Помогите закипает котел DOMIproject D F32

Seo exspert

Рекомендовані повідомлення

Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)

Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?

 

Аналогичная проблема с Ferroli Divatop 60 F24.

 

Пущен в октябре 2012 на 2 батареи, в ноябре еще на три (всего 5 пока). Коллекторы и обвязка дюймовые, к стальным радиаторам либо МП 20х2 персонально, либо медь 22/18мм. Вода - треть жесткая из скважины, треть из скважины после кипячения/обессоливания ионообменными смолами, треть дождевая. Сейчас в системе литров 40 наверное.

 

В ноябре 2012 стал подкипать теплообменник котла при макс. нагрузке, заметили когда грелся бойлер. В декабре подкипание усилилось, сейчас при мощности горелки выше 60% идет конкретный громкий шум бурлящей воды.

 

Снимаем целиком трёхходовой клапан и промываем под проточной водой со всех сторон(только сервопривод не забудьте снять :D).99%, что забит ржавчиной. Особенно знакома ситуация как у Fluffy Dragon.

Успехов...:good:

 

Добавлено через 17 минут

Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)

Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?

 

Извините. Первое сообщение к вам никакого отношения не имеет.

В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимаем целиком трёхходовой клапан и промываем под проточной водой со всех сторон(только сервопривод не забудьте снять :D).99%, что забит ржавчиной. Особенно знакома ситуация как у Fluffy Dragon.

Успехов...:good:

 

у меня Divatop 60, котел со встроенным бойлером. Там нет трехходового, там тупо два одинаковых насоса. Один на отопление, второй на загрузку бойлера. Забит основной теплообменник. Причем я уже знаю точно чем забит - сранью консервантом из стальных радиаторов Керми. Во всех трубах и фитингах слой этой дряни. Уже год работает на 40% мощности, нет времени промывать. Забился в течении месяца после пуска, плавно. Я промывал систему 5мк картриджным фильтром несколько раз, ну было там некое количество "чего-то", что пролетало через грязевик. Толку - моральное удовлетворение.

 

Интересно только, теплообменник я допустим промою. Гудеж пропадет. А вот как на присутствие слоя консерванта на всех поверхностях реагируют насосы? Логика подсказывает, что им должно быть пофиг, во всех случаях с консервантом моют только основной теплообменник; систему и сам котел растворами промыть малореально. Интуиция говорит, что насосы жалуются на это безобразие от немецкого производителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

страшная ветка :)

после прочтения думаешь, что отечественные котлы таки надежнее и дешевле:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно только, теплообменник я допустим промою. Гудеж пропадет. А вот как на присутствие слоя консерванта на всех поверхностях реагируют насосы? Логика подсказывает, что им должно быть пофиг, во всех случаях с консервантом моют только основной теплообменник; систему и сам котел растворами промыть малореально. Интуиция говорит, что насосы жалуются на это безобразие от немецкого производителя.

По-моему угольный фильтр здесь не поможет, а будет ещё хуже. А вот карболовые смолы это панацея!Но если честно - я могу говорить только о личном опыте. Широкого опыта использования систем очистки теплоносителя я не имею.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Паровозы тоже ломаются реже Хюндая

ой, если импортные котлы будут все как хюндаи - то ну его нафик :) лучше отечественным паровозом пользоваться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно только, теплообменник я допустим промою. Гудеж пропадет. А вот как на присутствие слоя консерванта на всех поверхностях реагируют насосы? Логика подсказывает, что им должно быть пофиг, во всех случаях с консервантом моют только основной теплообменник; систему и сам котел растворами промыть малореально. Интуиция говорит, что насосы жалуются на это безобразие от немецкого производителя.

 

Лучше, конечно, промыть систему отопления...

