Щиток в дом и схема!

хищник

Рекомендовані повідомлення

Он какой-то другой реверс-рубильник?
"Речь о вашем рубильнике 3Р. Он работает в режиме переключателя.

I питание со входа 1.

0 питание отключено.

II питание со входа 2.

 

Кто то предлагает его первым в щите поставить.

 

А ВН--?
Выключатель нагрузки, тот же АВ (без функций защит - автоматического отключения) коммутация только в ручном режиме.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а дополнительного контакта, мы там не видим да?
смотрим на картинку, ищем допконтакт(хотя надо - переключающую группу):

(ссылка на изображение устарела)

так они предназначенны для переключения в сети 380 на 380. а в сети ноль то общий.
как думаете, дизель-генератор "на 380", это большая редкость ?

И почему это "380 на 380" не должно соответствовать ГОСТу ? ink_stroi цитату же дал... :)

Видите как оборачивается ? "Не держись Уставу яко слепой стены"

Потому как забыли одну фразу из этого же ГОСТа:

Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителям и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем.

Кстати, нарисуйте мне, КАК случайно ток генератора попадет в сеть - через нейтраль, при отключенном фазном проводе ?

==============

ТС из РФ, поэтому требования для РФ.
вот вам РФ:

(ссылка на изображение устарела)

И что ? Опять "недочетал"

==============

про вводной автомат на 4Р

Если у ШУ, то - нельзя
здесь неправ, зарапортовался.

(знак при переносе не сменил :) )Скажем, "не обязательно".

 

Как это УЗО будет работать при минусовой температуре?
изготовитель от -25 до +50С даёт рабочий диапазон температур. Но лучше - под крышу.

=================

ink_stroi,

вы же грамотный человек - нарисуйте ТС-у ваш вариант вводного узла ШР :)

Змінено користувачем PA3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не так будет --если перерисовать?

 

У меня кстати и генератора пока нет--может брать 3-х фазный когда придет момент?

 

Ценник то же и весь дом будет работать а не только одна фаза нижняя красная

535720563_.thumb.jpg.5e5cd7e376a27307273fcb5ee257a38a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и весь дом будет работать

придется или реле приоритета нагрузок ставить

или генератор - киловатт на 10-20

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

придется или реле приоритета нагрузок ставить

или генератор - киловатт на 10-20

 

Ну я котел наверное поставлю на 9 кВт

а генератор 5-7 кВт

 

и уж на генераторе если вдруг будет надобность работать, то конечно котел на всю мощность врубать не буду.

1-2 тена--это 6 кВт.

 

А какое мне подойдет реле приоритета--если мне такое действительно нужно?

а ТО в инете их куча, а для моего варианта подскажите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителям и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем.
Идите и ищите что это значит по МЭК, а не флудите тут понапрасну.

 

вот вам РФ:
Не соответствующий действующим НТД.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья по котлу мне прояснили немного.

Мне нужен 3-х фазный 9-12 кВт с возможностью работы от одной фазы-типа Галан котлы.

+ К НЕМУ циркуляционный насосик однофазный

и генератор однофазный (как я думаю например Хитачи 57 ИЛИ помощнее)

а к рубильнику ABB добавить модуль для коммутации N.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое мне подойдет реле приоритета--если мне такое действительно нужно?

 

зачем вам приоритет? куда это вас понесло. генератор же у вас питает самые главные линии в доме, холодильник, котел газовый и насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

придется или реле приоритета нагрузок ставить

 

вы что ходите генератор к приоритету подключить? смысл?

 

Добавлено через 44 секунды

смотри

 

а можно на Вы, у нас ж тут все вежливо да и я с вами не знакомился.

 

Добавлено через 1 минуту

Energon, смотри пост нумер 128

 

зачем потребителя посылать заведома неправельному решению, или у вас так проектировщиков принято?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем вам приоритет? куда это вас понесло. генератор же у вас питает самые главные линии в доме, холодильник, котел газовый и насос.

 

Котел у меня не газовый, а электрический отопительный будет 9-12 кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем потребителя посылать заведома неправельному решению, или у вас так проектировщиков принято?
не понял.

Попробуйте сформулировать вопрос ещё раз, и по возможности, на одном из двух общепринятых здесь языков

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смешались в кучу ГОСТы, МЭКи.

Юноша, прочитайте две цитаты, и постарайтесь их понять

Читай Гост 50571.1-2009 п.11.4 весь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пришел к мнению что щита собирать на форуме гиблое дело

тоже мне бином Ньютона.

Знаешь, почему на Красной площади ещё никого не изнасиловали ?

 

Другое дело, что "недочетал" по миру бродит :)

--------------------------------------

На самом деле-то сборка щита дело простое:

1. У тебя есть разрешенная мощность --> номинал вводного аппарата

2. Хороший тон - селективное УЗО на вводе. При питании от ВЛ - обязаловка

3. Разбиваем нагрузки на функциональные группы и подвешиваем под дифзащиту по потребности

4. По величине нагрузок выбираем номиналы срабатывания АЗ

5. По АЗ выбираем проводники

6. Рюшечки

7. Определяем производителя начинки и технологию сборки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. По величине нагрузок выбираем номиналы срабатывания АЗ

5. По АЗ выбираем проводники

Что же вы, батенька, все с ног на голову переворачиваете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что же вы, батенька, все с ног на голову переворачиваете?

Критикуешь ?

- Предлагай.

Неужто мне предлагают подгонять нагрузку под сечение проводника ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неужто мне предлагают подгонять нагрузку под сечение проводника ?
АЗ под кабель, а не наоборот.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из каких соображений?
Из соображений макс. допустимого длительного тока с учетом способа прокладки и падения напряжения на ем - вне зависимости от короткости кабеля.:lol:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на хороший ВВГ 3*2.5 если поставить АВ20А то нагрузка где то 4.4кВт, маловато. значит берем 3*4 и ставим АВ25. Нагрузка получиться где то 5.5кВт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ink_stroi, пустой флейм в ответ на конкретный вопрос

 

Добавлено через 4 минуты

и ставим АВ25. Нагрузка получиться где то 5.5кВт.

нагрузка - не "получиться". Нагрузка уже определена

 

Обрати внимание: ты начал - с автомата :)

 

1. Нагрузка 20А,

2. по п.3.1.4 ПУЭ --> ВА = 25А,

3. по таб.1.3.6 макс.ток >25А*1,13 --> 3х4 (если потери не превышают допустимых)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы сударь, тролите изволите?

 

Добавлено через 1 минуту

Нагрузка уже определена

а что нагрузка 4.5кВт не вписуеться уже в 5.5?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах