Eugenegon Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Помогите разобраться. Стоит котел Bosh 24 квт. 2 -этажный дом. Все батареи не прогреваются Давление на уровне 1.5 - 2 кв. Воздуха в батареях нет. Впечатление, что не происходит должной циркуляции в системе. 813x415(53.09 kB) хостинг картинок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Eugenegon, первое дело - балансировка. Искать греющие батареи в которых обратка плохо охлаждена и прикрывать их балансировочным краном. Надеюсь что они есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eugenegon Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Eugenegon, первое дело - балансировка. Искать греющие батареи в которых обратка плохо охлаждена и прикрывать их балансировочным краном. Надеюсь что они есть. Да, краны есть. Но вопрос не в этом. У меня может часть батарей за ночь остыть(2 этаж). С вечера они горячие - утром еле теплые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Если система такая как нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировка мало что даст. Может схема не совсем правильно нарисована? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eugenegon Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Если система така ка нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировкуа мало что даст. Может схема не совсем правильно нарисована? Из радиатора в радиатор только один контур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Из радиатора в радиатор только один контур. Какими кранами отсекаются радиаторы? Барашек сверху, или под отвертку и шестигранник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eugenegon Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Какими кранами отсекаются радиаторы? Барашек сверху, или под отвертку и шестигранник? Барашек сверху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Барашек сверху Не обрадую я Вас. Такими кранами балансировка невозможна. Замена кранов с возможностью балансировки на обратках радиаторов. Попробовать настроить систему. Если не выйдет то в каких-то местах может придется менять подключение радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Да, краны есть. Но вопрос не в этом. У меня может часть батарей за ночь остыть(2 этаж). С вечера они горячие - утром еле теплые. Может есть суточный программатор? Добавлено через 1 минуту Если система такая как нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировка мало что даст. Может схема не совсем правильно нарисована? Те что из радиатора в радиатор балансировать всей группой. А что остается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Eugenegon,Переделайте на каждый радиатор индивидуально подачу и обратку от распределителя.Вы пронизали радиаторы одной веткой 2-3 сразу.Вот и вода идет по малому сопротивлению-кольцу. P.S-Не мучайте краны! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Помогите разобраться. Стоит котел Bosh 24 квт. 2 -этажный дом. Все батареи не прогреваются Давление на уровне 1.5 - 2 кв. Воздуха в батареях нет. Впечатление, что не происходит должной циркуляции в системе. 813x415(53.09 kB) хостинг картинок Сначала - проверьте грязевик на обратке котла! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eugenegon Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Сначала - проверьте грязевик на обратке котла! Вы правы. Проблема была именно в этом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatoliys Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Искать греющие батареи в которых обратка плохо охлаждена и прикрывать их балансировочным краном Прикрывать до тех пор пока обратка не станет холодной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svetlan-ka Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 А можно я в этой теме спрошу, чтоб не создавать новую? Проблема похожая, но грязевик чистый. Проверяли. Система двухтрубная, нижнее подключение. Какой-то ужас с отоплением. Стоят термоголовки Данфос. На обратке. Подачи на всех батареях горячие. А вот сами батареи((((( От котла идет два крыла. В левом крыле первая батарея горячая, вторая холоднее, третья еще холоднее, а четвертая - горячая. Как такое может быть? Пытались задавить те, что более горячие - вообще все перестает греть. Это на первом этаже. На втором почти так же. В одной из комнат вообще почти не греет. Котел на 60 градусов стоит, а батарея чуть теплая сверху и холодная внизу. Подача горячая. Котел Протерм на 18 кВт. Может ли быть такое, что циркуляционный насос не продавливает систему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Стоят термоголовки Данфос. На обратке. Для начала: А это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Какой-то ужас с отоплением. Стоят термоголовки Данфос. На обратке. Подачи на всех батареях горячие. Естественно - когда термовентиль стоит не в том направлении, он закрывает проток. Иногда полностью. Добавлено через 1 минуту Может ли быть такое, что циркуляционный насос не продавливает систему? Нет такого явления у циркуляционного насоса - "давить". Он "циркулирует". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван 55555 Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Стоят термоголовки Данфос. можливо клапана з преднастройкою?і там може бути причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svetlan-ka Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Естественно - когда термовентиль стоит не в том направлении, он закрывает проток. Иногда полностью. Добавлено через 1 минуту Нет такого явления у циркуляционного насоса - "давить". Он "циркулирует". Так термоголовы на подаче должны стоять? В любом случае они на максимум открыты. Хорошо. Может ли не хватать мощности встроенного насоса, чтоб обеспечить нормальную циркуляцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Хорошо. Может ли не хватать мощности встроенного насоса, чтоб обеспечить нормальную циркуляцию? Сначала переставьте термоклапаны на подачи, они имеют свойство, как написал Korni, пропускать воду только в определенном направлении (конструкция такая внутри), а потом и с насосом будете думать, может быть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Бросьте, данфоссовский клапан пускает воду в любую сторону почти одинаково. Ну должны стоять на подачах, но гидравлически картина от установки их на обратках в открытом виде ничуть не изменится. Вот с преднастройками да, стоит проверить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 данфоссовский клапан пускает воду в любую сторону почти одинаково. Ну должны стоять на подачах, но гидравлически картина от установки их на обратках в открытом виде ничуть не изменится Шо-то у меня другой опыт..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Делись А то шото я очкую... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 (змінено) Делись А то шото я очкую... А шо делиться-то?!.... Перепутали как-то магистрали Т1>Т2.... нифига не грело (именно так, как описывает svetlan-ka), пока не сделали прально. Именно термовентиль на нижнем подключении. Ставлю я данфосы, в основном. Змінено 12 січня 2013 користувачем Korni 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Я их просто ставлю в магистрали сушек в обратку. Должны работать что раком, что боком... правда да, если считано, то сопротивление "взад" больше. Данфоссовская букса для нижнего радиатора работает как угодно - пробовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Данфоссовская букса для нижнего радиатора работает как угодно - пробовал. У ТС стоят на обратках головы, значит там не нижнее подключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз