APC - MGE Galaxy 3500

vshtark

Рекомендовані повідомлення

  • 1 місяць потому...

Для управления генератором планирую заказать такую коробочку:

APC AP9810 Dry Contact I/O Accessory

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

Она будет подавать сигнал на запуск генератора по событию "Low battery".

Таким образом генератор будет запускаться только после больших периодов отсутствия электроэнергии.

 

PS: На днях пропал свет на 6 часов. В доме работали паркетчики, лестничных дел мастер и на улице бетонщики. Работал рекуператор, свет и электроприборы строителей. Никто пропажи света не заметил.

 

Разряд/заряд аккумуляторов:

galaxy_battery_charge.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Поддался всеобщему ажиотажу на генераторы, сейчас в процессе заказа.

Выбрал отакой FG Wilson P50-3 на 50кВа:

80-200-kVA-Enclosure_web.png

 

Однако продавец говорит, что делать управление от ИБП неправильно. Генератор будет включаться при разряженных батареях и выключаться, когда батареи зарядятся. Получится, что генератор будет постоянно включаться/выключаться, что не хорошо.

А сделать старт от ИБП, а стоп от АВР - не получится, он этого не умеет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PS: На днях пропал свет на 6 часов. В доме работали паркетчики, лестничных дел мастер и на улице бетонщики. Работал рекуператор, свет и электроприборы строителей. Никто пропажи света не заметил.

 

Роскошная динамика заряда аккумуляторов с 25% до 75% - буквально за два часа восстановлено 50% емкости. Разряжалось 6 часов, а 50% емкости восстановлено за 2 часа.

 

А вообще "крутая тачка" Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однако продавец говорит, что делать управление от ИБП неправильно. Генератор будет включаться при разряженных батареях и выключаться, когда батареи зарядятся. Получится, что генератор будет постоянно включаться/выключаться, что не хорошо.

А сделать старт от ИБП, а стоп от АВР - не получится, он этого не умеет.

Бред и неуки)))) А Вилсон переплата. Сборка Вилсона где?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как сделать по науке? :)

 

найти нормального интегратора, заплатить ему за работу и не вникать в тонкости науки.

 

а вооще вот она разница между самосборной ситсемой и крутым брендовым девайсом который на самом деле пшик

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрики исправились

Доброго дня. Я бачу у Вас в щитку ОПН (ПЗІП) стоїть. Не підкажите маркування?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

найти нормального интегратора, заплатить ему за работу и не вникать в тонкости науки.

Я привык вникать во все тонкости на своей стройке.

 

а вооще вот она разница между самосборной ситсемой и крутым брендовым девайсом который на самом деле пшик

Пшик - это сообщения вида "найдите интегратора и не морочьте голову на форуме", вместо помощи. Это видимо и отличает форумного продавца от обчного пользователя.

 

По теме, кто с опытом, поделитесь как правильно организовывана логика управления ИБП генератором?

Пока из идей - возвращать ИБП от АВР состояние ввода, и не отключать генератор даже если батареи заряжены до тех пор, пока не появится напряжение на вводе.

Какие могут вылезти бока с таким алгоритмом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пшик - это сообщения вида "найдите интегратора и не морочьте голову на форуме", вместо помощи. Это видимо и отличает форумного продавца от обчного пользователя.

не угадали, это о том что теперь со всем этим делать.

 

 

По теме, кто с опытом, поделитесь как правильно организовывана логика управления ИБП генератором?

Пока из идей - возвращать ИБП от АВР состояние ввода, и не отключать генератор даже если батареи заряжены до тех пор, пока не появится напряжение на вводе.

Какие могут вылезти бока с таким алгоритмом?

 

Ну а я за попкорном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Я бачу у Вас в щитку ОПН (ПЗІП) стоїть. Не підкажите маркування?

На фото - этажный щиток. В нем стоят УЗИП С-20А производства legrand, номер 03940.

На вводе в дом стоят УЗИП С-40А производства legrand, номер 03923.

 

Если подключение воздушкой - на столбе, куда приходит СИП от электриков, должны стоять разрядники - ограничители перенапряжения ОПН. Я пока еще не установил, потому марки нет.

 

Добавлено через 8 минут

не угадали, это о том что теперь со всем этим делать.

 

Ну а я за попкорном.

Технически организовать - никаких проблем.

Я и спрашиваю о логике управления ИБП генератором, потому что ОБЫЧНО ТАК не делается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я привык вникать во все тонкости на своей стройке.

Абсолютно правильная позиция. Есть знания/возможность вникнуть - обязательно стоит.

 

 

найти нормального интегратора, заплатить ему за работу и не вникать в тонкости науки.

Dalet, делая себе в доме Вы тоже интегратора наймете?

 

 

 

 

возвращать ИБП от АВР состояние ввода, и не отключать генератор даже если батареи заряжены до тех пор, пока не появится напряжение на вводе.

Какие могут вылезти бока с таким алгоритмом?

