trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Добрый день. Честно прочитал похожие ветки, но все таки решил уточнить свою ситуацию у спецов. Установили мне бойцы пиролизный котел Orlan super, запустили и уехали. А потом вылезла проблема: при уменьшении температуры давление в системе за ночь упало с 1.5 практически до ноля. Растапливаю, добавляю воду, спускаю воздух в батареях. Повторяю процедуру уже достаточно давно. Но воздух постоянно присутствует и давление постоянно гуляет. Искал протечки в местах соединений, все сухо. РБ проверяли и накачивали. Не помогло. Может быть связана эта проблема с тем, что когда запускали воду в систему, не открывали краны на батареях? Могла вода сжать воздух где-то и он теперь постоянно вылазит в верхние точки? Вобщем, подскажите, пожалуйста, что делать. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Искал протечки в местах соединений, все сухо Котёл давление держит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Когда и из каки х труб собрана система отопления дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Котёл давление держит? Если я правильно понимаю как это проверять, то при закрытой подаче и обратке давление не меняется. Добавлено через 2 минуты Когда и из каки х труб собрана система отопления дома. Разводка делалась в 2010-м. По трубам тяжело сказать. Постараюсь описать (только не смейтесь ). Обвязка котла из серых спаяных труб. Дальше и от гребенок к батареям идут белые пластиковые трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Обвязка котла из серых спаяных труб. Где-то они расплавились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Где-то они расплавились. Визуально ничего не видно. Как это можно проверить доступными средствами простому челу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Орлан - это польский пиролизник. Обвязать его ППР трубой было не самое верное решение.... Падение до нуля - это дырка. Ищите где мокнет на холодную систему ибо на теплую оно может успевать высыхать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Орлан - это польский пиролизник. Обвязать его ППР трубой было не самое верное решение.... Падение до нуля - это дырка. Ищите где мокнет на холодную систему ибо на теплую оно может успевать высыхать. Не совсем до ноля. Остается 0,2 и стабильно стоит. При повышении температуры выходит где-то на 1.3-1.4. Добавляю воду секунд пять-шесть до 1.5. И так постоянно. Попробую поискать протечку по остывшей системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Не совсем до ноля. Остается 0,2 и стабильно стоит. При повышении температуры выходит где-то на 1.3-1.4. Добавляю воду секунд пять-шесть до 1.5. И так постоянно. Попробую поискать протечку по остывшей системе. Ищите неисправность в предохранительном клапане,в расширительном баке либо расширительный бак несоответствует ёмкости системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Да у Вас, батенька, расширительный бачок приказал долго жить. Наведите с ним порядок: снимите, подкачайте до норматива (на нем написано), повесьте на место. И опять наполните и поглядите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Остается 0,2 и стабильно стоит. Значит дырка на высоте 2 метра от манометра, уже легче. Где находится дом? Может кому из нас по дороге? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Ищите неисправность в предохранительном клапане,в расширительном баке либо расширительный бак несоответствует ёмкости системы отопления. Написано 40 литров. Если 5% норма (как я понял), то вроде подходит. Добавлено через 1 минуту Да у Вас, батенька, расширительный бачок приказал долго жить. Наведите с ним порядок: снимите, подкачайте до норматива (на нем написано), повесьте на место. И опять наполните и поглядите. Я так понимаю, что самому лучше не лезть в эти вещи? Набедокурю быстрее чем сделаю.... Добавлено через 1 минуту Значит дырка на высоте 2 метра от манометра, уже легче. Где находится дом? Может кому из нас по дороге? Бориспольский район. Займыще. Врядли это кому-то по дороге После меня лес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Написано 40 литров. Если 5% норма (как я понял), то вроде подходит. Добавлено через 1 минуту Я так понимаю, что самому лучше не лезть в эти вещи? Набедокурю быстрее чем сделаю.... Добавлено через 1 минуту Бориспольский район. Займыще. Врядли это кому-то по дороге После меня лес Ого, в системе у вас 800л. для такой системы расширительного бака на 40л. мало, надо чтобы было 80л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Ого, в системе у вас 800л. Туда ехать надо. Кто в Борисполе работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Ого, в системе у вас 800л. для такой системы расширительного бака на 40л. мало, надо чтобы было 80л. Ого. Я считал до 300 литров должно быть... Не больше... Дом 210 метров, 8 батарей, 60 метров теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Ого. Я считал до 300 литров должно быть... Не больше... Ну тогда у вас наверное какие-то другие пять процентов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Ну тогда у вас наверное какие-то другие пять процентов Брали типа с запасом Или это бойцы намудровали и надо было брать оптимальный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Брали типа с запасом Или это бойцы намудровали и надо было брать оптимальный? Если у вас действительно в системе 300л. то такого бака достаточно. Вам надо снять этот бак и накачать давление на 1бар. затем установить его обратно в систему отопления и поднять давление в системе отопления до 1,2бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Если у вас действительно в системе 300л. то такого бака достаточно. Вам надо снять этот бак и накачать давление на 1бар. затем установить его обратно в систему отопления и поднять давление в системе отопления до 1,2бар. То есть надо физически отсоединить? Или можно просто перекрыть краном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 То есть надо физически отсоединить? Или можно просто перекрыть краном? Нет,просто перекрыть кран этого недостаточно,надо его отсоединить,либо слить всю воду из системы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 его отсоединить,либо слить всю воду из системы Но сначала попробуйте на заполненном баке нажать на золотник, если будет шипеть воздух с водой-пипец мембране, если только воздух, действуйте, как написал Interso,на пустой бак качайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvik Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Но сначала попробуйте на заполненном баке нажать на золотник, если будет шипеть воздух с водой-пипец мембране, если только воздух, действуйте, как написал Interso,на пустой бак качайте. Делал. Только воздух шипит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз