Ekofaza Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Вводные: VUW INT 240/3-3; отапливаемая площадь 160м. кв. (из них, 90 - ТП) Вопросы: 1.Какую установить частичную нагрузку (9-24кВт)? 2.Какое время выбега насоса в режиме отопления (1-60мин)? 3. Какую выбрать характеристическую кривую отработанных газов: а) австрийская; б) по европейскому стандарту; в) функция VUC (Франция)? и чем они отличаются? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Вводные: VUW INT 240/3-3; отапливаемая площадь 160м. кв. (из них, 90 - ТП) Вопросы: 1.Какую установить частичную нагрузку (9-24кВт)? 2.Какое время выбега насоса в режиме отопления (1-60мин)? 3. Какую выбрать характеристическую кривую отработанных газов: а) австрийская; б) по европейскому стандарту; в) функция VUC (Франция)? и чем они отличаются? Спасибо. шо ? О_о Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Вводные: VUW INT 240/3-3; отапливаемая площадь 160м. кв. (из них, 90 - ТП) Вопросы: 1.Какую установить частичную нагрузку (9-24кВт)? 2.Какое время выбега насоса в режиме отопления (1-60мин)? 3. Какую выбрать характеристическую кривую отработанных газов: а) австрийская; б) по европейскому стандарту; в) функция VUC (Франция)? и чем они отличаются? Спасибо. 1. Это задается теплопотреями, а это величина расчетная. Тоесть посчитать. 2. А зачем оно Вам? Это нужно для паспортизации дома по классу энергосбережения, а у нас этого никто не делает. Они отличаются характеристиками отработанных газов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 14 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 1. Это задается теплопотреями, а это величина расчетная. Тоесть посчитать. Как? А зачем оно Вам? Это нужно для паспортизации дома по классу энергосбережения, а у нас этого никто не делает. Они отличаются характеристиками отработанных газов. Ну, как же.Оно ж задаётся в меню (индикация d.56) Добавлено через 37 минут шо ? О_о Да, забыл. Просьба, отвечать тем, кто, действительно, разбирается в настройках котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Вводные: VUW INT 240/3-3; отапливаемая площадь 160м. кв. (из них, 90 - ТП) Вопросы: 1.Какую установить частичную нагрузку (9-24кВт)? 2.Какое время выбега насоса в режиме отопления (1-60мин)? 3. Какую выбрать характеристическую кривую отработанных газов: а) австрийская; б) по европейскому стандарту; в) функция VUC (Франция)? и чем они отличаются? Спасибо. 1. Не меняйте, а лучше поставьте автоматику на котёл (комнатный термостат или погодозависимый программатор). Будет больше толку. Если сильно хочется поиграться, поставьте 20 кВт. 2. Оставьте 2-3 мин. Котёл быстрее перейдёт в режим отопления. В летний период за это время снимется остаточное тепло с теплообменника. 3. Х.з. что это. Скорее всего заводская настройка под экологические требования в данных регионах. С данным вопросом точно не заморачивайтесь... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 15 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 1.Комнатный термостат поставил (с десятыми градуса)). Считаю, что он полезен в межсезонье, т. е. при значительных колебаниях наружной температуры. А так - игрушка. Всёравно, температура в комнате колеблется +- 0,5С Программатор, наверное, практичней. 2. Производитель предусматривает настройку до 60мин. Интересно, для каких целей? 3. Вот это - совсем интересно (зараза)). Что за кривые такие? Где графики и как их применить?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Вот это - совсем интересно (зараза)). Что за кривые такие? Где графики и как их применить Поддерживаю, самому интересно, что это за настройка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Всёравно, температура в комнате колеблется +- 0,5С Это очень круто, даже внутри камеры инкубатора можно найти больше разность температур Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...