Мы делаем промывку перед каждым запуском новой системы отопления...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи"

 

распаяли систему в нижней точке, слили. поставили новый теплообменник - те же яйца, на максимальном пламени закипает, на среднем теплые полы с отдельным насосом работают норм, батареи на 2м этаже (насос котла) 4 из 5 теплые сверху, одна гарячая, воздух спускали, промывали систему несколько раз. Подозрение - насос не прокачивает (либо насос либо засор)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подозрение - насос не прокачивает (либо насос либо засор)

кстати вопрос к знающим - а бывает такая приблуда прозрачная с крыльчаткой, которую например после насоса временно вк, чтобы видеть что вода по трубе перекачивается в достаточной мере...?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати вопрос к знающим - а бывает такая приблуда прозрачная с крыльчаткой, которую например после насоса временно вк, чтобы видеть что вода по трубе перекачивается в достаточной мере...?

Есть, датчики потока.

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MpOkUtudJYbnygORy4DoCQ&ved=0CDcQsAQ&biw=1170&bih=620

1125.jpg.a1907b006aa0ccf292654a68fa11d947.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

tanunax, попробуйте настроить газовый клапан, его там лучше каждый год проверять. Он там немного своеобразный, настройки тока кнопками на котле, в книжке прочитаете. Чес. говоря эти Феролли все так работают, по-ипанутому. Сразу после розжига уходит на макс, а когда начинает закипать, начинается модуляция пламени, многие не успевают и вываливаются в ошибку по перегреву.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

tanunax, попробуйте настроить газовый клапан, его там лучше каждый год проверять. Он там немного своеобразный, настройки тока кнопками на котле, в книжке прочитаете. Чес. говоря эти Феролли все так работают, по-ипанутому. Сразу после розжига уходит на макс, а когда начинает закипать, начинается модуляция пламени, многие не успевают и вываливаются в ошибку по перегреву.

Согласен, но не полностью. Ferroli очень чёткие в работе, а вот давление газа каждый сезон с какими-то приколами, сам запарился(уже месяц дома почти не живу, всё по клиентам катаюсь). А в настройке електронной модуляции на этих котлах нет ничего сложного(по-моему :(). Два-три котла - руку набил, а дальше как на конвеере.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ferroli очень чёткие в работе,

Бюджетные не очень, все с причудами. :D

А в настройке електронной модуляции на этих котлах нет ничего сложного(по-моему

Засада в том, что приходишь через месяц после настройки клапана, регулировки уже другие. Это в старых - накрутил два гайтика и забыл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Засада в том, что приходишь через месяц после настройки клапана, регулировки уже другие. Это в старых - накрутил два гайтика и забыл.

А в таких случаях вычитываю пользователя, чтоб не клацал что не попадя и беру компенсацию, чтобы не снимал его с гарантии(он не имеет права лазить в сервисных настройках, а те кто лазят в них с умом и меня не вызывают)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Засада в том, что приходишь через месяц после настройки клапана, регулировки уже другие.

а там нет блокировки меню паролем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а там нет блокировки меню паролем?
Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет.:( Хотя во многих случаях - к сожалению.:o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
"В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи"

 

распаяли систему в нижней точке, слили. поставили новый теплообменник - те же яйца, на максимальном пламени закипает, на среднем теплые полы с отдельным насосом работают норм, батареи на 2м этаже (насос котла) 4 из 5 теплые сверху, одна гарячая, воздух спускали, промывали систему несколько раз. Подозрение - насос не прокачивает (либо насос либо засор)

 

Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало.

Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет)

У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем.

Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало.

Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет)

У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем.

Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?

Нормальный надежный котел, правда мне не очень нравится плата в этом котле (АВМ01). Домипроджекты с платами DBM01, более надежные, но то такэ ИМХО.

У Вас налицо или не настроена максимальная мощность горелки (газовый клапан+програмная установка) или действительно плохая циркуляция в СО.

Может и оба фактора вместе, теплообменник не был виноват - надеюсь меняли по гарантии ? Хотя думаю врядли ;)

 

Проверить циркуляцию совсем уж просто отсекайте радиаторы от последнего.

