Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

выбор кондиционера на обогрев (не Китай)

igorrius

Рекомендовані повідомлення

что лучше взять на обогрев помещения до 20 квадратов?

 

как вариант рассматриваю srk 35 zjx-s(eer 4,14 cor 4.48 дает 2,8 квт тепла при температурах -10\22)

 

и MSZ-FD35VA (eer 4,12 cor 4.62 дает 2,4 квт тепла при температурах -10\21)

 

 

возможны другие варианты, но eer должен быть не ниже 4,44

 

и при -10 за бортом и в помещении 21 он должен выдавать не ниже 2,4 квт ( не ниже модели от МЕ )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что лучше взять на обогрев помещения до 20 квадратов?

Старый проверенный бренд Burzhujka ,правда под трассу нада бур диаметром 100-120мм но то такое дело.

 

ЗЫ-не удержался :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем , кому нечего делать , кто хочет пофлудить- просьба это делать в другой теме

 

Добавлено через 30 минут

А почему не Китай? У МЕ, кстати говоря, и в Китае завод есть...

 

перефразирую :

 

расмматриваются только бренды : DAIKIN , MITSUBISHI ELECTRIC

 

и PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI HEAVY,FUJITSU GENERAL, HITACHI, SHARP

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igorrius, для обогрева надо брать ВТН Зубадан от МЕ, а для догрева можете взять любой инвертор с перечисленных вами марок + хорошего монтажника.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

усовершенствованная версия Burzhujka. Называется Buleryjan

Блин , невнимательно прочитал название темы,китай отпадает :D

 

Если мы не будим флудить ветка захлохнет :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перефразирую :

 

расмматриваются только бренды : DAIKIN , MITSUBISHI ELECTRIC

 

и PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI HEAVY,FUJITSU GENERAL, HITACHI, SHARP

Вы будете удивлены, но практически у всех Вами вышеперечисленных производителей есть заводы в Китае. :unknown:

 

Добавлено через 55 секунд

igorrius, для обогрева надо брать ВТН Зубадан от МЕ, а для догрева можете взять любой инвертор с перечисленных вами марок + хорошего монтажника.

Ну можно для обогрева еще взять инвертор, но с двукратным запасом по производительности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну можно для обогрева еще взять инвертор, но с двукратным запасом по производительности.

 

можно, но не нужно. Это ты можешь хорошо смонтировать и подобрать оборудование, отрегулировать его и нести гарантию, а написав такое ты толкаешь весь интернет и заков к использованию на нагрев любого инвертора... и сам понимаешь что будет.

 

Сперва igorrius,у нужно определиться что делать, греть или догревать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igorrius, для обогрева надо брать ВТН Зубадан от МЕ, а для догрева можете взять любой инвертор с перечисленных вами марок + хорошего монтажника.

 

Вы хотите сказать, что выбранные мною модели будут давать меньше тепла , чем нужно? я ведь беру кондиционер с "запасом по площади" , или они не подходят по другой причине?

 

 

дело в том, что зубадан не вписывается в концепцию "отопление электричеством дешевле, нежели газом"...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно, но не нужно. Это ты можешь хорошо смонтировать и подобрать оборудование, отрегулировать его и нести гарантию, а написав такое ты толкаешь весь интернет и заков к использованию на нагрев любого инвертора... и сам понимаешь что будет.

 

Да, не подумал. Согласен.

 

2igorrius: Дайте исходные данные я Вам все прямо тут, в открытую посчитаю. А то это может на долго затянуться.

Зубадан, как нельзя лучше, вписывается в эту концепцию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зубадан, как нельзя лучше, вписывается в эту концепцию.

 

разве ? у зубадана ведь енергопотребление возрастает резко начиная с +5 ( cor падает)

 

при -10 названные 2 модели имеют cor выше значения 3.7( при котором стоимость газового и электрического отопления одинакова) , в то время как у зубадана при этой температуре он уже составляет около 3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

разве ? у зубадана ведь енергопотребление возрастает резко начиная с +5 ( cor падает)

 

при -10 названные 2 модели имеют cor выше значения 3.7( при котором стоимость газового и электрического отопления одинакова) , в то время как у зубадана при этой температуре он уже составляет около 3

 

Ваша проблема в том, что Вы ленитесь читать сами. И задаете вопросы, на которые уже давали ответ 100500 раз и Вам давали ссылку на обсуждение Зубадана. Еще раз, для лентяев. Предположим, что теплопотери помещения при -15С наружного воздуха составляют 3,2 кВт/ч (для простоты подсчета).

Если греться Зубаданом, Вы потребляете электроэнергии 0,6 кВт (номинал) х 1,86 (коэфф. коррекции на -15С) = 1,116 кВт/ч, при этом выдавая 3,2 кВт/ч тепла. Если греемся обычным инвертором (чтобы меня не упрекали, беру ГРИ ДиСи Чейндж 9-ка): производительность при -15С - 3,5 кВт-45%=1,925 кВт тепла, потребление (СОР=3,7) - 1,925/3,7=0,52 кВт/ч. Недостающие 1,275 кВт тепла догреваем, например, электрокалорифером с идеальным СОР=1 и получаем потребление 0,52 (от кандера) + 1,275 (от электронагревателя) = 1,795 кВт/ч. Разницу между 1,116 и 1,795 чувствуете??? До ж...пы стабильный СОР, если производительность плохая.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igorrius, разберитесь в холодильном контуре и методах управления МЕ инвертором. И вам все станет ясно, если вы не верите. А устраивать тут вам курс обучения и все детально расписывать уже лень.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предположим' date=' что теплопотери помещения при -15С наружного воздуха составляют 3,2 кВт/ч (для простоты подсчета)[/quote']

 

существует такое понятие , как стандартные теплопотери на квадратный метр ? может в моем случае и 2.4 квт тепла хватит от обычного инвертора, чтоб не догревать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык если вы скрупулезно подходите ,посчитайте ВАШИ теплопотери , зачем считать сферического коня в вакууме.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

простите , но посчитать я не сумею.

 

просто мне хотелось бы понимать , какую площадь при наружной температуре -15 а внутренней 24 и мощности обогрева 2.4 квт можно обогреть ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

простите , но посчитать я не сумею.

 

просто мне хотелось бы понимать , какую площадь при наружной температуре -15 а внутренней 24 и мощности обогрева 2.4 квт можно обогреть ?

А если окна открыть? А если сосуд Дюара?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

простите , но посчитать я не сумею.

Гугл в помощь. В интернете масса методик упрощенного расчета теплопотерь и более точные. Воспользуйтесь ими и информацией с веток в альтернативке и Вы сами легко ответите на свои вопросы:

просто мне хотелось бы понимать , какую площадь при наружной температуре -15 а внутренней 24 и мощности обогрева 2.4 квт можно обогреть ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просто мне хотелось бы понимать , какую площадь при наружной температуре -15 а внутренней 24 и мощности обогрева 2.4 квт можно обогреть ?

 

вы знаете, можно обогреть от 2м2 до 2000м2, все зависит от теплопотерь этих самых м2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... прикинул на калькуляторе, каковы теплопотери комнаты 18 кв метров

и получилось ... 3,72 кВт !!!!

 

это ж какая мощность обогрева нужна ?!

1436805146_.thumb.JPG.cd954aa4638e17b3ca382b50366f1443.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... прикинул на калькуляторе, каковы теплопотери комнаты 18 кв метров

и получилось ... 3,72 кВт !!!!

это ж какая мощность обогрева нужна ?!

 

И что же вас смущает ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прикинул на калькуляторе, каковы теплопотери комнаты 18 кв метров

и получилось ... 3,72 кВт !

нда.... 18 м2 = 3,72 кВт - свыше 200 Вт на м2 )))) у вас постройка 30 годов?