_dim_ Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 А это из серии: ..................налетай торопись, покупай живопись....................... __________________ именно так. разве плохо сделан радиатор? внешне все одинаковы. а там ещё по оч хорошей цене может выйти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 а там ещё по оч хорошей цене может выйти Так Вы уважно читайте 1 пост, он на корадо тоже 25% дает (в 2009). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Так Вы уважно читайте 1 пост, он на корадо тоже 25% дает (в 2009). офтоп. Вы внимательно и мою рекламку почитайте, я вам в 2009 и 30 дам. а сейчас уже не работаю там) пс: внимательно читал последние страницы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Вы внимательно и мою рекламку почитайте, Это про ТЕСЕ? Не в обиду, оно мне и задарма не нужно, уж много шуму вокруг этого аксильно-магического пресса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 не, я про радиаторы. тут про них говорили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Вот три производителя стальных радиаторов; Совсем забыл, выбирайте Вогель Нут.....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей в Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 а как радиаторы тиберик по цена-качество?мне такие предлагают поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Мне всегда было интересно, как можно судить о качестве радиаторов если многие из них представлены на рынке совсем недавно? Как может об этом судить монтажник систем отопления если он видит радиаторы только новые? Только время покажет что и как. Вот чугунявый радиатор которому около 50-60 лет я видел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Вот три производителя стальных радиаторов; Радиаторы KERMI (КЕРМИ) Производитель: Германия Гарантия: 10 лет Радиаторы KORADO Производитель: Чехия Гарантия: 10 лет Радиаторы KORAD Производитель: Словакия Гарантия: 6 лет Какой из них выбрать? Тот что белее. недавно "Мирадо" ставили( за 2 года первій раз продали) так они мне внешне больше понравились чем Корад))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy kiev Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Всем доброго времени суток. Подбираю необходимые мощность и размеры стальных радиаторов для своей квартиры. Площадь комнаты – 14,85 м.кв. (5,5х2,7; h=2,6 м.), кухня - 6,88 м.кв. (2,5х2,75; h=2,6 м.). Размеры ниш под радиаторы: ширина 0,8 м., глубина – 0,15 м. (подоконник – 0,18 м.), высота 0,8 м. По моим расчётам мощность радиатора в комнату должна составлять не меньше (5,5х2,7х2,6)х41=1583,01 Вт, а в кухню соответственно (2,5х2,75х2,6)х41=732,88 Вт. Исходя из вышесказанного у меня к Вам такие вопросы: 1.Какие по нормам должны быть минимальные отступы от радиатора до пола-подоконника-стенки предусмотренной ниши? 2. Насколько увеличиться ширина радиатора, если к нему присоединить термоголовку (и боковое, и нижнее подключение)? Понимаю, что все они разных размеров, но всё же приблизительно от и до. Дело в том, что окна в квартире установлены впритык к входным дверям на балкон, и я боюсь, что бы впоследствии термоголовки не торчали в проходе. 3. Стоит ли ставить термоголовки на радиаторы, если в квартире будет установлен комнатный термостат или программатор? (система отопления – газовый двухконтурный котёл). 4. Стоит ли брать радиаторы с запасом мощности (и каким), чтобы уменьшить количество циклов срабатывания котла? Или одно от другого не зависит? 5. При приблизительно одинаковой мощности радиатора, какому типу отдавать предпочтение? (например тип 33 300Х400 = 735 Вт; тип 22 500х400 = 772 Вт или тип 11 500Х700 803 Вт kermi.in.ua/kermi-fkv-ftv/fkv-22.html). Т.е. лучше поставить 11 тип, что бы как говорит naupv, «Радиатор должен быть большой и теплый, а не маленький и горячий»? Или в данном случае размеры не имеют значения и всё зависит от мощности? 6. Сопоставимы ли мощности радиаторов одинаковых типов и размеров, но от разных производителей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 такие вопросы: 1. мин 11см снизу 10 сверху (не догма). 2.10см. 3.Я бы не ставил, если ставить, то какой-то должен быть всегда открыт. 4.Нужно подбирать индивидуально, учитывая теплопотери. 5.Лучший вариант 22 тип. 6.