TIG Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 еще бы второй край со снятой шпаклей увидеть, а то пока малоинформативно - участок может быть между саморезами. пока насколько вижу из явного - меньше сантиметра до края гк, соответственно рвется край Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 У меня ещё одно подозрение возникло. Гипс, наверное, прикручен к УД профилю. То есть мы имеем мертвое соединение стена-потолок. Не нравится мне эта стена с вент каналом. Василий, там, случайно, вертикальных трещин по этой стене нет? Трещины на стенах и стыках стена-потолок отсутствуют,гипс действительно прикручен к УД профилю,но лично я так делаю всегда-проблем не было.Вентканал снаружи плотно закрыт и пока не эксплуатируется,рядом висит работающий турбированный котёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 По моему тут сошлись все неблагоприятные факторы. Каждый дал чуток. В результате имеем такую картину. Меня сейчас больше занимает вопрос: как это всё "лечить". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К@стян Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Точно все эти мысли были и у меня в голове,позвонил своему маляру,он категорически сказал что профиля были.[/url] ... Как Вам эти фото? Вы хотите сказать, что ГК оторвало от профилей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 У меня был тоже такой прикол с трещинами! Как оказалось- ребята клеили стеклохолст с двойной подрезкой и в некоторых местах подрезали гипсокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Отсутствует информация про шпаклевку. Может была просроченная и тд. Причина может быть не только в плохом монтаже, но и в некачественной шпаклевке , малярке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Гипс, наверное, прикручен к УД профилю. То есть мы имеем мертвое соединение стена-потолок Абсолютно всегда креплю ГКЛВ к Ud профилю. По поводу CD-шки на стыках может есть смысл поговорить с заказчиком в паре с толковым мастеромВозможно были нюансы в монтаже (мастер еще не приехал, кум (сват, брат, сосед) помог прикрутить несколько листов). Сфоткал "трещинки" в Вишневом. Еще осенью там были нити max2 мм. Почти новострой (вроде 2009г.) Знаю точно - за стеной большое неотапливаемое офисное помещение (без ремонта, при больших морозах мне кажется там довольно холодно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Причины безобразия: 1.Усадка дома. 2. ГК прикручен к УД профилю. Был бы не прикручен максимум отлетел бы багет. 3. Швы заделаны серпянкой и неизвестно какой шпатлёвкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Причины безобразия: 1.Усадка дома. 2. ГК прикручен к УД профилю. Был бы не прикручен максимум отлетел бы багет. 3. Швы заделаны серпянкой и неизвестно какой шпатлёвкой. 3 пункт - возможно но не факт Неправильный монтаж поперечных профилей. Еще мысль: Опуски 2 уровня часто используются для укладки гофры (трубы) вентканала. В даном случае нету ли где то за стенкой с/у с вытяжкой (или чего то подобного)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Если ГК НЕ прикручен к УД профилю, то ему до лампочки все усадочные процесы в доме, все линейные расширения сжатия самого ГК потолка. Он висит сам по себе. Это моё твёрдое убеждение. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Если ГК НЕ прикручен к УД профилю, то ему до лампочки все усадочные процесы в доме, все линейные расширения сжатия самого ГК потолка. Он висит сам по себе. Это моё твёрдое убеждение. Вы делаете термошов ГКЛ - стена. При этом 1. Насколько CD входит в UD профиль? 2. Крепить CD и UD между собой нельзя? 3. Важно не доходить ГКЛ до стены, насколько? 4. Заделывать этот термошов нельзя, только скрывать багетом? Я не против Вашей технологии, я к тому что крепление UD к CD нельзя рассматривать как одну из ОСНОВНЫХ причин трещин. Многие делают так постоянно, и большие объемы, и таких проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Вы делаете термошов ГКЛ - стена. При этом 1. Насколько CD входит в UD профиль? 2. Крепить CD и UD между собой нельзя? 3. Важно не доходить ГКЛ до стены, насколько? 4. Заделывать этот термошов нельзя, только скрывать багетом? 1. Свободно, чтоб был шат -СД профиля. 2. Можно только для того чтоб облегчить монтаж... В конце монтажа обезательно все тексы выкручиваю. 3. Важно...Приблизительно 5мм 4. Если с багетом, то не заделываю... Если без-то унифлотом Если ГК НЕ прикручен к УД профилю, то ему до лампочки все усадочные процесы в доме, все линейные расширения сжатия самого ГК потолка. Он висит сам по себе. Это моё твёрдое убеждение. __________________ +1 и добавлю от себя... Если не хотите вязать таким способом каркас, то на обэктах "Зонах риска", как второй вариант (на мой взгляд тож ефективную) делайте двойную зашивку Г/листами со смещением листов. С фото мастерка: Видно, что там где и присутствует профиль ... Г/К прикручен очень близко к краю листа. Тоже самое и на фото Сергей-Аса + еще стена дала не хилую усадку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снофру Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Судя по фоткам 3,4,5, пост №32, это банальная усадка нового дома, пришит-не пришит тут не причем. Это хорошо видно по порванной плитке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Многие делают так постоянно, и большие объемы, и таких проблем нет. Тоже делаю так часто... но только не в домах.. из пено-газо блока, в новостройках которые не пережили сезон Зима-весна, в домах с деревяным перекрытием. Добавлено через 7 минут 4. Заделывать этот термошов нельзя, только скрывать багетом? Если не вижу причин для страха, (в случаях без багета) то после того как забью руст унифлотом, потом армирую половину на потолок, а половина з заходом на стену... В домах с " Зоной риска" - армирую только сам Г/К, как можна ближе приклеивая ленту к углу на стене. В итоге трещина идет ровноя и в самом угле - на стыке потолок-стена... котороя, потом же перекривается обоями или становится не заметной ( если например потолок - белый.. стены - в цвет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Отсутствует информация про шпаклевку. Может была просроченная и тд. Причина может быть не только в плохом монтаже, но и в некачественной шпаклевке , малярке. А какая инфа нужна о шпаклёвке если на фото чётко видно более серым заделанный Фугенфюллером стык листов? Пишу большими буквами АБСОЛЮТНО ВСЁ ПОРВАЛО ПО ЖИВОМУ ГИПСОКАРТОНУ ВОЗЛЕ ШВОВ ПО ЛИНИИ ВКРУЧИВАНИЯ ШУРУПОВ В ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛЯ !!! С учётом того,что порвало все швы на 2 уровне,но не порвало 2 шва на основном версию о роли прикручивания к УД профилям считаю неправильной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Меня сейчас больше занимает вопрос: как это всё "лечить". Угу... меня тоже Кстати вспомнил, что в какой то из тем, продвигали шпакльовку от трещин " Боливия" Я тогда еще, обещался испытать ее... тока мне не везет и никак не подвертается случай как у Мастерка или Сергея -Аса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Причины безобразия: 1.Усадка дома. 2. ГК прикручен к УД профилю. Был бы не прикручен максимум отлетел бы багет. 3. Швы заделаны серпянкой и неизвестно какой шпатлёвкой. 1 нет,весь дом под покраску и это сразу было бы видно 2 да,ну и что с этого,чем обьясните порванные все стыки 2 уровня. 3 швы заделаны Фугенфюллером,серпянкой и стеклохолстом,ни одон шов не лопнул,даже нет волосяных трещин,лопнул живой картон возле них Добавлено через 2 минуты 3 пункт - возможно но не факт Неправильный монтаж поперечных профилей. Еще мысль: Опуски 2 уровня часто используются для укладки гофры (трубы) вентканала. В даном случае нету ли где то за стенкой с/у с вытяжкой (или чего то подобного)? Во втором уровне лишь проводка,за стеной-улица,вентканалов в стене нет,на фото видна труба вытяжки,которая выходит непосредственно на улицу,сейчас она заглушена снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 лопнул живой картон возле них Аааааа! фигасе Так ети трещины не на поперечных стыках Г/К??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 И я такое первый раз в жизни вижу!!!Присмотритесь к фото-сереньким цельный забитый шов,трещины в 3 см от шва по живому картону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снофру Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 По объекту Мастерка. Если исключить вину маляров и качество шпатлевки, мои версии следующие: 1.Это некачественный гипсокартон, скорее всего из-за неправильного хранения, например намоченный и промороженный. Недавно привезли такого целую палету, бумага с тыльной стороны не держится вообще, цвет какой-то тусклый, вернули... 2. Нет профилей вдоль стыков (второстепенный фактор в данном случае). С 2001-2002 года примерно 80 % рабочего времени занимаюсь монтажем гипсокартона, бывало всякое, тем не менее потолок без привязки к УД делаем лишь в крайнем случае, когда дом совсем никакой или когда очень большая площадь неразрывного потолка. В устоявшемся доме, считаю, это не сильно важный фактор, шов под стеной, не пришитый к УД, но забитый Унифлотом, все равно не спасет, если пойдут сильные линейные движения. Да и потолок можно лишь условно назвать "плавающим", ведь, согласитесь, редко приходится в домах и квартирах детать его на "якорях", в основном то он на подвесах универсальных, которые достаточно жесткие, когда занижение минимальное. Трещины от усадки появляются не только по периметру. П.С. Настоятельно рекомендую всем гипсокартонщикам НИКОГДА не использовать 9.5мм. гипсокартон (двойная зашивка не в счет), это зло))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Так может ,ето таж самая фигня о которой не давно-мусолили... Где подрезают шов с обоих сторон... Достаточно, чтоб лопнула одна из сторон, сняв при етом напряжение с другой стороны, где тоже -прорезано 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 шов под стеной, не пришитый к УД, но забитый Унифлотом, все равно не спасет, Он пришитый... но не к -УД а к -СД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Где то сифонит в верху со стены или потолка скорее всего в углу -(верхний этаж жилой?) такое возможно при перепаде температур. как заделаны перекрытия со стороны улицы? Добавлено через 2 минуты Так может ,ето таж самая фигня о которой не давно-мусолили...[ATTACH]243836[/ATTACH] Где подрезают шов с обоих сторон... Достаточно, чтоб лопнула одна из сторон, сняв при етом напряжение с другой стороны, где тоже -прорезано На коробе такое делать бессмысленно! толщина уголка на НАРУЖНОМ углу перекроет бугор от сетки и шпаклевки НА СТЫКАХ Г.К. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снофру Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Присмотрелся и я к фото, таки да, впервые такое вижу. Новые варианты: 1.Версия Чули, по поводу среза бумаги, это легко уточнить у маляров. 2. Все то же качество гипсокартона, может в палете один из торцов был сильно размочен, а другой нет, если бы были размочены оба, то вдоль стыка трещин было бы две. Мастерок, уточните, есть ли такой лист, который треснул бы с двух сторон? Или один лист-одна трещина, тогда 100% качество гипсокартона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Я тогда еще, обещался испытать ее... тока мне не везет и никак не подвертается случай как у Мастерка или Сергея -Аса Да упаси.... это общие коридоры в новострое где работаю. С трещинами уже давно проблем не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...