Схема электрощитов на дом 32кВт

YUKS

Рекомендовані повідомлення

Что посоветуете ?

1. Защита от перегрузки.

Без разницы.

 

2. Защита от КЗ

Чем выше сечение - тем ниже сопротивление. Чем ниже сопротивление - тем выше ток короткого замыкания. Чем выше ток короткого замыкания - тем увереннее срабатывают групповые автоматы.

Автомат С40 сработает за минимально допустимое время при токе КЗ ~ 0,4 кА. Такой ток может быть в начале распределительной линии (недалеко от трансформатора). Лучше поставить АВ В40 (сработает при ~ 0,2 кА). То же и для других автоматов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Защита от перегрузки.

Без разницы.

 

2. Защита от КЗ

Чем выше сечение - тем ниже сопротивление. Чем ниже сопротивление - тем выше ток короткого замыкания. Чем выше ток короткого замыкания - тем увереннее срабатывают групповые автоматы.

Автомат С40 сработает за минимально допустимое время при токе КЗ ~ 0,4 кА. Такой ток может быть в начале распределительной линии (недалеко от трансформатора). Лучше поставить АВ В40 (сработает при ~ 0,2 кА). То же и для других автоматов.

 

По вашему совету поменял все автоматы на тип В, у которых перегрузочная способность магнитного размыкателя по току КЗ вдвое меньше, чем у автоматов типа С. Или вы имели ввиду только групповые (входные автоматы) ?

В то же время задался вопросом, какой автомат должен быть под скважинный насос? Поскольку у него пусковой ток повышенный, может поставить перед насосом АВ_С16, у которого тепловой размыкатель срабатывает позднее?

Также внес некоторые другие изменения в свою схему, а именно:

- Увеличил сечение подводящих кабелей от рубильника к щитам.

- Увеличил номинал УЗО до 40А

Будут ли еще замечания, уважаемые специалисты?

щитовые.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой автомат должен быть под скважинный насос

Категории "Д". Есть такие, расчитаны для двигателей с высоким пусковым током. В магазинах под заказ

 

Добавлено через 2 минуты

Будут ли еще замечания

Так что, все-таки трехполюсные автоматы в щитках оставляете?

Генератор не запитывает систему охраны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что, все-таки трехполюсные автоматы в щитках оставляете?

Генератор не запитывает систему охраны?

- забыл заменить входные 3-х полюсные на три 1-но полюсных.

- думаю, встроенного аккумулятора хватит для системы охраны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Спасибо за совет.

По продукции Hager у меня есть вопросы, если можно.

 

1. в чем разница реле времени и таймера ? Что вы мне посоветуете для суточного программирования эл.котла (3ф.) и бойлера (1ф.), чтобы они не работали в пиковые тарифы? сколько это мест займет в щитке ?

 

2. если ставить ваше реле напряжения отдельно на фазу, то это замет 6 мест + контактор на 3 места = итого 9 мест в щитке, правильно ?

 

1. Разница между реле времени и таймером в том, что реле времени включается или отключается через заданное время после поступления управляющего импульса (напряжения), а таймер программируется на сутки или на неделю, что б в определённое время включать и отключать нужное оборудование.

Для суточного программирования котла и бойлера нужен суточный таймер (есть цифровой (EG010) и аналоговые (EH010, EH011) - 1 модуль) + контактор на 40А на 4 контакта (ESC440- 3 модуля). Если, как я понял, котёл и бойлер будут отключаться одновременно в пиковые тарифы.

 

2. Если ставить отдельно на каждую фазу реле напряжения, то 3 шт. РКН это 6 модулей, и 3 контактора (если на 25А то 3шт по 1 модулю, если на 40А и больше то 3шт по 3 модуля).

Змінено користувачем HagerKVT
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В то же время задался вопросом, какой автомат должен быть под скважинный насос? Поскольку у него пусковой ток повышенный, может поставить перед насосом АВ_С16, у которого тепловой размыкатель срабатывает позднее?

[

Обычный автомат ставить. А номинал в зависит от мощности двигателя. Вы не задавали вопрос почему для холодильника не используют спец автоматы, хоть там пуской тоже большой.

Только имспользуйте автоматы в домашней проводке марки B, а не C.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только имспользуйте автоматы марки B, а не C.

Зачем ответы без обоснований?

Покажите пусковой и номинальный ток двигателя насоса, покажите как он соотносится с номиналом и время-токовой характеристикой указанного Вами автомата (В) - и всё сразу станет ясно и понятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Разница между реле времени и таймером в том, что реле времени включается или отключается через заданное время после поступления управляющего импульса (напряжения), а таймер программируется на сутки или на неделю, что б в определённое время включать и отключать нужное оборудование.

Нет такой разницы. Таймер это устройство которое ведет обратный осчет(обратное по значению "секундомер". А реле может какое угодно, хоть навороченое хоть простое и в реле же может быть встроен та самая функция таймера.

 

Добавлено через 2 минуты

Зачем ответы без обоснований?

Покажите пусковой и номинальный ток двигателя насоса, покажите как он соотносится с номиналом и время-токовой характеристикой указанного Вами автомата (В) - и всё сразу станет ясно и понятно.

Какой вопрос такой ответ. Или вы считаете что в домашней проводке нужно использовать только марку С. И я не говорю про насос. По тому как конкретики нету, указана мощность двигателя насоса- нет. Максимальный пусковой ток указан - нет. Какую вам нужно конкретику. Я тоже могу по таблице посмотреть и сказать (тыкнуть) пальцем вот вам как раз подойдет. Но для этого нужны первичные данные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каой вопрос такой ответ. Или вы считаете что в домашней проводке нужно использовать только марку С.

Я считаю что это не ответы, а флуд в специальном разделе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я считаю что это не ответы, а флуд в специальном разделе.

Хорошо, вы думаете все должны знать все. Чем больше информации тем больше искажается та информация которая нужна в первую очередь для не специалистов.

Потому как при автомате типа С при перегрузке(я так назвал для удобства, это режим при котором ток еще не максимальный, но вышел за пределы рабочего) не к.з. автомат можеет и не сработать.

тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)

тип C: свыше 5·In до 10·In включительно

тип D: свыше 10·In до 20·In включительно

Harakt_avt.PNG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MQ9Hpy2z.png

 

Добавлено через 16 минут

Потому как при автомате типа С при перегрузке(я так назвал для удобства, это режим при котором ток еще не максимальный, но вышел за пределы рабочего) не к.з. автомат можеет и не сработать.

У двигателя, тем более насоса, включающегося под нагрузкой, высокий пусковой ток - 5 - 10 In и более. Потому для них применяются АВ с характеристикой "С" - дабы не было срабатываний при нормальном пусковом режиме.

Чтобы достичь неотключения при пуске АВ с характеристикой "В" приходится завышать номинал АВ.

 

Так, если электродвигатель имеет номинальный ток ~ 5 А , пусковой - 35 А, то для его защиты нужен АВ С10 либо В13.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Характеристика С имеет отношение только к ЭМ расцепителю, срабатывающему при КЗ. Тепловой расцепитель, срабатывающий "при перегрузке не к.з." совершенно одинаков и у "В" и "С". Потому при такой перегрузке они сработают одновременно

тип C: свыше 5·In до 10·In включительно, а тип B: свыше 3·In до 5·In включительно . Здесь черным по белому написано что криая К.З. в обоих типов не одинакова. Что для одного ток проходящий уже является током к.з. срабатывания для другого еще нет .

По этому Тип B срабатывает быстрее типа С. И это уже никак не может быть одинаково.

Змінено користувачем tollyn
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здесь черным по белому написано что криая К.З. в обоих типов не одинакова.

Нет там никакой кривой КЗ. Есть токи кратные номинальному току АВ.

 

Средний ток короткого замыкания для ввода частного дома - около 250 А. При таком токе все АВ до С25 включительно и все АВ до В50 включительно отключатся одновременно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет там никакой кривой КЗ. Есть токи кратные номинальному току АВ.

 

Что такое кривая? в моем посте №35 есть графики под названием "кривая отключения". А если вы в моем посте не видите термина "In"(что означает номинальный ток). И говорите про токи кратные номиналу тока. А это не одно и тоже самое? Зачем писать пост с той информацией, что написал я.

 

Добавлено через 12 минут

Средний ток короткого замыкания для ввода частного дома - около 250 А. При таком токе все АВ до С25 включительно и все АВ до В50 включительно отключатся одновременно.

И я говорил не про средний ток к.з, а про перегрузку. Читайте пост №35

Змінено користувачем tollyn