 

Далее по программным настройкам:

- Необходимо проверить параметр типа газа (знаю один случай где стоял сжиженный, если он читает прошу не пинать ногами, да сдал :)

- Проверить параметр давления газового клапана (без газового монометра точно сделать тяжеловато, но возможно по визуальному контролю высоты пламени !!!), лучше просто сосчитать с мозгов параметры q01|q02 и запомнить пока.

- Проверить мощность отопления, тоже через режим "Тест" (Очень подозреваю, что она стоит просто на максимуме, судя потому как котел резво стратует на перегрев).

 

 

Добавлено через 3 минуты

Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП.

Перечитал предыдущее сообщение, у Вас на ТП часом не стоит еще один циркуляторник ? Как сделана разводка ?

 

Добавлено через 35 минут

Чес. говоря эти Феролли все так работают, по-ипанутому. Сразу после розжига уходит на макс, а когда начинает закипать, начинается модуляция пламени, многие не успевают и вываливаются в ошибку по перегреву.

Не согласен, возможно те которые не настроены должным образом, да и кипеть они не должны на старте, насос включается заранее, так же и выбег после гашения не даст ТО перегреться.

Стартовое давление на поджиг всегда выше минимального - это правильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

q01 -42

q02 -22

b01 - 00

мощность даже 40 ставишь, 10 сек горит, температура растет и выключается

в котле свой насос -6ка (на 3 скорости), на гребенке ТП свой насос 6 ка (на 2 скорости) ТП и радиаторы второго этажа включены паралельно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стартовое давление на поджиг всегда выше минимального - это правильно.

 

В турбиках, в атмосферных мин.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой поток л/мин нормальный для ТП? Правильно ли понимаю, что зависит от длины контура и решулируется на гребенке (длиннее контур - больше поток)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало.

Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет)

У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем.

Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?

 

Фильтры какгбе не аргумент - бывают случаи когда грязь/накипь является консервантом радиаторов, продуктом разложения пластиковых труб, комбинацией разложения антифриза и тд и тп. и начинает образовыватся при нагреве.

 

Если брак был, то доказать как бы и не сложно и можно - (предварительно убедившись самому:)), что к-ва воды проходящего через теплобменник, было в рамках достаточного для нормативной работы котла. Объем воды можно замерить набрав и вылив теплообменик в мерную посуду. Объем воды как расход при скорости 1, 2, 3 насоса можно измерить водосчетчиком с датой выпуска менее года ( метрологически поверенное средство измерения) обязательно паспорт счетчика и сравнить с паспортными данными насоса и расходами рекомендуемым в документации на котел. По качеству воды - анализ из лаборатории можно в санєпидемстанции- в принципе там в документации на котел только требование на жесткость.

На основании полученных данных тогда убедить вендора, что был брак а) теплобменника - и в чем, те подавалось Х воды, а проходило только Y причина а ) насос б) теплобменник в) насос + теплообменник.

 

Хорошо бы замерить Ду теплообменника "правильного" и "неправильного".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой поток л/мин нормальный для ТП? Правильно ли понимаю, что зависит от длины контура и решулируется на гребенке (длиннее контур - больше поток)?

Для начала отключите. ТП напрочь, проверьте навык случай еще регулировку мощности, нет мануала с собой посмотрите комбинацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

посоветуйте решение проблемы с ГВС: стоит в настройках темп ГВС 40С, греет почему то до 60 (показывает на дисплее). Когда моешься с большим расходом смесителем мешаешь комфортную темп. Когда моешь посуду малой струей то течет кипяток (на макс горячую) либо (с подмесом холодной) котлу не нравится - слышны шумы, дрожит стрелка манометра, выключается (закипает)

Менял мощность ГВС и макс температуру ГВС (ниже 50 ставить не дает, но греет все равно до 60)

Ситуация хорошо описана ниже, но нет решения

monitor.espec.ws/section38/topic157776.html

Посилання на коментар