Добрый день. Честно прочитал похожие ветки, но все таки решил уточнить свою ситуацию у спецов.

 

Установили мне бойцы пиролизный котел Orlan super, запустили и уехали.

 

А потом вылезла проблема: при уменьшении температуры давление в системе за ночь упало с 1.5 практически до ноля.

Растапливаю, добавляю воду, спускаю воздух в батареях.

Повторяю процедуру уже достаточно давно. Но воздух постоянно присутствует и давление постоянно гуляет.

 

Искал протечки в местах соединений, все сухо.

РБ проверяли и накачивали. Не помогло.

 

Может быть связана эта проблема с тем, что когда запускали воду в систему, не открывали краны на батареях? Могла вода сжать воздух где-то и он теперь постоянно вылазит в верхние точки?

Вобщем, подскажите, пожалуйста, что делать.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Искал протечки в местах соединений, все сухо

Котёл давление держит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл давление держит?

 

Если я правильно понимаю как это проверять, то при закрытой подаче и обратке давление не меняется.

 

Добавлено через 2 минуты

Когда и из каки х труб собрана система отопления дома.

 

Разводка делалась в 2010-м.

По трубам тяжело сказать. Постараюсь описать (только не смейтесь :)).

Обвязка котла из серых спаяных труб. Дальше и от гребенок к батареям идут белые пластиковые трубы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Где-то они расплавились.

 

Визуально ничего не видно. Как это можно проверить доступными средствами простому челу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Орлан - это польский пиролизник. Обвязать его ППР трубой было не самое верное решение.... Падение до нуля - это дырка. Ищите где мокнет на холодную систему ибо на теплую оно может успевать высыхать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Орлан - это польский пиролизник. Обвязать его ППР трубой было не самое верное решение.... Падение до нуля - это дырка. Ищите где мокнет на холодную систему ибо на теплую оно может успевать высыхать.

 

Не совсем до ноля. Остается 0,2 и стабильно стоит. При повышении температуры выходит где-то на 1.3-1.4. Добавляю воду секунд пять-шесть до 1.5. И так постоянно.

 

Попробую поискать протечку по остывшей системе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем до ноля. Остается 0,2 и стабильно стоит. При повышении температуры выходит где-то на 1.3-1.4. Добавляю воду секунд пять-шесть до 1.5. И так постоянно.

 

Попробую поискать протечку по остывшей системе.

 

Ищите неисправность в предохранительном клапане,в расширительном баке либо расширительный бак несоответствует ёмкости системы отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да у Вас, батенька, расширительный бачок приказал долго жить. Наведите с ним порядок: снимите, подкачайте до норматива (на нем написано), повесьте на место.

 

И опять наполните и поглядите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Остается 0,2 и стабильно стоит.

Значит дырка на высоте 2 метра от манометра, уже легче.

Где находится дом? Может кому из нас по дороге?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ищите неисправность в предохранительном клапане,в расширительном баке либо расширительный бак несоответствует ёмкости системы отопления.

 

Написано 40 литров.

Если 5% норма (как я понял), то вроде подходит.

 

Добавлено через 1 минуту

Да у Вас, батенька, расширительный бачок приказал долго жить. Наведите с ним порядок: снимите, подкачайте до норматива (на нем написано), повесьте на место.

 

И опять наполните и поглядите.

 

Я так понимаю, что самому лучше не лезть в эти вещи? Набедокурю быстрее чем сделаю....

 

Добавлено через 1 минуту

Значит дырка на высоте 2 метра от манометра, уже легче.

Где находится дом? Может кому из нас по дороге?

 

Бориспольский район. Займыще.

Врядли это кому-то по дороге :( После меня лес :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Написано 40 литров.

Если 5% норма (как я понял), то вроде подходит.

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Я так понимаю, что самому лучше не лезть в эти вещи? Набедокурю быстрее чем сделаю....

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Бориспольский район. Займыще.

Врядли это кому-то по дороге :( После меня лес :(

 

Ого, в системе у вас 800л. для такой системы расширительного бака на 40л. мало, надо чтобы было 80л.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ого, в системе у вас 800л. для такой системы расширительного бака на 40л. мало, надо чтобы было 80л.

 

Ого. Я считал до 300 литров должно быть...

Не больше...

Дом 210 метров, 8 батарей, 60 метров теплого пола.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ого. Я считал до 300 литров должно быть...

Не больше...

 

Ну тогда у вас наверное какие-то другие пять процентов:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Ну тогда у вас наверное какие-то другие пять процентов:)

 

Брали типа с запасом :)

Или это бойцы намудровали и надо было брать оптимальный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Брали типа с запасом :)

Или это бойцы намудровали и надо было брать оптимальный?

 

Если у вас действительно в системе 300л. то такого бака достаточно.

Вам надо снять этот бак и накачать давление на 1бар.

затем установить его обратно в систему отопления и поднять давление в системе отопления до 1,2бар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Если у вас действительно в системе 300л. то такого бака достаточно.

Вам надо снять этот бак и накачать давление на 1бар.

затем установить его обратно в систему отопления и поднять давление в системе отопления до 1,2бар.

 

То есть надо физически отсоединить?

Или можно просто перекрыть краном?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

То есть надо физически отсоединить?

Или можно просто перекрыть краном?

Нет,просто перекрыть кран этого недостаточно,надо его отсоединить,либо слить всю воду из системы.:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

его отсоединить,либо слить всю воду из системы

 

Но сначала попробуйте на заполненном баке нажать на золотник, если будет шипеть воздух с водой-пипец мембране, если только воздух, действуйте, как написал Interso,на пустой бак качайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Но сначала попробуйте на заполненном баке нажать на золотник, если будет шипеть воздух с водой-пипец мембране, если только воздух, действуйте, как написал Interso,на пустой бак качайте.

 

Делал. Только воздух шипит.

Посилання на коментар