Расплавился клеммник Wago

Nikalya

Рекомендовані повідомлення

покупал в Капро, они должны бы торговать нормальным товаром..

 

внутренности покажу, но после 8-го числа. хочу на работе показать товарищам

 

Добавлено через 1 минуту

я так понимаю, пожары именно из-за подобного и происходят.. завтра перепроверю все коробки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

покупал в Капро, они должны бы торговать нормальным товаром

Колись сам особисто був в полу-подпольному цеху де виготовляли шввп і пвс для капро під маркою одесакабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человек чуть не угорел из-за самого лучшего типа соединений в мире .... а теперь ищут причины .... может главная причина - не покупайте клемники ваго и тогда точно не купите подделку ? После драки ИМХО кулаками не машут.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может главная причина - не покупайте клемники ваго

 

ага, и не покупать ничего что может быть потенциально опасным. Например чайник ведь можно обжечься

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага, и не покупать ничего что может быть потенциально опасным. Например чайник ведь можно обжечься

 

на клемнике ваго не написано что он может привести к пожару ( или я ошибаюсь ? ) , а на чайнике - или написано или вам с детства это родители должны были объяснить .

 

если нам утверждают - что такое соединение есть проблемное - и находят 250 объяснений почему так могло произойти , то может их избегать ? Это ж прикольно - поставить вовсюда клемники , заштукатурить , а потом узнать что все соединения на них нужно осматривать два раза в год ? Веть так же сказал наш уважаемый форумчанин ?

 

расскажите каким образом в рамках современного ремонта можно

 

Любые соединения нуждаются в проверке - при вводе в эксплуатацию, раз в два года (или раз в год)

 

Т.е. в квартире я не вскрываю коробочки , они замурованы . А тут я должен это делать раз в год , может ну его , проблемные соединения с помощью ваго ?

 

ИМХО просто некоторые люди выбрали как направление своего бизнеса использовангие/продажу клемников ... и теперь любыми средствами будут доказывать что м папуасы и должны танцевать в юбках с бананми вокруг них .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага, и не покупать ничего что может быть потенциально опасным. Например чайник ведь можно обжечься

Не кормите тролля. Он мало того, что ничего не понимает в безопасности и электротехнике, так и разумно судить не в состоянии - витает в каких-то своих облаках. Опять зафлудит своими наивными бреднями тему.

У меня,например, он в игноре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не кормите тролля

не буду, только отвечу и все)))

вскрываю коробочки , они замурованы

нууу, если есть коробки то они должны быть легкодоступные и не в коем случае не заштукатуреними - если уж правильно делать по уму.

поставить вовсюда клемники , заштукатурить

так делать нельзя

своего бизнеса использовангие/продажу клемников

я продавал клемники Ваго. проблема в другом, по моим сображениям и по том что я видел. Люди которым я продавал клеммники да говорили что они горят, плавляться и т.д. Но то были люди простые граждане, они не електрики. Да они мне приносили клемники я разбирал и видел вот что - или жилу кривую засунут, или засунут вместе з изоляцией, или попросту не до конца дожмут жилу. Хотя я им показывал, росказывал, и давал тут же пробовать в магазине как это дело провернуть. Електрикам которые у меня покупали Ваго проблем таких не было. Я им раз показал, обьяснил и все путем.

А для алюминия да, эта серия что на картинке в первом посте не очень. Тому я их пресую. Хотя, алюминиевых гильз 2.5-4-6мм2 ооочееень тяжело найти, просто нереально. Медно-луженные есть такие, но алюминий я не пресую ими, такие разные материалы, и по разному введут себя, я б сказал даже непредсказуемо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя, алюминиевых гильз 2.5-4-6мм2 ооочееень тяжело найти, просто нереально.

Минимальное сечение для алюминиевых гильз ГА - 10 мм2. Меньшие сечения - не работают, потому и не выпускаются.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нууу, если есть коробки то они должны быть легкодоступные и не в коем случае не заштукатуреними - если уж правильно делать по уму.

 

Все это мне напоминает электрику ради электрики .... каким образом в современный дизайн вы собрались вписывать коробочки ? Ведь их не одна .

 

я продавал клемники Ваго. проблема в другом, по моим сображениям и по том что я видел. Люди которым я продавал клеммники да говорили что они горят, плавляться и т.д. Но то были люди простые граждане, они не електрики. Да они мне приносили клемники я разбирал и видел вот что - или жилу кривую засунут, или засунут вместе з изоляцией, или попросту не до конца дожмут жилу. Хотя я им показывал, росказывал, и давал тут же пробовать в магазине как это дело провернуть. Електрикам которые у меня покупали Ваго проблем таких не было. Я им раз показал, обьяснил и все путем.

Прекрасно , почему такого не происходит когда люди просто скручивают провода ??? Может не стоит усложнять ? Я понимаю - это бизнес , есть проблема , должно быть решение на котором можно заработать .... но в итоге начинают ставить невозможные условия - типа открывать все соединения раз в год и осматривать . Никто так не делает в принципе . Один раз делают хорошо и забывают . А с ваго это не получается судя по словам уважаемого форумчанина .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

каким образом в современный дизайн вы собрались вписывать коробочки ?

Седьмой год матерным матом ругаюсь на работе. На современный «дезаен», когда все коммуникации спрятаны за ГКЛ наглухо. И, похоже, кроме дезаена ни о чём не думали. Периодически то коробочка появится, когда полыхнёт ПВС в проходной розетке, то люк ревизиии, когда будет раскалупан ГКЛ, чтоб до лопнувшей трубы СО добраться. Слаботочка (телефон, локалка) — отдельная и очень матерная песня. :evil:

Все коммуникации должны выполняться в коробах, чтоб в случае чего их можно было полностью оттуда вытрусить и заменить на новые, не снося весь сарай. ИМХО!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все коммуникации должны выполняться в коробах, чтоб в случае чего их можно было полностью оттуда вытрусить и заменить на новые, не снося весь сарай. ИМХО!

 

ну вот так именно и получиться не дом а сарай с коробами ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

современный дизайн вы собрались вписывать коробочки ?

 

розетки можно пустить шлейфом, а свет розпаять в глубоком подрозетнике за механизмом выключателя например

 

Добавлено через 2 минуты

просто скручивают провода ???

 

уже просто скрутить не получиться. Мы ж про алюминий говорим. Там если подгорело то длины провода не хватит на скрутку уже

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну вот так именно и получиться не дом а сарай с коробами ....

Короба можно теми же обоями заклеить, если сильно глаза мозолят… Но когда четыре бригады Джамшутов ХЗ что и ХЗ как строили — теперь ничего поменять нельзя, не разваляв сарай полностью… Сарай арендованый.

В квартире аналогично. Там кой-где на светильниках до сих пор стальная многожила в чистом ХБ, ровесница дома… Поменять проводку = разнести всю квартиру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

линия освещения квартиры

Подскажите:

1. какой автомат у вас стоит на эту группу?

2. Номинал, производитель автомата .

3. Запах горелого появился, когда пылесос работал?

4. Сечение кабеля подключенного к WAGO

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как подделку отличить? Можно в принципе разобрать, сравнить размеры контакт-деталей с оригиналом, наличие лужения, переходные сопротивления у хотя бы десятка клемм из партии. Упругость пружины уже трудно измерить.

Здравствуйте.

Вот купил клемник 222 серия, удивила низкая цена, всего лиш 1грн. Смотрю стоимость клемника этой серии в интернете минимум 3грн. с копейками.

Клемника разобрал, в середине обычная металическая пластина, фото ниже, подделка это или нет?

IMG_1350.jpg.0f29e8da80e8a4526b311289574ec932.jpg

IMG_1349.jpg.efb27411ba65fb6c9d45a2e87430724a.jpg

IMG_1351.jpg.1e8c8db03080784105a176d9d18e51a5.jpg

IMG_1352.jpg.da63c2c1e328458af18d7a7f47c08ce9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите:

1. какой автомат у вас стоит на эту группу?

2. Номинал, производитель автомата .

3. Запах горелого появился, когда пылесос работал?

4. Сечение кабеля подключенного к WAGO

 

1. 2. moeller c10

3. да

4. проводка - старый советский алюминиевый провод, сечение либо 1,5 либо 2,5 мм кв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

... в середине обычная металическая пластина, фото ниже, подделка это или нет?

 

Прям заинтриговали. Взял две разных серии Ваго, и чуть не обомлел: две серии прекрасно висят на магните! Ясность внесла разборка, пружинные элементы - металл (медь никак не может выполнять эту функцию), а вот сама контактная пластинка (на фото она лежит на столе) лужоная медь.

1509681225_1.thumb.jpg.ab0de745555183634d93583c97c007d0.jpg

1452597949_.thumb.jpg.167818f7ac326c986db12d8feb85de5d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как хотите,но после прочитаного- Ваго в печку! Как говорил профессор Преображенский....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прям заинтриговали. Взял две разных серии Ваго, и чуть не обомлел: две серии прекрасно висят на магните! Ясность внесла разборка, пружинные элементы - металл (медь никак не может выполнять эту функцию), а вот сама контактная пластинка (на фото она лежит на столе) лужоная медь.

А как узнать что эта пластина именно лужоная медь, а не что то другое?

 

Добавлено через 34 минуты

1. 2. moeller c10

3. да

4. проводка - старый советский алюминиевый провод, сечение либо 1,5 либо 2,5 мм кв

Nikalya а какие вы модули защиты поставили на старую проводку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как хотите,но после прочитаного- Ваго в печку! Как говорил профессор Преображенский....

Сергей киевскаяобл., "Цапу надо крутить! Цапу!"

Разобрал сегодня WAGO - и еще раз убедился: буду применять и рекомендовать их и дальше!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как узнать что эта пластина именно лужоная медь, а не что то другое?

 

Ну так "поцарапайте" пластину или надфильком. Более глубокий анализ - думаю только химия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nikalya а какие вы модули защиты поставили на старую проводку?

Что есть "модуль защиты"? Вышеназванное "2. moeller c10" не подходит под это определение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Парни, так Ваго или скрутка (имеется ввиду скрутка меди (монолит) с последующей сваркой или спайкой (с помощью инвертора) в смысле сварка самой скрутки (оплавление самой скрутки). Коряво выразился, но ИМХО меня поймут. Так что лучше?