Вполне нормальный алгоритм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня сдал заказчику станцию бесперебойного питания:

- offline,

- 220/380 В,

- 400 Ач х 48 В (19200 ВАч),

- Рном. - 9 кВт,

- Рмах. - 13.5 кВт,

- Рпик. - 21 кВт,

Станция дополнена генератором (220/380 В, 8.2 кВт). Генератор настроен на следующий алгоритм работы:

- запускается при совпадении двух условий: отсутствие внешней сети + разряд АКБ ниже 44 В,

- глушится по двум условиям: появление внешней сети либо заряд АКБ до 56.8 В.

Задача генератора - зарядить АКБ. На заряд нужна мощность порядка 2.2 Квт (на первой ступени), остальную мощность генератор отдает в сеть дома. При увеличении мощности нагрузки выше Рмах. генератора (9 кВт) недостающая мощность подкачивается с АКБ.

Возможность увеличения массива АКБ до 1600 Ач х 48 В.

IBP.jpg.0d943e8a6a50b2084f7b4887c98c1a62.jpg

GEN.jpg.849626d75e05831162b454c3bc5b6939.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Генератор настроен на следующий алгоритм работы:

- запускается при совпадении двух условий: отсутствие внешней сети + разряд АКБ ниже 44 В,

- глушится по двум условиям: появление внешней сети либо заряд АКБ до 56.8 В.

Вот об этом меня как-бы и предостерегают. Что для генератора это не очень желательный режим работы - частый старт/стоп.

В моем случае разряд до 25% происходит за 4-5 часов, заряд с 25% до 100% происходит за 8 часов. Не знаю, на сколько это будет плохо - цикл 4 часа простоя, 8 часов работы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моем случае разряд до 25% происходит за 4-5 часов, заряд с 25% до 100% происходит за 8 часов. Не знаю, на сколько это будет плохо - цикл 4 часа простоя, 8 часов работы?

- уверенно утверждать о разряде до 25% за конкретно 4-5 часов можно только при неизменном характере нагрузки, т.е. Рнагр. = const, что в условиях жилого дома маловероятно, Кспр. и Кодновр. в разное время суток будут разными,

- до 100% разряжать АКБ нельзя, видимо здесь оперируют относительными величинами. Какое по паспорту остаточное напряжение на АКБ, при котором прекращается генерация?

- режим "цикл 4 часа простоя, 8 часов работы" какой-то неправильный: на первые две ступени заряда до 80% уходит 6 часов.

 

Добавлено через 19 минут

Вот об этом меня как-бы и предостерегают. Что для генератора это не очень желательный режим работы - частый старт/стоп.

Возможный частый старт/стоп генератора в первую очередь зависит не от конечного напряжения заряда АКБ (который для каждого вида разный), а от емкости массива АКБ и времени, на которое он резервирует нагрузку. Подберите баланс емкость_АКБ/мощность_нагрузки таким, чтобы генератору для заряда АКБ до минимальных 80% не приходилось запускаться, например, чаще раза в сутки при долговременном отсутствии внешней сети.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- уверенно утверждать о разряде до 25% за конкретно 4-5 часов можно только при неизменном характере нагрузки, т.е. Рнагр. = const, что в условиях жилого дома маловероятно, Кспр. и Кодновр. в разное время суток будут разными,

- до 100% разряжать АКБ нельзя, видимо здесь оперируют относительными величинами. Какое по паспорту остаточное напряжение на АКБ, при котором прекращается генерация?

- режим "цикл 4 часа простоя, 8 часов работы" какой-то неправильный: на первые две ступени заряда до 80% уходит 6 часов.

 

Разумеется разряд будет зависеть от нагрузки, я привел цифру +/- среднюю, из графика выше.

По вольтам я могу установить любой порог для запуска генератора. Цифру 25% тоже взял эмпирически, исходя наличия функции в ИБП - "отключать заряд батарей при работе от генератора при емкости 25%, 50% или 75%"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вольтам я могу установить любой порог для запуска генератора.

Этот момент подробнее, пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот момент подробнее, пожалуйста.

Выходы APC AP9810 Dry Contact I/O Accessory управляется по SNMP по любому, необходимому алгоритму. От ИБП по тому-же SNMP получаем раз в минуту вольтаж батарей, и при достижении установленного порога отправляем команду замкнуть контакт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно, а что пишут в паспорте ИБП

-Какое по паспорту остаточное напряжение на АКБ, при котором прекращается генерация?.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно, а что пишут в паспорте ИБП

 

Пишут, что в конце заряда напряжение составляет 1,6 - 1,75 вольт на ячейку, в зависимости от нагрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От ИБП по тому-же SNMP получаем раз в минуту вольтаж батарей, и при достижении установленного порога отправляем команду замкнуть контакт.

Я спрашиваю о величине минимального напряжения АКБ (массива АКБ), при достижении которого ИБП прекращает генерацию (выключается). Эта величина будет Вам служить ориентиром для настройки "отправки команды замкнуть контакт". Конечно, она должна быть чуть выше той, при которой отключается ИБП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я спрашиваю о величине минимального напряжения АКБ (массива АКБ), при достижении которого ИБП прекращает генерацию (выключается). Эта величина будет Вам служить ориентиром для настройки "отправки команды замкнуть контакт". Конечно, она должна быть чуть выше той, при которой отключается ИБП.

Указано, что номинальное напряжение батарей +/-192 V (split battery referenced to neutral)

В конце разряда +/-154 V