Щиток в дом и схема!

хищник

Рекомендовані повідомлення

После того как собрал щит учета на участок

занялся схемой для домового щита.

Вот изобразил схемку

Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.

Вводной автомат в щите учета С32А

В дом привел подземным кабелем 5х16

 

Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)

или наоборот убрать автоматов или объединить

И вопрос если не затруднит

-на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?

ДАЛЕЕ схемка-вот

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котёл автомат и УЗО лучше поменять местами. Правильно будет сначала УЗО, потом автомат и котёл. Автомат должен защищать УЗО при КЗ.

Освещение через УЗО заводить не нужно.

Дифавтоматы (ванная и веранда) пускать ещё раз через УЗО то же лишнее.

И добавить лучше пару УЗО, при этом их номинал будет меньше (достаточно будет УЗО на 40А), соответственно раскидать группы по разным УЗО.

Это то что на первый взгляд.

 

Автомат 4-х полюсный не меняйте. Это правильно, что отключается все 3 фазы и ноль, так как иногда бывает что фаза где то по нолю может проскочить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗМ - убрать ПОД вводное УЗО. Кстати, УЗО на 40А вам достаточно - автомат же на 32

В случае недеревянного дома УЗО на освещение - излишество.

Да и групповые УЗО - лишние. Поставьте розетки желаемые под отдельные дифы, а то при утечке в комн.2 у вас свет в кухне-ванной пропадет. И тэдэ.

Я бы(но это спорно) отказался от УЗО для питания котла, холодильника, охраны - из соображений бОльшей устойчивости от случайных выключений(при помехах от РЭА, грозах etc)

 

Т.е. я бы добавил 7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем ставить УЗО на 63А, если вводной автомат 32А? Как я понимаю УЗО на 40А будет достаточно (а они дешевле, чем на 63А).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котёл автомат и УЗО лучше поменять местами. Правильно будет сначала УЗО, потом автомат и котёл.
неправда ваша.

В случае УЗО_снизу у нас:

а) УЗО со стороны генератора защищено от КЗ

б) линия питания котла красивенько уходит из-под одного устройства

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котёл автомат и УЗО лучше поменять местами. Правильно будет сначала УЗО, потом автомат и котёл. Автомат должен защищать УЗО при КЗ.

Освещение через УЗО заводить не нужно.

Дифавтоматы (ванная и веранда) пускать ещё раз через УЗО то же лишнее.

И добавить лучше пару УЗО, при этом их номинал будет меньше (достаточно будет УЗО на 40А), соответственно раскидать группы по разным УЗО.

Это то что на первый взгляд.

 

Автомат 4-х полюсный не меняйте. Это правильно, что отключается все 3 фазы и ноль, так как иногда бывает что фаза где то по нолю может проскочить.

 

Т.е чтобы я правильно исправил надо:

1.Освещение завести просто от линии,через узо не нужно.

2.на Дифавтоматы на ванную и веранду тоже просто взять от линии.

3.Добавить узо еще на линии-разделить большую группу автоматов на несколько груп от разных узо.

4.Про вводной автомат понятно

спасибо.

А вот такой еще вопросик--если одна фаза пропадет на котел как у него будет работать насос?

подскажите если возможно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свет на участок через отдельное УЗО или через отдельный дифавтомат - там наиболее высока вероятность его срабатывания, а у Вас на том же УЗО сидит часть котельной. Охрану через УЗО вроде не положено (может и ошибаюсь, но помню на работе ДСО хотела, чтобы охрана была без УЗО).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свет на участок через отдельное УЗО или через отдельный дифавтомат - там наиболее высока вероятность его срабатывания, а у Вас на том же УЗО сидит часть котельной. Охрану через УЗО вроде не положено (может и ошибаюсь, но помню на работе ДСО хотела, чтобы охрана была без УЗО).

 

Спасибо

Про свет тоже ясно-выведу на отдельное узо

А про охрану через узо-на мой взгляд хорошо-сработает узо- у меня тогда охранная система смс пришлет что элекричество на данной линии нет.

 

Думаю еще реле выбора фаз в схему имеет смысл ввести?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если одна фаза пропадет на котел как у него будет работать насос?
смотреть на насос надо. Как правило, циркуляционники - однофазные, поэтому он будет работать, пока будет "его" фаза на месте.

 

Постарайтесь узнать, во сколько вам с соседями станет переделка воздушки на провод СИП. Тогда, возможно, и УЗМ не надо будет :)

 

Добавлено через 2 минуты

Думаю еще реле выбора фаз в схему имеет смысл ввести?
для питания выделенных потребителей - why not. Это циркуляционник, холодильник, система охраны. БЕЗ УЗО.

 

И обратите внимание на зануление и уравнивание потенциалов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смотреть на насос надо. Как правило, циркуляционники - однофазные, поэтому он будет работать, пока будет "его" фаза на месте.

 

Постарайтесь узнать, во сколько вам с соседями станет переделка воздушки на провод СИП. Тогда, возможно, и УЗМ не надо будет :)

 

Добавлено через 2 минуты

для питания выделенных потребителей - why not. Это циркуляционник, холодильник, система охраны. БЕЗ УЗО.

 

И обратите внимание на зануление и уравнивание потенциалов

 

У меня уже на столбах СИП-линия новая-только поставили

--А ПОЧЕМУ ПО ВАШЕМУ не надо уже узм-51?

Разве не будет еще скачков напряжения на линии ?

 

НА СТОЛБАХ повторное заземление есть уже.

Моя система в щите учета и заземление TN-C-S

В вводном щите на участке уже разделил PEN от столба на N и РЕ

Возле щита учета есть уже моё заземление-2-а 20мм прута забил по 3-и метра

Возле дома еще будет 3-5 прутов по длине дома и к шине РЕ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня уже на столбах СИП-линия новая-только поставили

--А ПОЧЕМУ ПО ВАШЕМУ не надо уже узм-51?

Разве не будет еще скачков напряжения на линии ?

у вас гарантированно не будет перехлестов проводов на линии 0,4 кВ, это хорошо. А если у вас ещё и приличное сечение линии и, как говорите, повторное заземление есть - откуда "скачкам" взяться ?

 

Заземление же меряйте не количеством железа, а его электрическим сопротивлением - не более 4 Ом

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас гарантированно не будет перехлестов проводов на линии 0,4 кВ, это хорошо. А если у вас ещё и приличное сечение линии и, как говорите, повторное заземление есть - откуда "скачкам" взяться ?

 

Заземление же меряйте не количеством железа, а его электрическим сопротивлением - не более 4 Ом

 

Ясно

У меня там СИП на столбах наверное 4х25 или еще толще.

Новая линия к новому дому от трансформатора в 350 метрах от дома.

Ну уж если узм-51 не нужно то проще.

а то я их заказал-но не факт, что мне их привезут-дефицит!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня там СИП на столбах наверное 4х25 или еще толще.

Новая линия к новому дому от трансформатора в 350 метрах от дома.

Небольшое сечение. И далеко.

Учитывая, что у вас киловатт 15 нагрузки, да вы не один, возможно и будет гулять напряжение из ГОСТа - вниз.

 

а вместо Меандровских УЗМ поищите что-то местного производства. На 32А вам хватит. И ставьте - после вводного УЗО(на 40А). Поищите, тут на форуме кто-то сравнительные испытания сих устройств делал.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Небольшое сечение. И далеко.

Учитывая, что у вас киловатт 15 нагрузки, да вы не один, возможно и будет гулять напряжение из ГОСТа - вниз.

 

а вместо Меандровских УЗМ поищите что-то местного производства. На 32А вам хватит. И ставьте - после вводного УЗО(на 40А). Поищите, тут на форуме кто-то сравнительные испытания сих устройств делал.

 

Спасибо .

Поставим на 40а узошки на линии!

ушел схему править

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставим на 40а узошки на линии

ушел схему править

убирайте групповые УЗО. Лучше дифов добавьте, оно и при сборке щита полезнее :)

 

А УЗМ мучал - запорожский Kamikaze : (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

убирайте групповые УЗО. Лучше дифов добавьте, оно и при сборке щита полезнее :)

 

А УЗМ мучал - запорожский Kamikaze : (ссылка устарела)

 

А чем полезнее дифы?

Места меньше занимают?

Вроде как по грамотному если,то это автомат + узо.

Про узм51 уже читал-хорошая вещь!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем полезнее дифы?

Места меньше занимают?

Вроде как по грамотному если,то это автомат + узо.

Про узм51 уже читал-хорошая вещь!

 

Если место в щите позволяет, лучше ставьте автомат+УЗО. Дифы можно на отдельных одиночных потребителей ставить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если место в щите позволяет, лучше ставьте автомат+УЗО. Дифы можно на отдельных одиночных потребителей ставить.

 

Ясно

Отписал Вам в личку пару вопросов!:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем полезнее дифы?

Места меньше занимают?

Вроде как по грамотному если,то это автомат + узо.

во-первых, вы обеспечите группы раздельной защитой от прикосновения

во-вторых, ноль линии будет подключен к тому же аппарату защиты, что и фаза. А не к клеммнику "N после УЗО"

в-третьих

"По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока."

 

Я писал, и ещё повторю:

я бы добавил 7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

во-первых, вы обеспечите группы раздельной защитой от прикосновения

во-вторых, ноль линии будет подключен к тому же аппарату защиты, что и фаза. А не к клеммнику "N после УЗО"

в-третьих

 

 

Я писал, и ещё повторю:

 

""7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п""

А можно немного пояснее объяснить--а то я не электрик

и эта строчка мне совсем непонятна!

 

К тому же я в Подмосковье, а эта "7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п " может у нас ее и не найти.

3 УЗО на 4П----ЭТО имеете ввиду узо котла который, что ли?

Что с ним не так?

спасибо:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше дифов добавьте, оно и при сборке щита полезнее

а рамки бюджета тут принимаються в счет или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а рамки бюджета тут принимаються в счет или нет?
в текущих ценах на АВВ разница составит :

+7(ДА)х$42 - 3(УЗО)х$63

- около ста долларов. При общей смете объекта >>$70K

...и ежемесячном счете за электроэнергию долларов от 150

 

На спичках экономить будем ? Или посоветуем товарищу ИЭК ? :(

 

======================

""7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п""

А можно немного пояснее объяснить--а то я не электрик

и эта строчка мне совсем непонятна!

По каждому блоку:

1. убираем УЗО

2. ставим отдельные дифавтоматы на розетки и наружное освещение и, желательно, на освещение с/у-ванных(вдруг вы оттуда на бритву-фен розетку включите)

3. На автоматику котла, насос(тут спорно) и охрану ставим просто автоматы.

 

К тому же я в Подмосковье, а эта "7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п " может у нас ее и не найти.
как д...ров за баней. И дешевле, чем на Украине.

 

3 УЗО на 4П----ЭТО имеете ввиду узо котла который, что ли?
нет. Этот узел изменений не требует

---------------------------

Непонятно, в чём дефицитность УЗМ-51. Обратитесь в ЭТМ, например. У них, в отличие от МПО Электромонтаж, вменяемая цена.

 

Теперь вопросы к вам:

- где стиральная машина ?

- будет ли посудомоечная машина ?

- что с кондиционированием(летом и по 38 С бывает)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На спичках экономить будем ? Или посоветуем товарищу ИЭК ?

 

чиго так резко? я разве что то говорил про ИЕК? ИЕК в своей ценовой категории и если он не паленный очень даже неплохо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чиго так резко?

экономия в сто долларов, которая значительно ухудшает работу схемы ?

Залило плафон во дворе и отключился котел ?

Дите полезло пальцем в розетку и оставило полдома без света ?

Нашо нужна она такая ?

 

ИЭК... вот не люблю я этот китай. Тем более, что их ДА занимают по 4 модуля.

И непригодны под монтаж гребенками.

 

Вот на времянку их ставить можно. Там, где 4-6-12 модулей в щите

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PA3-спасибо

ЧТО такое 7ДА и какое узо 3 УЗО 4п ----имеете ввиду-не могу понять??

 

Поправил немного схему

может будут еще замечания.

У меня вопросы

1. Автомат на вводе 32А/4-Х полюсной-нормально или заменить на 3х полюсной?

2. Котел-бойлер в нижней группе-убрать на другую группу или не надо?

когда света нет-вроде как и горячая вода не нужна.

3.Охрана в нижней группе -исправил -включил без узо-оставить?

4. Узо на каждой группе 63А/30мА-оставить или сменить на 40А/30мА ?

5. Правильно ли поставил дифы Верхняя группа на ванную и веранду (или поставить на них узо+автомат)?

спасибо

371648494_1.thumb.jpg.a2884a9ebd46038a1e031716a7475b0c.jpg

Змінено користувачем хищник
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...