YVS1 Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Уважаемые форумчане, какие будут мнения по этому теплотехническому расчету? Ребята, которые это считали, сделали вывод что утеплять стены не нужно. Хотите утепляйте, хотите не утепляйте. Но на форуме не единожды проскакивал вывод "тепла много не бывает". СПАСИБО!AerocD400_ без утепления.pdfAerocD400_ с утеплением.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Уважаемые форумчане, какие будут мнения по этому теплотехническому расчету? Ребята, которые это считали, сделали вывод что утеплять стены не нужно. Хотите утепляйте, хотите не утепляйте. Но на форуме не единожды проскакивал вывод "тепла много не бывает". СПАСИБО! Незнаючи в якому регіоні ви проживаєте але скажу висновок ваш правельний. Те що вам прорахувати і перший і другий варіант з теплоопором 2.8 згідно змін до норм ДБН підходить тільки на півдні країни.Якщо ви проживаєте в захід,схід,північ,центр .ваш опір повинен бути неменше 3.3. Робити висновки вам.А те що тепла багато не буває це правда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Незнаючи в якому регіоні ви проживаєте але скажу висновок ваш правельний На самому розрахунку написано - м.Вінниця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 На самому розрахунку написано - м.Вінниця. Вибачте непобачив.В такому випадку згідно норм цей показник замалий.Або збільшуйте товщину ГБ або товщину утеплювача. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Вибачте непобачив.В такому випадку згідно норм цей показник замалий.Або збільшуйте товщину ГБ або товщину утеплювача. Дякую! А як же мені тоді робили цей розрахунок? То що, розрахунок для Вінниці не вірний? Просити щоб рахували коефіцієнт 3,3 ? Вони ж зазначили: Температуна зона - I Зона вологості - нормальна Умови експлуатації - А. Я думав що це підпадає під Вінницю. Товщину ГБ вже не збільшемо, будинок стоїть два роки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Дякую! А як же мені тоді робили цей розрахунок? То що, розрахунок для Вінниці не вірний? Просити щоб рахували коефіцієнт 3,3 ? Вони ж зазначили: Температуна зона - I Зона вологості - нормальна Умови експлуатації - А. Я думав що це підпадає під Вінницю. Товщину ГБ вже не збільшемо, будинок стоїть два роки. Вони все вірно рахували згідно діючого ДБН.Але зараз є зміни до ДБН де залишили дві клім зони.Незнаю чи вже вступили в дію чи тільки мають вступити але вони точно будуть.Даю силкуwww.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%94%D0%91%D0%9D+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox. краще все зробити з запасом.Покажіть їм ці зміни і хай прорахують згідно них. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Уважаемые форумчане, какие будут мнения по этому теплотехническому расчету? Ребята, которые это считали, сделали вывод что утеплять стены не нужно. Хотите утепляйте, хотите не утепляйте. Но на форуме не единожды проскакивал вывод "тепла много не бывает". СПАСИБО! Вопрос не по теме. А вы не в курсе с помощью какой программы Вам делали расчет? Добавлено через 1 минуту Вам утеплитель 1 см заложили в утепление:D Интересно, где такой есть...) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Те що вам прорахувати і перший і другий варіант з теплоопором 2.8 згідно змін до норм ДБН підходить тільки на півдні країни.Якщо ви проживаєте в захід,схід,північ,центр .ваш опір повинен бути неменше 3.3. где почитать изменения в ДБН? ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель говорит про 2.8 для зоны 1 по Украине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 где почитать изменения в ДБН? ДБН В.2.6-31:2006Теплова ізоляція будівель говорит про 2.8 для зоны 1 по Украине Я дав силку.Якщо невиходить відкрити.В гуглі наберіть зміни в ДБН теплова ізоляція 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Вопрос не по теме. А вы не в курсе с помощью какой программы Вам делали расчет? Добавлено через 1 минуту Вам утеплитель 1 см заложили в утепление:D Интересно, где такой есть...) Спасибо что подсказали, я даже не обратил внимание на толщину. И еще я выложил не тот расчет, на ГБ 250 мм. Вот на ГБ 400 мм, но там цифры теже. Какой программой делали расчет я не знаю, позвоню уточню.AerocD400_ с утеплением.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 это говнорасчет, а не теплотехнический расчет. я не теплотехник и то вижу кучу ошибок. кстати, я так понял у вас кладка на цементно-песчаный раствор, а не на клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 это говнорасчет, а не теплотехнический расчет. я не теплотехник и то вижу кучу ошибок. кстати, я так понял у вас кладка на цементно-песчаный раствор, а не на клей? проФФесор, Вы Капитан Очевидность! Если бы небыло вопросов, я не выставлял бы эти расчеты на обсуждение. У меня ГБ положен на клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 проФФесор, Вы Капитан Очевидность! Если бы небыло вопросов, я не выставлял бы эти расчеты на обсуждение. У меня ГБ положен на клей. Сформулируйте точней Ваш вопрос? Если нужна точная цифра R по методике ДБН, то необходимо пересчитать, значение будет другое, меньшее. Но оно действительно будет больше, чем 2,8, т.е. удовлетворяет условию. Теперь насчет бывает или не бывает "много тепла". Для кирпичных или бетонных холодных стен, утепление практически всегда целесообразно. В Вашем случае, когда норматив соблюден или выше - с точностью наоборот. Т.к. полученная экономия не окупает вложений. Стены - это, усредненно, треть возможных теплопотерь через конструкции дома. Важно соблюсти нормативы и для пола, окон и дверей, крыши. Но и это еще не все. Оказывается, если считать энергетический паспорт, то дойдя до теплопотерь на вентиляцию- просто ужасаешься. Если соблюдать необходимый норматив воздухообмена холодным воздухом с улицы - эти теплопотери могут составить до 50% от общих, т.е. столько же как и через все ограждающие конструкции дома. Вот где резерв, а не в том, что облепить стены сверх меры утеплителем и думать, что "тепла много не бывает" 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 У меня ГБ положен на клей. Зрозуміло.Вибачте особливу увагу незвернув на розрахунки тільки глянув на кінцевий результат. значить ваша стіна з ГБ Д400 не 400мм а 375мм Теплопровідність такої стіни в стані А=0.11.Ваш теплоопір= 0.375/0 .11=3.4 Вибачаюсь за невірні висловленнях вище.Якщо ваша стіна дійсно з ГБ Д400-375мм-її утепляти непотрібно.Якщо ваші показники інші то для прорахунку опишіть їх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Сформулируйте точней Ваш вопрос? Если нужна точная цифра R по методике ДБН, то необходимо пересчитать, значение будет другое, меньшее. Но оно действительно будет больше, чем 2,8, т.е. удовлетворяет условию. Теперь насчет бывает или не бывает "много тепла". Для кирпичных или бетонных холодных стен, утепление практически всегда целесообразно. В Вашем случае, когда норматив соблюден или выше - с точностью наоборот. Т.к. полученная экономия не окупает вложений. Спасибо за обстоятельный ответ. Вопрос был по расчетам. Я попросил знакомых, мне сделали такой расчет. Он вызывал у меня много вопросов. Вот я и решил выложить их здесь. Хотелось чтобы программа посчитала целесообразность утепления стены 400 мм из ГБ. значить ваша стіна з ГБ Д400 не 400мм а 375мм Теплопровідність такої стіни в стані А=0.11.Ваш теплоопір= 0.375/0 .11=3.4 Вибачаюсь за невірні висловленнях вище.Якщо ваша стіна дійсно з ГБ Д400-375мм-її утепляти непотрібно.Якщо ваші показники інші .... Як вже зазначив шановний проФФесор, розрахунки дуже сирі. Стіна з ГБ 400 мм. На фото розміри, густина та клас бетону. Кладка на клей Aeroc за технологією виробника. Весною починаємо фасад. Зараз закінчуємо внутрішні роботи. В будинку підтримуємо середню температуру +16 С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Хотелось чтобы программа посчитала целесообразность утепления стены 400 мм из ГБ. Утеплятись вам однозначно непотрібно.Успіхів вам в оздоблен фасаду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Утеплятись вам однозначно непотрібно.Успіхів вам в оздоблен фасаду. Дякую за пораду і побажання! Вам всього найкращого! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз