dvk, вы завысили установленную мощность по отношению к имеющейся нагрузке и поэтому имеете проблему, которую пытаетесь решить несвойственным путём.

 

Зная, что реальная загрузка составляет 33% от установленной (10 минут нагрева / 20 минут отключения), почему не заменить часть обогревателей на 0,8-1-1,5 кВт, и таким образом не придумывать лишних сущностей? Не будет ли это дешевле? Нельзя ли просто отключить часть лишних ТЭН-ов, и так решить вопрос малой кровью?

 

Отвечу в вашем сообщении, по фокусам с коммутацией и законом сохранения тепловой энергии в доме(пора уже ввести такое понятие:D).

Если теплопотери дома к примеру 5 кВт, а выделили 3 кВт эл. мощности то как не клацай конвекторами дом не нагреть и снижение мощности обогревателей тоже не спасет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vit3f, если теплопотери 5 кВт а лимит 3 кВт, то установка обогревателей на мощность менее 3 кВт спасёт хотя-бы от превышения лимита. А если теплопотери 5 кВт, а лимит 8 кВт, то установка обогревателей на 6 кВт наверное логичней чем на 8 кВт. В описанном случае, наверное, именно эта ситуация, так как было написано что "работают 10 минут 20 отдыхают".. Следовательно имеем и завышенную мощность и превышение лимита по мощности одновременно. Змінено користувачем mvas78
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vit3f, если теплопотери 5 кВт а лимит 3 кВт, то установка обогревателей на мощность менее 3 кВт спасёт хотя-бы от превышения лимита

Но не спасет от замерзания, в этом случае нужно искать альтернативный отопитель.

Vit3f А если теплопотери 5 кВт, а лимит 8 кВт, то установка обогревателей на 6 кВт наверное логичней чем на 8 кВт. В описанном случае наверное именно эта ситуация, так как было написано что "работают 10 минут 20 отдыхают".. Следовательно имеем и завышенную мощность и превышение лимита по мощности одновременно.

 

Согласен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На самом деле чудес на свете не бывает, и если теплопотери дома 5квт, то это значит должен быть постоянно включен обогреватель на 5 квт! - 24 часа в сутки.

если он будет в режиме "10 мин работать и 5 мин отдыхать", то нужно ставить обогревателей на 15 кВт ! по моему так. (значит с электробатареи достаточно вынуть тен на 2 квт и заменить его на 0,7 кВт, и все, ничего не нужно переделывать)

ЗЫ: закон сохранения энергии, жаль что не все "потенциальные заказчики" это понимают и надеются на чудо.

Вывод: при лимите электрики и желании иметь электрообогреватель - утеплять дом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Считайте, теплопотери 3Квт, но комнат много, обогреватели фиксированной мощности и определенной площади, меньше не получается, не эффективно.

А включать хочу в порядке приоритета. А если скважинный насос (стартовая мощь 4кВт, установившийся режим 1,2кВт) собирается включиться, хочу в этот момент отключить обогревателиЙ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Считайте, теплопотери 3Квт, но комнат много, обогреватели фиксированной мощности и определенной площади, меньше не получается, не эффективно.

А включать хочу в порядке приоритета. А если скважинный насос (стартовая мощь 4кВт, установившийся режим 1,2кВт) собирается включиться, хочу в этот момент отключить обогревателиЙ

ваша конкретная задача решается с помощью одного реле! :)

согласны? и никакие варианты вкл-выкл нагревателей по батареям здесь не нужны. я бы именно так и сделал - включился насос -выключились на эти 2-3 мин все обогреватели. ВСЕ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Считайте, теплопотери 3Квт, но комнат много, обогреватели фиксированной мощности и определенной площади, меньше не получается, не эффективно.

А включать хочу в порядке приоритета. А если скважинный насос (стартовая мощь 4кВт, установившийся режим 1,2кВт) собирается включиться, хочу в этот момент отключить обогревателиЙ

 

Что за странные обогреватели, что у них нет типоразряда мощности? Вот специально глянул. Один производитель даёт 0,5, 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 кВт, другой даёт 1; 1,5; 2; 2,5; 3 кВт. Выбор то есть.. Ну если поставили не думая наперед об установленной мощности все двойки, так теперь голова и болит.

 

И что значит "меньше не получается" ? Если уж надо устранить проблему, то лучше это сделать не путём установки костыля, а устранением причины проблемы. Т.е. снизить установленную мощность... Отключить ТЭНы, заменить ТЭНы, если есть такая возможность.

Змінено користувачем mvas78
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за странные обогреватели, что у них нет типоразряда мощности? Вот специально глянул. Один производитель даёт 0,5, 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 кВт, другой даёт 1; 1,5; 2; 2,5; 3 кВт. Выбор то есть.. Ну если поставили не думая наперед об установленной мощности все двойки, так теперь голова и болит.

 

И что значит "меньше не получается" ? Если уж надо устранить проблему, то лучше это сделать не путём установки костыля, а устранением причины проблемы. Т.е. снизить установленную мощность... Отключить ТЭНы, заменить ТЭНы, если есть такая возможность.

 

Не берите близко к сердцу, ситуация пока ближе к гипотетической :)

Проводки еще нет :)

А нагреватели я хочу попробовать длинноволновые удены, они по 700 и 500 ватт, так что можно комбинировать. Теплый плинтус в одной из комнат от них же - тоже разбит на два куска, можно комбинировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

читайте первое сообщение - за и против автономных батарей.

что есть за и что против? - у вас есть что сообщить по этому поводу?

Я как то научился читать и другие сообщения , а не только первое.

Что касается первого, то насколько я понимаю Вы собираетесь у себя на даче ставить "электробатарейное" отопление и Вас мучают муки выбора. :D

Обратите внимание на тепловые насосы воздух- воздух в разделе "Альтернативные источники электроэнергии и тепла", в который вы также частенько заходите.

Их , кстати, также можно успешно включать по GSM. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я как то научился читать и другие сообщения , а не только первое.

Что касается первого, то насколько я понимаю Вы собираетесь у себя на даче ставить "электробатарейное" отопление и Вас мучают муки выбора. :D

Обратите внимание на тепловые насосы воздух- воздух в разделе "Альтернативные источники электроэнергии и тепла", в который вы также частенько заходите.

Их , кстати, также можно успешно включать по GSM. :beer:

 

ТН будет по цене конвекторов ( имеется в виду решение на 3-4 комнаты)?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТН будет по цене конвекторов ( имеется в виду решение на 3-4 комнаты)?

 

thermomir.ru/collection/konv/konv_campa ? :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

thermomir.ru/collection/konv/konv_campa ? :)

 

кудряво :-)

но когда ТС ставит вопрос:

при просчете отопления на дачу(не в дом постоянного проживания) становится ясно что дешевле купить отдельные электробатареи и поставить в каждую комнату, чем покупать электрокотел для отопления и тянуть трубы, делать мнтаж по всему дачному домику из 3-4 комнат.

то думаю, что бюджет на такие конвекторы не предусмотрен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТН будет по цене конвекторов ( имеется в виду решение на 3-4 комнаты)?

Не будет, однозначно, но там есть много своих плюсов, да и минусов тоже.

Есть соответствующий раздел для этих отопительных приборов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не будет, однозначно, но там есть много своих плюсов, да и минусов тоже.

Есть соответствующий раздел для этих отопительных приборов.

 

так а зачем тогда писать, если ПРЕКРАСНО понимаете что они не проходят по цене?:fool: Скрытая реклама?:evil:=@

 

а про "эффективность" при отрицательных температурах - чего не написали? Или тогда ТС еще надо будет прикупить все-те же конвекторы и догрется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так а зачем тогда писать, если ПРЕКРАСНО понимаете что они не проходят по цене?:fool: Скрытая реклама?:evil:=@

 

а про "эффективность" при отрицательных температурах - чего не написали? Или тогда ТС еще надо будет прикупить все-те же конвекторы и догрется?

Не хочу флуд разводить в чужой ветке.

Рекламы нет никакой :Search:.

"Про "эффективность" при отрицательных температурах" написал:

Не будет, однозначно, но там есть много своих плюсов, да и минусов тоже.

Не начинать же копья ломать здесь по этому поводу? :beer:

Себе на дачу ставлю два воздушника плюс камин, при наличии газа.

 

Топикстартер бюджет не ограничивал, да и ставить никаких электробатарей, кстати, не собирался и не собирается.

Вам это известно не хуже моего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Топикстартер бюджет не ограничивал, да и ставить никаких электробатарей, кстати, не собирался и не собирается.

Вам это известно не хуже моего.

 

при просчете отопления на дачу(не в дом постоянного проживания) становится ясно что дешевле купить отдельные электробатареи и поставить в каждую комнату, чем покупать электрокотел для отопления и тянуть трубы, делать мнтаж по всему дачному домику из 3-4 комнат.

 

для такого домика будет достаточно 4-5 конвекторов, пусть грубо 500$. Монтаж сделает сам. Я например, так сделал в гостевом домике (два конвектора+ теплый пол + печь)

два воздушника + монтаж потянут существенно больше. Плюсы-минусы в принципе понятны

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Топикстартер бюджет не ограничивал, да и ставить никаких электробатарей, кстати, не собирался и не собирается.

Вам это известно не хуже моего.

уважаемый кашпировский, а давайте каждый будет говорить сам за себя а не за других? а то намного хуже чем флуд получается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...

Чет я не вникну никак. Тут речь идет о сухих или жидкостных электроконвекторах? Стоит ли остановить выбор для отопления квартиры на конвекторах жидкостных? (теплоноситель вода или незам. жидкость), "не сушат воздух"?

При выключении жидкостного конвектора (мини электрокотла) теплоноситель еще какое-то время будет отдавать тепло по принципу масляного обогревателя..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При выключении жидкостного конвектора (мини электрокотла) теплоноситель еще какое-то время будет отдавать тепло по принципу масляного обогревателя..

Ну и какое-то время будет нагреваться... Потребление любой системы одинаково.