antidimidrol Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Есть сомнения. СО решил делать сам. Вот попытался написовать, как все примерно выглядит. 1-эт. теплый пол со своим коллектором и смесительным узлом. + 3 радиатора. 2-эт. вижу разделить на 2 ветки. в котельной планирую 2 котла, газ + ТТ (на перспективу). Пока только газ. Я понимаю, что не все изобразил на "схеме", если ее можно назвать таковой. Но сам принцип, и метод реализации задачи правильный ? 1.Достаточно ли будет котлового цирк. насоса в газовом котле, чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 2.Достаточно ли будет цирк. насоса на обратке ТТ котла чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 3.Что можно в данном случае посоветовать, чтобы упростить схему как финансово, так и технически.??? И вообще, реальна ли работа обоих котлов (при приоритете ТТ котла) при таком подключении без запирания газового. К газовому будет подключен термостат, и ночью, например в морозы, когда ТТ перегорит - термостат вкл. Газовый и тот греет СО. ??? высота стояка на 2-эт - чуит больше трех метров. Длинна магистрали от газового котла до распред. гребенки - примерно 4,5-5 метров. От ТТ котла - 2 метра. Помогите пожалуйста советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Есть сомнения. СО решил делать сам. Вот попытался написовать, как все примерно выглядит. 1-эт. теплый пол со своим коллектором и смесительным узлом. + 3 радиатора. 2-эт. вижу разделить на 2 ветки. в котельной планирую 2 котла, газ + ТТ (на перспективу). Пока только газ. Я понимаю, что не все изобразил на "схеме", если ее можно назвать таковой. Но сам принцип, и метод реализации задачи правильный ? 1.Достаточно ли будет котлового цирк. насоса в газовом котле, чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 2.Достаточно ли будет цирк. насоса на обратке ТТ котла чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 3.Что можно в данном случае посоветовать, чтобы упростить схему как финансово, так и технически.??? И вообще, реальна ли работа обоих котлов (при приоритете ТТ котла) при таком подключении без запирания газового. К газовому будет подключен термостат, и ночью, например в морозы, когда ТТ перегорит - термостат вкл. Газовый и тот греет СО. ??? высота стояка на 2-эт - чуит больше трех метров. Длинна магистрали от газового котла до распред. гребенки - примерно 4,5-5 метров. От ТТ котла - 2 метра. Помогите пожалуйста советом. Работать будет только котлы между собой разделить обратными клапанами. Если у вас ТТ будет как основной то желательно чтобы этот котелок был приличной мощности и с теплоаккумулятором, в противном случае вам придётся возле него жить. Дальше - при использовании ТТ котла желательно установить смесительный узел на радиаторный контур в том случае если у вас трубопровод будет выполнен из полимерных труб,но как только вы установите смесительный узел то вам потребуется установить и гидрострелку либо теплоаккумулятор. Так что пунк №3 неполучится упростить а наоборот усложнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 неполучится упростить а наоборот усложнить а как бы сделать сейчас для газа, чтобы была возможность подключения ТТ в будущем? Да так по-бюджетнее... Трубы будут ППР скорее всего. Без смесительного узла есть шанс навредить трубам высокой температурой ? или в чем смысл узла ? Как я понимаю, чтобы часть теплоносителя с обратки подмешивать в подачу. Если труба планируется в стяжке ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 а как бы сделать сейчас для газа, чтобы была возможность подключения ТТ в будущем? Да так по-бюджетнее... Да так и делайте как нарисовали,только выводы от коллектора оставте для подключения в будущем ТТ котла. Трубы будут ППР скорее всего. Без смесительного узла есть шанс навредить трубам высокой температурой ? Да именно из-за этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 только выводы от коллектора оставте для подключения в будущем ТТ котла Планировал запитать котлы по бокам коллектора, там 1 дюйм, На выводах же - 3/4. Значит одну сторону заглушить пробкой можно будет для последующего подключения ТТ котла. И еще, можно ли использовать вот такие готовые гребенки ? как на картинке, или лучше купить латунную "заготовку" и самому установить шаровые краны, например ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 (ссылка устарела) На радиаторы (стальные панельные тип 22) можно прикупить таких кранов ? Че то я не пойму, можно ли будет к нему термоголовку прикрутить вместо вентиля, написано вроде бы клапан, но есть сомнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Планировал запитать котлы по бокам коллектора, там 1 дюйм, На выводах же - 3/4. Значит одну сторону заглушить пробкой можно будет для последующего подключения ТТ котла. Ориентируйтесь вот на эти схемы и выберите себе подходящий вариант. Коллектора можете хоть готовые купить хоть спаять из ПП трубы 40-го диаметра либо сварить из чёрной трубы. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Interso, По диаметрам труб. От коллектора в котельной ППР 25-ка на радиаторы 1 эт и теплый пол. Есть смысл на стояк 2-эт брать 32 мм ? Или все дать 32 от гребенки в котельной к коллекторы ТП в том числе и обвязку котлов ? Или же достаточно 25 го диаметра везде ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Interso, По диаметрам труб. От коллектора в котельной ППР 25-ка на радиаторы 1 эт и теплый пол. Есть смысл на стояк 2-эт брать 32 мм ? Или все дать 32 от гребенки в котельной к коллекторы ТП в том числе и обвязку котлов ? Или же достаточно 25 го диаметра везде ?? Судя из вашей схемы вам 25й хватит с головой. До коллектора ТП можно подвести 32й трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
80679404650@mail.ru Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 (змінено) Трубы будут ППР скорее всего. Без смесительного узла есть шанс навредить трубам высокой температурой ? или в чем смысл узла ? Как я понимаю, чтобы часть теплоносителя с обратки подмешивать в подачу. Если труба планируется в стяжке ? Подмес делается не только для безопасности но и для того чтобы не было образования конденсата в кам. сгорания (особенно если это стальной ТО, ане чугунный) . На обратке должно быть min 60* . Есть термостаты (как на авто . Открываются около 60*)А безопасность от перегрева есть встроенная в котел (змеевик с термо-клапаном и подключается к ХВС) или устанавливается на трассе (есть заводской или мы сами изготавливаем). Котел лучше ставить с вентилятором так как лучше можно регулировать температуру подачи (горит-греет, не горит-не греет), Смеситель уже потом для регуляции t* в подаче. Змінено 10 січня 2013 користувачем 80679404650@mail.ru ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Есть сомнения. СО решил делать сам. Сомнения у Вас оправданы. Добавлено через 1 минуту Работать будет Посмотри как радиаторы соединены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
80679404650@mail.ru Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Есть сомнения. СО решил делать сам. Вот попытался написовать, как все примерно выглядит. 1-эт. теплый пол со своим коллектором и смесительным узлом. + 3 радиатора. 2-эт. вижу разделить на 2 ветки. в котельной планирую 2 котла, газ + ТТ (на перспективу). Пока только газ. Я понимаю, что не все изобразил на "схеме", если ее можно назвать таковой. Но сам принцип, и метод реализации задачи правильный ? 1.Достаточно ли будет котлового цирк. насоса в газовом котле, чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 2.Достаточно ли будет цирк. насоса на обратке ТТ котла чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 3.Что можно в данном случае посоветовать, чтобы упростить схему как финансово, так и технически.??? И вообще, реальна ли работа обоих котлов (при приоритете ТТ котла) при таком подключении без запирания газового. К газовому будет подключен термостат, и ночью, например в морозы, когда ТТ перегорит - термостат вкл. Газовый и тот греет СО. ??? высота стояка на 2-эт - чуит больше трех метров. Длинна магистрали от газового котла до распред. гребенки - примерно 4,5-5 метров. От ТТ котла - 2 метра. Помогите пожалуйста советом. Ориентируйтесь вот на эти схемы и выберите себе подходящий вариант. Коллектора можете хоть готовые купить хоть спаять из ПП трубы 40-го диаметра либо сварить из чёрной трубы. Судя по схемам, то возникнет проблема на ТТ И теплоноситель будет двигаться по малому кругу через ГидСтр или ОКБ так как с коллектора нечему забирать ТН на стояки, ветки.Малый круг малое сопротивление. Значит надо будет ставить насосы на стояки. Думайте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Сомнения у Вас оправданы. Добавлено через 1 минуту Посмотри как радиаторы соединены. Да я видел что последовательно но не думаю что это топик серьёзно,просто видимо ему лень было нормально нарисовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
80679404650@mail.ru Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 (ссылка устарела) На радиаторы (стальные панельные тип 22) можно прикупить таких кранов ? Че то я не пойму, можно ли будет к нему термоголовку прикрутить вместо вентиля, написано вроде бы клапан, но есть сомнения. Эти краны не подойдут. Ищи термостатические. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Судя по схемам, то возникнет проблема на ТТ И теплоноситель будет двигаться по малому кругу через ГидСтр или ОКБ так как с коллектора нечему забирать ТН на стояки, ветки.Малый круг малое сопротивление. Значит надо будет ставить насосы на стояки. Думайте... А зачем тогда по вашему там стоит насос после смесительного узла. Думайте.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 чтобы не было образования конденсата в кам. сгорания (особенно если это стальной ТО, ане чугунный) . На обратке должно быть min 60* . У мну котел со стальным ТО, при подаче 50, обратка 30. 60 на обратке никогда и не было. И так лет 8. И шо теперь делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
80679404650@mail.ru Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Есть сомнения. СО решил делать сам. Вот попытался написовать, как все примерно выглядит. 1-эт. теплый пол со своим коллектором и смесительным узлом. + 3 радиатора. 2-эт. вижу разделить на 2 ветки. в котельной планирую 2 котла, газ + ТТ (на перспективу). Пока только газ. Я понимаю, что не все изобразил на "схеме", если ее можно назвать таковой. Но сам принцип, и метод реализации задачи правильный ? 1.Достаточно ли будет котлового цирк. насоса в газовом котле, чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 2.Достаточно ли будет цирк. насоса на обратке ТТ котла чтобы 2-эт. тоже продавливало??? 3.Что можно в данном случае посоветовать, чтобы упростить схему как финансово, так и технически.??? И вообще, реальна ли работа обоих котлов (при приоритете ТТ котла) при таком подключении без запирания газового. К газовому будет подключен термостат, и ночью, например в морозы, когда ТТ перегорит - термостат вкл. Газовый и тот греет СО. ??? высота стояка на 2-эт - чуит больше трех метров. Длинна магистрали от газового котла до распред. гребенки - примерно 4,5-5 метров. От ТТ котла - 2 метра. Помогите пожалуйста советом. Один заказчик тоже хотел все по проще и безопасность от перегрева не хотел (но поставил), акомулятор с инвектором тоже не хотел (не поставил) , так за месяц 3 раза котел закипал , говорили что дровишки по чу-чуть бросать будут(1 раз по причине отсутствия электтрики, а насос остановился и два раза цепочку выше поднял на термостате, регулировал естество-испытатель). Подрывной клаппан скидыл давление, а безопасность от перегрева охлаждала подачу на 50* и они выжили. Так что экономия всегда увеличивает расход эксплуатации через то, что не ожидаешь или думаешь что это сомной не произойдет. Добавлено через 2 минуты А зачем тогда по вашему там стоит насос после смесительного узла. Думайте.. Пардон не заметил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Посмотри как радиаторы соединены. да нет, просто рисовалось по-быстрому в пейнте. Радиаторы то я понятия имею как должны быть соедены )) улыбнуло... без обид. п.с. : Заказал паяльник. Скоро примтупаем . Сначала на муфточках потренируюсь конечно. Никогда в руках не держал правда, но думаю, справлюсь. Может еще советы какие будут ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 да нет, просто рисовалось по-быстрому Значит сами решили делать? И по-быстрому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 делать сами. Но не в коем случае по-быстрому. Добавлено через 2 минуты хочется и этого чуть чуть уметь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Пока будет только так: Через годик-два будет еще ТТ котел, скорее всего с чугунным ТО, тогда и остальное, гидрострелка, дополнительный цирк насос и т.д. Вот еще скажите, что ставят из приспособ, чтобы насос включался при определенных условиях, не должен же он, как я понимаю, 5 мес. отопительного сезона работать круглосуточно не выключаясь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 схема, предложенная Interso, мне подходит идеально, так как переделывать со стороны газового котла при подкл. ТТ котла, ничего не придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Ориентируйтесь вот на эти схемы и выберите себе подходящий вариант. Коллектора можете хоть готовые купить хоть спаять из ПП трубы 40-го диаметра либо сварить из чёрной трубы. Разрешите вопрос, на балке подачи, два автомата Маевского, это по феншуую (в смысле так надо). Или просто так нарисовалось? Заранее спасибо за ответ, на мой глупый вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Разрешите вопрос, на балке подачи, два автомата Маевского, это по феншуую (в смысле так надо). Или просто так нарисовалось? Заранее спасибо за ответ, на мой глупый вопрос. Нет это не нарисовалось само по себе,есть два источника тепла со своими насосами которые подают теплоноситель с противоположных сторон и по этой причине два автоматических спускника воздуха тоже находятся по разным сторонам роспределительного коллектора. Добавлено через 36 минут Вот еще скажите, что ставят из приспособ, чтобы насос включался при определенных условиях, не должен же он, как я понимаю, 5 мес. отопительного сезона работать круглосуточно не выключаясь ? О каком именно насосе идёт речь ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 О каком именно насосе идёт речь да о всех, в принципе, кроме того что в газовом котле. Есть какие то реле ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...