Использование напольного котла для низкотемпературной системы отопления

Dimon2010

Рекомендовані повідомлення

в Бакси стоят ......

В Протерм КЛОМ стоит....

Вопрос по-другому звучал ;)

 

Добавлено через 4 минуты

а надежность, простота, доступность.

Вы отстали от жизни лет на шесть.

 

Основной критерий так и не назвали. А именно из-за него, более оптимальной будет система не "простая" и не "доступная".

Критерий этот называется "
экономичность
".

Т.к. лет двадцать в котловой технике принципиально ничего нового уже нет, то эффективным и, пожалуй, единственным способом достижения экономичности является контроль и автоматизация.

 

Всё имхо, конечно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по-другому звучал ;)

 

а что есть мысли?

Просто у меня Beretta Novella RAI 45 - вот и думаю)))

а может подскажите или где почитать - как вообще котел модулирует? тоесть не сам клапан (хотя тоже интересно), а его мозги - от куда он знает что надо прижать котел???:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что есть мысли?

Просто у меня Beretta Novella RAI 45 - вот и думаю)))

а может подскажите или где почитать - как вообще котел модулирует? тоесть не сам клапан (хотя тоже интересно), а его мозги - от куда он знает что надо прижать котел???:beer:

 

Температура обратки, температура подачи, скорость изменения температуры подачи.... А дальше дело техники, тоесть правильной программы..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Температура обратки, температура подачи, скорость изменения температуры подачи.... А дальше дело техники, тоесть правильной программы..

 

понятно:beer:

а у котлов с модуляцией - топка открытая или закрытая?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расскажу свой опыт ,,модуляции,, 40квт напольного котла росс.

1.заглушил 2 из 4 форсунок.

2.кран подачи газа прикрываю что-бы котел работал не выключаясь и поддерживал темп. подачи от 35 до 55 гр.

 

Добавлено через 5 минут

понятно:beer:

а у котлов с модуляцией - топка открытая или закрытая?

не буду утвеждать --но по моему только закрытая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

понятно:beer:

а у котлов с модуляцией - топка открытая или закрытая?

 

Это не важно, есть как с открытой так и закрытой камерой сгорания. На модуляцию это не влияет

 

Модулирование пламени-это банальное уменьшение или увеличение подачи газа на горелку, только в автоматическом (не зависящем от человека) режиме..

 

 

У конденсационников немного другой принцип модуляции, поэтому там камеры сгорания только закрытые

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расскажу свой опыт ,,модуляции,, 40квт напольного котла росс.

1.заглушил 2 из 4 форсунок.

2.кран подачи газа прикрываю что-бы котел работал не выключаясь и поддерживал темп. подачи от 35 до 55 гр.

 

....

 

Мдя.

 

Чтоб меньше есть, вставил себе в рот кляп и пью манную кашу носом.

 

И экономно на еде, и детишкам весело.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мдя.

 

Чтоб меньше есть, вставил себе в рот кляп и пью манную кашу носом.

 

И экономно на еде, и детишкам весело.

Как всегда с иронией. Улыбнуло и не безосновательно)))

Хотя...если человека все устраивает, если не было другой возможности, да мало ли какое если...

Главное результат.

 

Добавлено через 14 минут

Вы отстали от жизни лет на шесть.

 

Основной критерий так и не назвали. А именно из-за него, более оптимальной будет система не "простая" и не "доступная".

Критерий этот называется "
экономичность
".

Т.к. лет двадцать в котловой технике принципиально ничего нового уже нет, то эффективным и, пожалуй, единственным способом достижения экономичности является контроль и автоматизация.

 

Всё имхо, конечно.

 

Возможно отстал. Есть доля истины. Да и сам уже чувствую, что необходим датчик контроля температуры ( вот какой уличный или внутри помещения никак не определюсь, наверно не успеваю - "сколько той зимы...)))). Тем более, что такая возможность подключения у BAXI имеется.

Но, пожалуй, это единственный девайс ( имею ввиду из контроля и автоматики), который я бы поставил на свою СО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мдя.

 

Чтоб меньше есть, вставил себе в рот кляп и пью манную кашу носом.

 

И экономно на еде, и детишкам весело.

я не пойму что именно так смешно?

я купил новый дом ---с новым котлом росс 40квт.---так что мне его выкинуть и купить новый импортный котел?

данная,, модуляция,, меня вполне устраивает--1.котел не тактует.2.постоянная температура теплоносителя.3. нет ,,стуков,, в котле. 4. низкая темп. вых. газов.

по совету форумчан---пробывал греть котел до 75гр а потом комнатным термостатом управлять---не понравилось----то жарко -то холодно.

об экономии речь не идет ---я понимаю что так я ничего не с экономлю.

мне просто так комфортней в доме.

есть минусы--напишите а не хихикайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Присоединяюсь к просьбе толком объяснить чем наш котел хуже и можно ли прикручивать кран или отключать форсунки. Я готов заменить отечественный котел на импортный, но это связано с переделкой проекта и дальнейшими проблемами (возможными) с ремонтом. А какой-нибудь Данко с импортной автоматикой и импортным чугунным теплообменником я или починю за час, или выкину и куплю за 4000 грн следующий без сожалений. Если вопрос только в модуляции и тактировании, то при возможности переделки на 2-ступенчатую мощность (напр. отключением форсунок) можно при -10 включать все, а если теплее, то часть отключать. Это даже вручную не в напряг, а тактировать будет реже.

Вопрос не в экономии средств. Меня миникотельная за 20кГрн не напряжет, просто рассказы на тему "как я в -15 искал плату управления" реально пугают. А про импортные котлы постоянно попадается инфа, что они стали хлипчее. К тому же хоть и привлекательно купить "все в одном" и не городить, как метко сказал naupv, "подводную лодку на всю стену", а все равно не складывается - и бойлер хочется поболе, и смесительный узел нужен, и пошло-поехало...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Вопрос не в экономии средств. .... и пошло-поехало...

 

Когда мне говорят, что дело тут вовсе не в деньгах, я все больше убеждаюсь, что дело именно в них :)

 

Чтоб не растекаться мысью по древу, отвечу тезисно:

 

1. Режим кормления такого котла манкой через нос приводит к крайне неэкономной работе оного и по факту перерасходуется газ.

 

2. Низкотемпературный режим чугунного котла приводит к коррозии теплообменника

 

3. Сочетание первых двух факторов даёт гремучую смесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я не пойму что именно так смешно?...

 

мне просто так комфортней в доме.

есть минусы--напишите а не хихикайте.

 

Это не совсем модуляция. Это мягко говоря кастрация котла. В следствии не равномерный разогрев теплооменника. И Возможен провал пламени ниже колосника. Что приведет к прогару горелки. Но если Вам так комфортней, это Ваше дело.

 

На тех котлах, которые я ставил, максимум что встречал, это две ступени. Или навесная горелка. ( я начинающий гинеколог)

 

Но о методах кастрации котлов уже не раз слышал от сервисантов....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1. Режим кормления такого котла манкой через нос приводит к крайне неэкономной работе оного и по факту перерасходуется газ.

 

2. Низкотемпературный режим чугунного котла приводит к коррозии теплообменника

 

пункт 1--очень спорный ---зачем тогда придумали модулируемые горелки?--и чем больше модуляция тем лучше.

пункт 2. у себя на металлическом теплообменике - при 40гр подачи и 30 обратке--никакой коррозии нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда мне говорят, что дело тут вовсе не в деньгах, я все больше убеждаюсь, что дело именно в них :)

 

Чтоб не растекаться мысью по древу, отвечу тезисно:

 

1. Режим кормления такого котла манкой через нос приводит к крайне неэкономной работе оного и по факту перерасходуется газ.

 

2. Низкотемпературный режим чугунного котла приводит к коррозии теплообменника

 

3. Сочетание первых двух факторов даёт гремучую смесь.

 

По финансам - уже начал присматриваться к миникотельным со 120 л бойлерами, но в них же ТЭНы не поставишь, а хочется. Тем более у меня 3 фазы. Да и не хочу я теплообменник ГВС чистить, лучше косвенник. Так что не выходит купить все в одном флаконе. Думаю, что по частям не дешевле, но будет то, что хочется и ремонтопригоднее. Только места жалко.

 

 

1. Понял, спасибо.

2. А какому котлу это не страшно? Со стальным теплообменником? Отечественных таких куча. На тот же Данко завод может ставить автоматику с электроуправлением. Но все равно не будет модуляции.

3. Гремучую смесь не хочу. Но по техусловиям могу поставить только дымоходный, а они и импортные, судя по всему, без модуляции. И что есть модуляция, как не прикручивание крана. А это опять неэкономичный режим.

 

Хочется дубовый одноконтурный дымоходный котел без специфических комплектующих. Посоветуете ?

 

PS для пользы своего дела обязуюсь безропотно терпеть знаменитую иронию от Муравы :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но по техусловиям могу поставить только дымоходный

Все котлы оборудованы дымоходом.

 

Термин "бездымоходный" продаваны придумали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все котлы оборудованы дымоходом.

 

Термин "бездымоходный" продаваны придумали.

 

Я имею в виду, что турбо нельзя (не получается над землей необходимую высоту выхода обеспечить). Да и надежность не внушает доверия.

 

Смотрел на разрез Беретты с бойлером. Там симпатичная крышка, вроде на болтах. Реально в нее ТЭН вставить? Если эмалированная - можно сделать из нерж., лишь бы снималась

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Беретты с бойлером. Там симпатичная крышка, вроде на болтах. Реально в нее ТЭН вставить?

Я ошибочно прокомментировал - имел в виду косвенник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда вопрос все тот же :

дубовый одноконтурный дымоходный котел без специфических комплектующих. Посоветуете ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дубовый одноконтурный дымоходный котел без специфических комплектующих. Посоветуете ?

Нет, не посоветую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда вопрос все тот же :

дубовый одноконтурный дымоходный котел без специфических комплектующих. Посоветуете ?

 

с модуляцией или без?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конечно лучше с модуляцией. Но кто-то из признанных спецов писал, что напольники не модулируются. И если уж брать фирменный,то хотелось бы с режимом ГВС под косвенник (с возможностью переключения на макс. мощность по внешнему сигналу).