техническую трубу.)))

 

Очень мощный, и механически защищенный кабель.

 

ИМХО

 

ЗЫ

И, как тут правильно написали - не очень дорогой для такой конструкции.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите , какой нужен кабель для подземного ввода в дом 3-х фаз по 15 кВт . желательно медный
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по нормативам,

кабель, проложенный в земле,

на сколько должен отступать от газовой трубы?

 

 

 

А в ответ тишина.

Ау, кто знает, поделитесь информацией.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, если перевести с казенного на человеческий язык,

то от газопровода среднего давления до проложенного

в земле электро кабеля должно быть не меньше 1 метра.

Если электро кабель будет в защитном металорукаве

то это расстояние можно сократить.

Я правильно понимаю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если электро кабель будет в защитном металорукаве

нельзя кабель в металорукаве, в железной трубе прокладывать в земле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нельзя кабель в металорукаве, в железной трубе прокладывать в земле.

 

 

Скажите пожалуйста,

а в чем можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

например KOPOS - KOPODUR® - двухслойная жесткая труба, думаю хватит 40 мм диаметра, или ПНД труба она дешевле.

 

Добавлено через 3 минуты

30 метров

30 метров, врядли перетяните, то можно воспользоваться

АВБбШв 5*16
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

например KOPOS - KOPODUR® - двухслойная жесткая труба, думаю хватит 40 мм диаметра, или ПНД труба она дешевле.

 

 

Уважаемые форумчани.

а где она продаеться,

эта труба?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...