З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж

SadKo

Рекомендовані повідомлення

Прошу подсказки:

1. Какая выделенная электрическая мощность достаточна для среднестатистического частного дома?

2. Какой мощности брать трансформатор 10/0,4, чтобы хватило и никого больше не подключили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу подсказки:

1. Какая выделенная электрическая мощность достаточна для среднестатистического частного дома?

2. Какой мощности брать трансформатор 10/0,4, чтобы хватило и никого больше не подключили?

 

Мало вводных!!! Электроотопление планируется/допускается?

 

Я бы брал не менее 15кВт. Соответственно по мощности ближайшая КТПС 25кВт...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мало вводных!!!

 

Каких именно?

Меня больше интересует среднее по больнице.

 

Электроотопление планируется/допускается?

 

Приветствуется. Но оно влияет только на расход, а не на пропускную способность (200 кв.м по 10 Вт/час на отопление = 2 кВт/час - как чайник).

 

Я бы брал не менее 15кВт.

 

Естественно, 3 фазы?

 

Соответственно по мощности ближайшая КТПС 25кВт...

 

Это суммарно или на каждую фазу?

На 10 кВт посадят соседа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый.

 

На данный момент энергетики все никак не могут сделать стандартное подключение и кормят завтраками. То не было столбов. Но столбы наконец-то поставили. Теперь расказывают что нету автоматов.

 

Вроде проскакивала информация о возможности пожаловаться в колцентр. Не подскажите его телефон?

 

И еще может есть бланк заявления в облэнерго с жалобами и требованиями объяснить/ускорить подключение?

 

Спс.

сроки договора-техусловий прошли?

тогда узнавать ФИО технического директора вашего Облэнерго и писать жалобу на его имя в свободной форме, изложить максимально подробно ход событий, приложить копии техусловий и тд.., чеков оплаты

в двух экземплярах, один им, один себе

в течении месяца будет ответ

как показывает опыт, после такой жалобы, тех. директор дает кому-то по шапке и подключение происходит после этого в кратчайший срок

 

Добавлено через 1 минуту

Прошу подсказки:

1. Какая выделенная электрическая мощность достаточна для среднестатистического частного дома?

мы 8.5 кВт запросили, автомат 25ый поставили, вроде норм, хватает пока

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно, 3 фазы?

10/0,4 - только 3ф

 

Добавлено через 1 минуту

Это суммарно или на каждую фазу?

На 10 кВт посадят соседа?

Это номинальная мощность КТПС 10/0.4 ( естественно на 3ф)

На оставшиеся конечно "подцепят" соседа....и вполне вероятно что не на 10, а на 15....и 20кВт....обоснуют это малой вероятностью одновременного включения нагрузки и т.д. и т.п. А по факту - нет качества напряжения!

 

Добавлено через 2 минуты

Приветствуется. Но оно влияет только на расход, а не на пропускную способность (200 кв.м по 10 Вт/час на отопление = 2 кВт/час - как чайник).

Тут немного другая арифметика.....Примерно на дом в 200м2 нужен эл.котелок 16-20кВт....+ насос, чайник, стиралка - вот и 25 надо бы...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут немного другая арифметика.....Примерно на дом в 200м2 нужен эл.котелок 16-20кВт....+ насос, чайник, стиралка - вот и 25 надо бы...

 

Т.е., без электроотопления достаточно и 5-10 кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е., без электроотопления достаточно и 5-10 кВт?

 

Ну 5 это крайности, тем более 1ф ... чайник2+кондей 1.5+ насос 1 ....т.е микроволновку уже не включишь.... Ну а 10 вполне даже

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соответственно по мощности ближайшая КТПС 25кВт...

 

А каким нормальным кабелем для подземной проходки лучше подключить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А каким нормальным кабелем для подземной проходки лучше подключить?

 

Длина линии?

Нормальный это медь. 4х10 это классно!!! Даже с запасом на увеличение мощности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Длина линии?

Нормальный это медь. 4х10 это классно!!! Даже с запасом на увеличение мощности.

добавлю,

бронированный и уложенный в спец гофру

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добавлю,

бронированный и уложенный в спец гофру

 

При определенных условиях - обязательно. Пока мы не знаем ни марки кабеля, ни трассы.

