a123 Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Для примера, если это както поможет. У меня высокоэффективный тепловой насос на R404А. На стороне испарителя перепад температур по воздуху 3 градуса. Испаритель просто невероятного размера примерно 1,2*1,8м при толщине около 12см. Сейчас, при минус 10, я грею отопление подача 35 обратка 30, СОР около 2.8 Когда ТН греет горячую воду в буферном баке с 40 до 45 градусов, СОР около 2.1 При этом, согласно рекомендациям производителя, насосами создается максимально возможный проток воды - у меня около 2,5-3 кубов в час. Чтобы разница температур по воде была минимальна и легче снималось тепло при более низкой температуре. У меня разница по воде в этом режиме около 3 градуса. Температуры 45 градусов вполне достаточно для мытья рук и душа. Открываешь на полную горячий кран и моешь руки. В баке греется техническая вода напрямую тепловым насосом, поэтому нет потерь температуры на теплообменнике. А потом уже, техническая вода из бака нагревает воду ГВС через теплообменник большой площади. Никаких проблем с легионеллой, т.к. вода ГВС греется по проточному принципу. В том же баке вода греется солнцем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 высокоэффективный тепловой насос на R404А поділіться що за модель та виробник, якщо не важко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Я уже было закаялся писать. Вы похоже правы на 100%. Что то я совсем выпустил из головы косинус. Получается что компрессор недогружен. То есть или банально не хватает фреона, или настройка ТРВ. Спасибо. Может у вас, как и у нас под Киевом, в сети 170 Вольт? Добавлено через 4 минуты поділіться що за модель та виробник, якщо не важко. Dimplex LA40TU www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/1_Luft/dimplex_la17-40tu_fd9112_de-gb-fr.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
optik Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Может у вас, как и у нас под Киевом, в сети 170 Вольт? Напряжение замерял до экспериментов. Было около 210 Кстати да. Все мои замеры без напряжения в сети не имею права быть истиной в последней инстанции. При -10 ваши показатели очень приличные. Я на минуса не замахиваюсь. А есть реальные замеры при +10 ? еще раз спасибо. Реальный пользователь ТН дает массу вводных для размышления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Напряжение замерял до экспериментов. Было около 210 Кстати да. Все мои замеры без напряжения в сети не имею права быть истиной в последней инстанции. При -10 ваши показатели очень приличные. Я на минуса не замахиваюсь. А есть реальные замеры при +10 ? еще раз спасибо. Реальный пользователь ТН дает массу вводных для размышления. При +10 грел отопление на 28-30 СОР около 4,5. Но разница температур улицы и воды здесь около 20 градусов. У вас температура испарителя чуть выше нуля, если воздух выходит 3 градуса. А греете вы на 50, тоесть температура конденсации фреона выше 50. По грубой оценке, СОР будет 2 и меньше У меня примерно при такой разнице температур воздуха и воды, СОР около 2,3. И это при огромной площади одного и второго теплообменника и огромных расходах воздуха и воды. С увеличением разницы температур СОР и производительность резко падают, потребление энергии тоже падает, но незначительно. Не мучайте ТН на большой разнице температур, он при этом не эффективен и быстрее изнашивается, большинсво моделей для этого не предназачено. Увеличте проток воздуха и воды, это снизит разницу температур испарения и конденсации и позволит легче отбирать тепло с улицы и передавать его воде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
optik Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 При +10 грел отопление на 28-30 СОР около 4,5. Но разница температур улицы и воды здесь около 20 градусов. У вас температура испарителя чуть выше нуля, если воздух выходит 3 градуса. А греете вы на 50, тоесть температура конденсации фреона выше 50. По грубой оценке, СОР будет 2 и меньше У меня примерно при такой разнице температур воздуха и воды, СОР около 2,3. И это при огромной площади одного и второго теплообменника и огромных расходах воздуха и воды. С увеличением разницы температур СОР и производительность резко падают, потребление энергии тоже падает, но незначительно. Не мучайте ТН на большой разнице температур, он при этом не эффективен и быстрее изнашивается, большинсво моделей для этого не предназачено. Увеличте проток воздуха и воды, это снизит разницу температур испарения и конденсации и позволит легче отбирать тепло с улицы и передавать его воде. Про проток воды и так лежит дополнительный циркуляционник. Добавлю если будет большая дельта подачи/обратки в штатном режиме. С воздухом к сожалению ничего сделать не смогу. Основная функция всё же запланирована ГВС. А там начальная температура воды 12-15 град, догрев до 45-50. То есть вода не всё время 50. От же заноза. Вроде как и куча других дел, проблем, а уперся в этот агрегат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
optik Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 (змінено) В конечном итоге разобрался с ТН. Во-первых посмотрел компрессор. Название HIGHLY. Поиск по интернету показал, что это лицензионная Хитачи. Фотку положить не могу, ибо еле засунул зеркальце -надпись на тыльной стороне. Вроде нормально. Второе. Делая замеры температуры воды я не следил за потреблением энергии. Выяснил, что пока вода холодная, ток потребления раза в полтора меньше и растет по мере прогрева до измерянного мною 5,5А. То есть на холодной воде даже по моим прикидочным замерам СОР больше 4х. И с нагревом уменьшается. Таким образом, если греть воду в штатном для этого ТН режиме - от водопроводной до санитарной температур то средний СОР больше 3. То есть для потребителя штука реально сэкономит 2/3 электроэнергии на ГВС. Срок окупаемости аппарата просто зависит от необходимого объема ГВС. В общем и бассейн ей подогревать похоже выгодно, наверное за сезон окупиться. В общем если бы не моя цель использовать данный аппарат в другом режиме, то вопросов к производителю или продавцу не возникло бы. Параметры примерно совпадают с заявленными. Для использования ТН в другом режиме- мне нужен и другой аппарат. Добавлено через 10 минут Да, и по поводу критики китайской техники. Аппарат не разу не сбойнул, не взирая на все мои попытки эксплуатировать его в не штатном режиме. Некоторая противоречивость английского руководства на опытный образец и сподвигла меня на такие эксперименты. Обычному обывателю это не нужно. Нужно что бы дешево и надежно грелась вода. Рекомендация поставщику- четкое русское руководство по эксплуатации, чтобы избежать таких разночтений. Змінено 8 лютого 2013 користувачем optik ошибка в наименовании 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Dimplex LA40TU А не подскажете кто его вам ставил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...