Подскажите чего редуктор давления шалит?

Сергей 1986

Рекомендовані повідомлення

Помогите! Поставил редуктор давления Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !!!! Насколько я понимаю он не держит статику. К слову это второй редуктор за два дня, вчера купил поставил, не держит - отнес поменял, поставил сегодня другой - та же история, просто писец! Что это брак, второй подряд?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил редуктор давления Калеффи QUOTE]

 

Поставил редуктор давления Калеффи, и обычно их демонтирую, и вместо них что-то нормальное устанавливаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил редуктор давления Калеффи QUOTE]

 

Поставил редуктор давления Калеффи, и обычно их демонтирую, и вместо них что-то нормальное устанавливаю...

Поддерживаю.

Столько их поменял, что больше их стараюсь не устанавливать.

От гидроудара может и спасет, а по остальным функциям- металлолом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил редуктор давления Калеффи, и обычно их демонтирую,

 

Я года 3 назад в магазине одного городка видел два одинаковых Калеффи, один за 160грн, другой за 320?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!! Ставлю редуктор Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !Когда давление доходит до 8,4 - срабатывает подрывной клапан. Редуктор держит динамику , а статику нет. Бойлер в сеть 220 не включал - это для тех, кто любит советовать, что проблема, мол в тепловом росширении !!! Когда включаю в сеть проблема та же. Да и по определению за 20 минут !!!,,, это нагревание холодной воды и увеличение её в объёме не могло быть! Уже на тоже место ставил два редуктора - результаты те же, ранее к этим редукторам претензий не было, что то мне кажется партия паленая попалась - что скажите ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!!

 

 

Для тех кто в танке, повторюсь с руского на понятный, калеффи последнее время гауно, статику не держат, или почти не держат. Беру ханивел. Но не 5 серию, ибо тоже гауно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!! Ставлю редуктор Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !Когда давление доходит до 8,4 - срабатывает подрывной клапан. Редуктор держит динамику , а статику нет. Бойлер в сеть 220 не включал - это для тех, кто любит советовать, что проблема, мол в тепловом росширении !!! Когда включаю в сеть проблема та же. Да и по определению за 20 минут !!!,,, это нагревание холодной воды и увеличение её в объёме не могло быть! Уже на тоже место ставил два редуктора - результаты те же, ранее к этим редукторам претензий не было, что то мне кажется партия паленая попалась - что скажите ?

Фильтра осадочные у Вас стоят?

Как вариант, возможно под седло клапана попала соринка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
  • 6 років потому...

Добрый день.

Помогите и мне разобраться с редуктором ICMA.

Ситуация такая:

стоит в квартире на вводе после фильтра грубой очистки перед счетчиком.

на редукторе выставлено 4, после открытия 1 точки падает до 2х, а если еще одну отрыть то и на 1.5

Однако если не закрывая водоразбор закрыть вводной кран и открыть - то держит положенные 3.5 даже при 2х открытых кранах.

В статике держит 4 постоянно.

Уже весь мозг сломал...

Заранее спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Помогите и мне разобраться с редуктором ICMA.

Ситуация такая:

стоит в квартире на вводе после фильтра грубой очистки перед счетчиком.

на редукторе выставлено 4, после открытия 1 точки падает до 2х, а если еще одну отрыть то и на 1.5

Однако если не закрывая водоразбор закрыть вводной кран и открыть - то держит положенные 3.5 даже при 2х открытых кранах.

В статике держит 4 постоянно.

Уже весь мозг сломал...

Заранее спасибо

Пока все работает нормально. Спите спокойно. Поставьте контрольный манометр после всего. Будете видеть давление в системе. Поднимется- редуктор в утиль. При открытии крана, давление всегда падает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока все работает нормально. Спите спокойно. Поставьте контрольный манометр после всего. Будете видеть давление в системе. Поднимется- редуктор в утиль. При открытии крана, давление всегда падает.

спасибо, но спать спокойно не выходит: так как если кто то моется в ванной а кто то в это время спустил бачек в туалете - то моющийся рискует обвариться )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставьте контрольный манометр после всего. Будете видеть давление в системе. Поднимется- редуктор в утиль. При открытии крана, давление всегда падает.

Манометр второй стоит на фильтре тонкой очистки.

Может не правильно изьяснился - тревожит не краткосрочное падение, а он так работает. Те открыл кран на манометре редуктора около 2, а на фильтре вообще около 0 и держиться так пока не закроешь кран