Хотя при обеспечении защиты от мех.повреждений достаточно и СИП просто в землю:D(юмор)....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мало вводных!!! Электроотопление планируется/допускается?

 

Я бы брал не менее 15кВт. Соответственно по мощности ближайшая КТПС 25кВт...

 

Разве самая малая на 3Ф это 25кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Длина линии?

Нормальный это медь. 4х10 это классно!!! Даже с запасом на увеличение мощности.

 

Допустим, около 300 м.

Давайте без запасов. 4х6 мм?

 

Добавлено через 41 секунду

добавлю,

бронированный и уложенный в спец гофру

 

Марка то какая? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустим, около 300 м.

Давайте без запасов. 4х6 мм?

 

Добавлено через 41 секунду

 

 

Марка то какая? :)

300м меди обойдутся не дешево.:(

 

Самый простой и дешевый вариант АВВГ. Алюминиевый. Сечение выбирается по установленной мощности объекта и допустимому падению напряжения. Для частных домовладений сечение минимум 16 квадратов. Кабель без брони. Поэтому защитная труба или гофра должны быть.

 

Добавлено через 13 минут

Разве самая малая на 3Ф это 25кВт?

в реальной жизни от 10

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

300м меди обойдутся не дешево.

 

Бюджет 80000 грн.

 

Самый простой и дешевый вариант АВВГ. Алюминиевый. Сечение выбирается по установленной мощности объекта и допустимому падению напряжения. Для частных домовладений сечение минимум 16 квадратов. Кабель без брони. Поэтому защитная труба или гофра должны быть.

 

Марка кабеля?

Тип защитной трубы или гофры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бюджет 80000 грн.

 

 

 

Марка кабеля?

Тип защитной трубы или гофры?

 

 

АВВГ-алюминий

ВВГ-медь

ВБбШв - медь с броней

 

Гладкая или гофрированная двухстенная ПНД труба.

 

P7140142-500x500.jpg

 

Трубу в траншее пускать змейкой. Укладывать на трамбованную подготовку из песка и засыпать песком. Поверху уложить сигнальную ленту.

 

Перед этим обратиться не на форум, а к грамотному проэктировщику и сделать проект. Он посмотрит какие у вас вводные и подберет марку и сечение кабеля.

Заодно уточнит есть ли что то из уложенных коммуникаций в земле по пути следования вашей 300м трассы. А то оставите без (нужное выбрать) электричества, газа, телефона, интернета половину области, проблем потом не оберетесь.

 

ЗЫ! РЭС обычно очень очень сильно против прокладки индивидуальных кабелей в земле. Так что начинать советую именно от туда. Добро они вряд ли дадут.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И так. Как всегда не без помощи форума.

Года 3 назад пытался начать заниматься подключением эл-ва. Пытался потому, что местный электрик озвучил такой порядок - покупаете у владельца транса киловатты по 300$ за шт и мы вас подключим еще за 1000$.

Откашлявшись я залил фундамент и забыл про эту затею, решив продолжить выполнять известную поговорку сыном и деревом.

В этом году начитавшись форума, и темы: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=178381&page=8

поехал в Вишневое (киево-святошинское обл энерго). С первого раза привез не все документы. Со второго подал заявление (в едином окошке вполне приветливая женщина - антипод олдскульным гос служащим).

Было это 06.05.16

Вчера эта женщина мне позвонила, сообщив о готовности документов и возможностью их забрать.

Готов был узнать и про участок за пределами села и про установку подстанции, но апсолютно без проблем забрал ТУ, договор и счет на подключение эл-ва к моему участку.

17кВт, 380В за 15300 грн

Причем 2й категории

Фото документов в приложении. Может кому то пригодится

IMG_20160518_203518.thumb.jpg.b6d66b09840b65b3f286ef7d6e8fd34a.jpg

IMG_20160518_203531.thumb.jpg.c9b9e63e62d53bb77c8c6f807f6bfe34.jpg

IMG_20160518_203545.thumb.jpg.242f7e81d3a59157745829cdc172c01a.jpg

IMG_20160518_203602.thumb.jpg.c6877cac2a4856d45b6f482ce55bec38.jpg

IMG_20160518_203611.thumb.jpg.aa4eafc8b23f5829d4947c80b9d7bc6d.jpg

IMG_20160518_203630.thumb.jpg.7d37ddcb64077594d569982b72c1c130.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Набросал сравнительный график "мощность / цена подключения" по новым расценкам. Прошу строго не судить, я не мастер электронных таблиц.

Расчет идёт от 1 кВт (что бессмысленно), и включает 1- и 3-фазное подключение для всего диапазона (что тоже неправильно), но зато соответствует официальному документу.

 

Исходник (файл .ods) также прилагаю.

 

график ваш или не точный или не совсем верный. Думая о нем заказал себе 17кВт в 380В и получил

IMG_20160518_203531.thumb.jpg.6da8e3ac0ec637b5d27eb161cb2c2625.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там в конце ТУ есть приметка:

обгрунтованість ту може бути оскаржена до Держенергонагляду :)

 

Добавлено через 28 минут

Да и еще ответьте уважаемые на такой вопрос по моей проблеме:

Почему частный трансформатор КТП№.... есть в списке на доступность к подключению на сайте ОьлЭнерго?????

 

по последнему пункту рекомендую вот эту тему:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3926976

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по последнему пункту рекомендую вот эту тему:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3926976

Объясните не понятливому, ТП 444 уже не частная ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изучали законы по нестандартному подключению, в ПОСТАНОВІ 17.01.2013 № 32 нашли интересный пункт 3,1,7:

Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об'єктів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в мережах електропередавальної організації може здійснюватися цією електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника, а у випадку недостатності цих коштів – за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації.

Как правильно из трактовать?

Получается если есть точка обеспечения мощности "где то там" и точка подключения около участка, а эту линию должны проложить РЭС за свои деньги. В случае если их не хватает то может предложить другим лицам (по пути этой линии) подключится и за счет денег которые они внесут как плату за подключение осуществить постройку линии. Так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается если есть точка обеспечения мощности "где то там" и точка подключения около участка, а эту линию должны проложить РЭС за свои деньги. В случае если их не хватает то может предложить другим лицам (по пути этой линии) подключится и за счет денег которые они внесут как плату за подключение осуществить постройку линии. Так?

я не знаю как именно это трактовать, но знаю случаи, когда от ближайшей точки подключения до потребителя кот. хотел подключиться было больше 300 метров, нашли соседей по-пути, которые в радиусе 300 м.(но электричество не собирались подключать, у них там просто огород), переговорили с ними, договорились с ними, что погасят часть оплаты за их подключение, тем провели свет, и вуаля, теперь чуваки в заветной 300сот метровой зоне) всё оформили, протянули свет)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я не знаю как именно это трактовать, но знаю случаи, когда от ближайшей точки подключения до потребителя кот. хотел подключиться было больше 300 метров, нашли соседей по-пути, которые в радиусе 300 м.(но электричество не собирались подключать, у них там просто огород), переговорили с ними, договорились с ними, что погасят часть оплаты за их подключение, тем провели свет, и вуаля, теперь чуваки в заветной 300сот метровой зоне) всё оформили, протянули свет)

 

Да, это простой и правильный вариант, при котором все в выигрыше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я не знаю как именно это трактовать, но знаю случаи, когда от ближайшей точки подключения до потребителя кот. хотел подключиться было больше 300 метров, нашли соседей по-пути, которые в радиусе 300 м.(но электричество не собирались подключать, у них там просто огород), переговорили с ними, договорились с ними, что погасят часть оплаты за их подключение, тем провели свет, и вуаля, теперь чуваки в заветной 300сот метровой зоне) всё оформили, протянули свет)

 

Ещё одному 5 баллов за идею! :good: Простая и понятная схема. Вот только надо, чтобы впереди идущим бросили провод с запасом мощности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят, а подскажите.

У меня уже электричество подключено, но мощности слабоваты (одна фаза, вводный автомат 16А).

Хочу увеличить.

1. В РЭСе надо писать заяву на новое стандартное подключение ( с проектами и т.п.)?

 

2. Или же какое-то заявление, чтобы мне просто установили более мощные вводные автоматы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах