PA3 Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 нагрузка - не зависит от АЗ. Это, в нашем случае, некая константа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 может юлить и выкручиваться перестанете:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 (змінено) 1. Нагрузка 20А, 2. по п.3.1.4 ПУЭ --> ВА = 25А, 3. по таб.1.3.6 макс.ток >25А*1,13 --> 3х4 (если потери не превышают допустимых)Смотрим табл. 1.3.6, не находя там ВВГ, понимаем, что "звездунишка" не в первый раз жидко обкакался. После определения сечения 3х4 снова возвращаемся к своим пресловутым АЗ и определяем характеристику ЭМР АВ. ;) Зы. Надо бы ваши перлы собрать воедино в отдельной теме. Змінено 22 січня 2013 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Смотрим табл. 1.3.6, не находя там ВВГ а в какой таблице есть ВВГ ? Просветите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 а в какой таблице есть ВВГ ? Просветите Здесь не искали?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 (змінено) Ну вот что практически в итоге у меня получилось В нижней части не хватило узо-для света котельной--может так оставить? а то уже в щите и места маловато! Линия охраны будет без узо. Возле дома будет свое заземление 3-4 прута по з-и метра обваренные полосой и ввод от заземления в щит на шину РЕ И вводной щиток тоже выложу есть вопросик Как думаете на розетку надо брать с шины PE ?- -вроде так ДИФФ СРАЗУ будет срабатывать---или все нормально розетка подключена? Спасибо Змінено 22 січня 2013 користувачем хищник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 (змінено) Ну вот друзья и знаменитые пломбировщики из энергосбыта посетили меня и осмотрели мой щиток. Итог не подключать! Выдали предписание-заменить вводной автомат на 25А Далее по схеме претензии кабель сип L1,L2,L3-завести в вводной автомат - Кабель PEN- завести на клемму счетчика 7 и с выхода 8 прицепить ее на шину. Далее что будет сказали нас не волнует. Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее. Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину! О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем! как сказали так и делайте-иначе не подключим! Вот по такой схеме надо собирать щиток Как теперь делить PEN ? Или после счетчика он уже не PEN стал ? Вот такие дела схема однолинейка рис. 1-----моя такая же -только адрес другой Схему по их требованию энергосбыта--рис 2 Змінено 23 січня 2013 користувачем хищник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Как теперь делить PEN ? так и делите. Шина после счетчика - PEN. На неё всё и собираете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее. Суки тупорылые. У Вас схема согласована? Если да, то пусть пишут письменный отказ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Суки тупорылые. У Вас схема согласована? Если да, то пусть пишут письменный отказ. Нет конечно-не согласована. Схема из ине-та--привел как образец ---моя такая же--адрес только другой! Да и для частного застройщика сейчас все схемы отменили требования предоставлять! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 хищник, увы тут три варианта: 1) добиваться нормальной TN-C-S, возможно использовать прокалывающий зажим, что-бы соединить PEN с ГЗШ, так требование безразрывности будет выполнено, либо добиваться принятия текущей схемы вплоть до суда; 2) использовать ТТ; 3) подключить как они хотят, но если в счетчике есть измерение тока в нулевом полюсе, то при обрыве нуля (а может и без него) Вам может нагореть сумма, весьма немалая + производителем счетчика не заявлена возможность подключения PEN через счетчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 но если в счетчике есть измерение тока в нулевом полюсе я таких счетчиков (трёхфазных) не знаю Добавлено через 13 минут 2) использовать ТТ; нереально: а) нет места в ШУ ни для ТТ, ни для испытательной коробки б) лишние затраты в) счетчик УЖЕ есть - прямого включения г) ТТ должен быть ~ 25/5 - уже с ним может быть недоучет электроэнергии - сбыт против. ======================= И - совсем забыл ! ТС-у рекомендую поставить двухтарифный учет. С 23 до 7 тариф в 2,5 раза ниже. Правда, с 7 до 23-х - тариф будет выше на 12% Добавлено через 4 минуты использовать прокалывающий зажим, что-бы соединить PEN с ГЗШ, так требование безразрывности будет выполнено смысл ? В счетчике нулевая клемма - на два провода. Один с линии, второй на РЕN. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 я таких счетчиков (трёхфазных) не знаю Я и однофазных таких не видел) Но, говорят, есть. нереально: а) нет места в ШУ ни для ТТ, ни для испытательной коробки б) лишние затраты в) счетчик УЖЕ есть - прямого включения г) ТТ должен быть ~ 25/5 - уже с ним может быть недоучет электроэнергии - сбыт против. Извиняюсь, только заметил, что мои слова могут иметь двойной смысл - имелась ввиду схема заземления ТТ, а не Трансформаторы Тока. смысл ? Что-бы исключить прохождение PEN через клемму счетчика. Да и в крайнем случае можно это (подключения ГЗШ до счетчика через прокалывающий зажим) сделать после пломбировки - технических препятствий нет, главное оставить достаточно места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 так и делите. Шина после счетчика - PEN. На неё всё и собираетеПоказывайте схему подключения счетчика, где указан PEN? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Спасибо друзья! Это вот так вы имеете ввиду сделать разделение после счетчика? СО счетчика провода L1-L2-L3- НА клемник для подключения потом кабеля в дом Вот такие клеммы подойдут рис -2 ? И ВОТ по автоматам в щите учета вопросик--мне предписание будет там автомат вводной с25А а ТОГДА в доме какой мне ставить на вводе 4-х полюсный в25А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Это вот так вы имеете ввиду сделать разделение после счетчика?После счетчика PENа нет. Делить нужно до счетчика, например путем пломбировки соединений на шине, для успокоения РЭСовцев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 После счетчика PENа нет. Делить нужно до счетчика, например путем пломбировки соединений на шине, для успокоения РЭСовцев. я ИМ ЭТО ПРЕДЛАГАЛ-опечатать шину- -они ни в какую- -завести сип (называют они его странно-рабочий ноль в счетчик-с него на шинку) с шинки в дом а то что там еще и защитный проводник идет не вспоминают! Инженер сидит глаза вылупил--я ему деление проводника PEN-должно быть произведено до прибора учета--а он мля как кукла глазами хлопает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Инженер сидит глаза вылупил--я ему деление проводника PEN-должно быть произведено до прибора учета--а он мля как кукла глазами хлопаетВозьмите паспорт на свой счетчик. Например здесь incotex-counter.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html Схема подключения Меркурий 231АМ, где четко указано ответвление от нуля, которое нужно опломбировать. Либо на шину РЕ заводите без разреза проводника (через оцинкованную шайбу) и далее на счетчик либо в вводной АВ опять же под пломбу. По МЭК системы ТТ, TN и IT, при соблюдении всех требований безопасности, являются равноценными с точки зрения защиты человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Возьмите паспорт на свой счетчик. Например здесь incotex-counter.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html Схема подключения Меркурий 231АМ, где четко указано ответвление от нуля, которое нужно опломбировать. Либо на шину РЕ заводите без разреза проводника (через оцинкованную шайбу) и далее на счетчик либо в вводной АВ опять же под пломбу. По МЭК системы ТТ, TN и IT, при соблюдении всех требований безопасности, являются равноценными с точки зрения защиты человека. Сорри а где тут ответвление --это оно отметил красным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 завести сип (называют они его странно-рабочий ноль в счетчик-с него на шинку) с шинки в дом а то что там еще и защитный проводник идет не вспоминают! Попробуйте с помощью прокалывающего зажима. Так цепляться не должны - с помощью него отключить счетчик невозможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 это оно отметил краснымДа это оно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Попробуйте с помощью прокалывающего зажима. Так цепляться не должны - с помощью него отключить счетчик невозможно. Да уже я спрашивал--ни каких вариантов--только по схеме электриков! О то что нужно делить PEN даже и не знают- -у них фраза выпучив глаза--НОЛЬ ЗАЗЕМЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 О то что нужно делить PEN даже и не знают- -у них фраза выпучив глаза--НОЛЬ ЗАЗЕМЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Та это не ноль, это "минус", а 3 фазы это "плюс". шутю. Покажи им ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 хищник,можете подключить по их схеме, а потом после пломбировки прокалывающим зажимом соединить PEN с ГЗШ. И потом уже никто ничего не скажет, т.к. счетчик подключен по схеме производителя + отключение ноля от счетчика невозможно, что делает невозможным доказательство факта хищения ЭЭ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 можете подключить по их схеме, а потом после пломбировки прокалывающим зажимом соединить PEN с ГЗШ.И все таки лучше как должно быть, а не как кому-то хочется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз