Помогите разобраться. Стоит котел Bosh 24 квт. 2 -этажный дом. Все батареи не прогреваются Давление на уровне 1.5 - 2 кв. Воздуха в батареях нет. Впечатление, что не происходит должной циркуляции в системе.

1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099.jpg 813x415(53.09 kB) хостинг картинок

 

v.php?id=1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099

v.php?id=1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Eugenegon, первое дело - балансировка. Искать греющие батареи в которых обратка плохо охлаждена и прикрывать их балансировочным краном. Надеюсь что они есть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Eugenegon, первое дело - балансировка. Искать греющие батареи в которых обратка плохо охлаждена и прикрывать их балансировочным краном. Надеюсь что они есть.

Да, краны есть. Но вопрос не в этом. У меня может часть батарей за ночь остыть(2 этаж). С вечера они горячие - утром еле теплые.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если система такая как нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировка мало что даст.

Может схема не совсем правильно нарисована?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если система така ка нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировкуа мало что даст.

Может схема не совсем правильно нарисована?

 

Из радиатора в радиатор только один контур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из радиатора в радиатор только один контур.

Какими кранами отсекаются радиаторы? Барашек сверху, или под отвертку и шестигранник?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какими кранами отсекаются радиаторы? Барашек сверху, или под отвертку и шестигранник?

Барашек сверху

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Барашек сверху

Не обрадую я Вас. Такими кранами балансировка невозможна.

Замена кранов с возможностью балансировки на обратках радиаторов. Попробовать настроить систему.

Если не выйдет то в каких-то местах может придется менять подключение радиаторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, краны есть. Но вопрос не в этом. У меня может часть батарей за ночь остыть(2 этаж). С вечера они горячие - утром еле теплые.

 

Может есть суточный программатор?

 

Добавлено через 1 минуту

Если система такая как нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировка мало что даст.

Может схема не совсем правильно нарисована?

 

Те что из радиатора в радиатор балансировать всей группой. А что остается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Eugenegon,Переделайте на каждый радиатор индивидуально подачу и обратку от распределителя.Вы пронизали радиаторы одной веткой 2-3 сразу.Вот и вода идет по малому сопротивлению-кольцу. P.S-Не мучайте краны! :)

989264_1.JPG.aa3a668561d55bf3f694d89fbc911308.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите разобраться. Стоит котел Bosh 24 квт. 2 -этажный дом. Все батареи не прогреваются Давление на уровне 1.5 - 2 кв. Воздуха в батареях нет. Впечатление, что не происходит должной циркуляции в системе.

1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099.jpg 813x415(53.09 kB) хостинг картинок

 

v.php?id=1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099

v.php?id=1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099

 

Сначала - проверьте грязевик на обратке котла!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Искать греющие батареи в которых обратка плохо охлаждена и прикрывать их балансировочным краном

Прикрывать до тех пор пока обратка не станет холодной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

А можно я в этой теме спрошу, чтоб не создавать новую?

Проблема похожая, но грязевик чистый. Проверяли.

Система двухтрубная, нижнее подключение. Какой-то ужас с отоплением. Стоят термоголовки Данфос. На обратке. Подачи на всех батареях горячие. А вот сами батареи(((((

От котла идет два крыла. В левом крыле первая батарея горячая, вторая холоднее, третья еще холоднее, а четвертая - горячая. Как такое может быть? Пытались задавить те, что более горячие - вообще все перестает греть. Это на первом этаже. На втором почти так же. В одной из комнат вообще почти не греет. Котел на 60 градусов стоит, а батарея чуть теплая сверху и холодная внизу. Подача горячая. Котел Протерм на 18 кВт. Может ли быть такое, что циркуляционный насос не продавливает систему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой-то ужас с отоплением. Стоят термоголовки Данфос. На обратке. Подачи на всех батареях горячие.

Естественно - когда термовентиль стоит не в том направлении, он закрывает проток. Иногда полностью.

 

Добавлено через 1 минуту

Может ли быть такое, что циркуляционный насос не продавливает систему?

Нет такого явления у циркуляционного насоса - "давить".

Он "циркулирует".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоят термоголовки Данфос.

можливо клапана з преднастройкою?і там може бути причина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно - когда термовентиль стоит не в том направлении, он закрывает проток. Иногда полностью.

 

Добавлено через 1 минуту

 

Нет такого явления у циркуляционного насоса - "давить".

Он "циркулирует".

 

Так термоголовы на подаче должны стоять?

В любом случае они на максимум открыты.

 

Хорошо. Может ли не хватать мощности встроенного насоса, чтоб обеспечить нормальную циркуляцию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо. Может ли не хватать мощности встроенного насоса, чтоб обеспечить нормальную циркуляцию?

 

Сначала переставьте термоклапаны на подачи, они имеют свойство, как написал Korni, пропускать воду только в определенном направлении (конструкция такая внутри), а потом и с насосом будете думать, может быть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бросьте, данфоссовский клапан пускает воду в любую сторону почти одинаково.

 

Ну должны стоять на подачах, но гидравлически картина от установки их на обратках в открытом виде ничуть не изменится. Вот с преднастройками да, стоит проверить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

данфоссовский клапан пускает воду в любую сторону почти одинаково.

Ну должны стоять на подачах, но гидравлически картина от установки их на обратках в открытом виде ничуть не изменится

Шо-то у меня другой опыт.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делись А то шото я очкую...

А шо делиться-то?!.... Перепутали как-то магистрали Т1>Т2.... нифига не грело (именно так, как описывает svetlan-ka), пока не сделали прально.

Именно термовентиль на нижнем подключении.

 

Ставлю я данфосы, в основном.

1843279271_-.jpg.c66111c6f33a31ae545101514ff34d3b.jpg

Змінено користувачем Korni
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я их просто ставлю в магистрали сушек в обратку.

 

Должны работать что раком, что боком... правда да, если считано, то сопротивление "взад" больше.

 

Данфоссовская букса для нижнего радиатора работает как угодно - пробовал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данфоссовская букса для нижнего радиатора работает как угодно - пробовал.

 

У ТС стоят на обратках головы, значит там не нижнее подключение.