Нет. Нужно смотреть при какой темп-ре подачи/обратки пишут мощность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 4. Стоит ли брать радиаторы с запасом мощности (и каким), чтобы уменьшить количество циклов срабатывания котла? Или одно от другого не зависит? Не зависит. Котел будет срабатывать в момент, когда необходимо восстановить заданную температуру воздуха в помещении, а от размера радиатора частота возникновения этих моментов практически не зависит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Котел будет срабатывать в момент, когда необходимо восстановить заданную температуру воздуха в помещении, Это пи наличии комнатного управления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy kiev Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 1. мин 11см снизу 10 сверху (не догма). А по-поводу расстояний слева и справа от радиатора до края ниши? Я так понимаю, что в мою нишу 80Х80 см радиатор 22-го типа нужной мощности не войдёт (или будет вообще впритык) и нужно присматривать 33-й тип 500Х600 мощностью 1664 Вт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 По моим расчётам мощность радиатора в комнату должна составлять не меньше (5,5х2,7х2,6)х41=1583,01 Вт, а в кухню соответственно (2,5х2,75х2,6)х41=732,88 Вт. начнём с того ,что 1583 (или около того) получите из радиатора 500*800 при подаче 90С ( гед Вы в квартире видели такую температуру теплоносителя, если котёл выдаёт максимум 85?). Какие у Вас стены?? Если дом "свежий" то скорее всего 1,5 кирпича + утепение 100 мм ППС. Если это так ,в Ваших расчётах можете понизится до 30-35 вт/м3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy kiev Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Если дом "свежий" то скорее всего 1,5 кирпича + утепение 100 мм ППС. Дом новый, 1,5 красного кирпича, утепление может и 100 мм (но чёто кажется 50). Если это так ,в Ваших расчётах можете понизится до 30-35 вт/м3 Я Вас правильно понял - то есть от этих расчётных мощностей (1583,01 Вт и 732,88 Вт.) я отнимаю по 30-35%, и это будут мощности нужных мне радиаторов (соответственно около 1100 Вт. и 500 Вт.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Дом новый, 1,5 красного кирпича, утепление может и 100 мм (но чёто кажется 50). 10 см и не меньше. Доказано наукой для Киевского региона. А если хотите меньше тратить на отопление, то можно и больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Я Вас правильно понял - то есть от этих расчётных мощностей (1583,01 Вт и 732,88 Вт.) я отнимаю по 30-35%, и это будут мощности нужных мне радиаторов (соответственно около 1100 Вт. и 500 Вт.)? Именно... И пересчитайте радиаторы по под подачу максимум 75С ( вторая графа расчёта мощности) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Это пи наличии комнатного управления. Или при наличии термоголовки Добавлено через 6 минут Если дом "свежий" то скорее всего 1,5 кирпича + утепение 100 мм ППС. Если это так ,в Ваших расчётах можете понизится до 30-35 вт/м3 Если нет витражных окон, понизится, конечно! По нашей статистике, средние теплопотери составляют в современных домах - около 26 Вт/м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy kiev Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 А если хотите меньше тратить на отопление, то можно и больше. Тут застройщик меня к сожалению не спрашивал... Это многоэтажка)))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 По нашей статистике, средние теплопотери составляют в современных домах - около 26 Вт/м3 При расчётах на какую наружную температуру????? (Германия по проекту "пассивный дом" - до 10 вТ/м2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 При расчётах на какую наружную температуру????? (Германия по проекту "пассивный дом" - до 10 вТ/м2) Весь финт в разнице между м2 и м3 ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Весь финт в разнице между м2 и м3 Весь "финт" в том что "пасивные " дома тратят 1кВт на обогрев 100м2. У нас-же по расчётам 75-80вт/м2. А потом "У мну котлё газовый в доме с бассеином много хавает!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Весь "финт" в том что "пасивные " дома тратят 1кВт на обогрев 100м2 Ну классно пассивным домам и их владельцам, что тут скажешь.. evgeniy kiev, подобрали радиаторы? П.С. еще важно подбирая радиатор помнить, что некоторые типоразмеры существуют только в прайсе.. Ждать изготовления на заводе и доставки в Украину можно до 3-х месяцев! Добавлено через 7 минут У нас-же по расчётам 75-80вт/м2. А потом "У мну котлё газовый в доме с бассеином много хавает!" Да, тема интересная. Думаю, таких домов в Украине будет становиться все больше и больше.. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy kiev Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Именно... И пересчитайте радиаторы по под подачу максимум 75С ( вторая графа расчёта мощности) Воспользовался таблицей с Вашего ресурса и созрел у меня ещё один вопрос. В таблице указано "Профильные радиаторы (мощность в Вт при температуре подачи - 75 °C; обратки 65 °C помещения - 20 °C)". А если для моей семьи комфортной является температура 22-23 градуса, будет ли достаточно таких радиаторов: Керми тип 33 500х600 1249 Вт. и Керми тип 22 500х400 576 Вт. для вышеуказанных площадей? Добавлено через 3 минуты www.gercon.kiev.ua/ А цены в прайсе от 01.07.2011 ещё актуальны? ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення