sah79 Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 О каком котле речь? Бакси Прайм НТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Бакси Прайм НТ не ми його відкинули як варіант. На разі 90% Vailant Добавлено через 10 минут Автоматика на 8 контурів має досить не погано коштувати. Покритикуйте будь-ласка наступний варіант: Суть варіанта в тому що кожний насос підключений до 220 в розриві через кімнатний термостат. Коли термостат включає насос то включається реле, що стоїть націм насосі, яке замикає контакти на котлови (Стандартні контакти для термостата). Якщо котел включає насос ГВС то "реле приорітета" виключає всі насоси для опалення. Незнаю наразі я не рахував скільки буде коштувати купити реле і провода і термостати із суточною програмою. Но на чуття десь на половину буде дешевше. Як вам таке? Дякую Добавлено через 12 минут Потратить 3К евро на котел мы можем, но 300 евро на правильную и штатную автоматику увязки - это зась, это уже рюшечки и дорого. Вы и вправду уверены, что если Вы купите конденсационный котел, то он сам себя заведет в режим конденсации? Поясніть як він не заведеться в режим конденсації, ато або я чогось не доганяю: Котель повинен знати температуру в контурах і сам вибере режим. Чи просто температура обратки буде вища за 55 градусів. Дякую Добавлено через 3 минуты Автоматика на 8 контурів має досить не погано коштувати. Покритикуйте будь-ласка наступний варіант: Суть варіанта в тому що кожний насос підключений до 220 в розриві через кімнатний термостат. Коли термостат включає насос то включається реле, що стоїть націм насосі, яке замикає контакти на котлови (Стандартні контакти для термостата). Якщо котел включає насос ГВС то "реле приорітета" виключає всі насоси для опалення. Незнаю наразі я не рахував скільки буде коштувати купити реле і провода і термостати із суточною програмою. Но на чуття десь на половину буде дешевше. Як вам таке? Дякую Якщо брати Вайлантовску автоматику то які контролери і кімнатні термостати брати - регулювати 3-4 зоні радіоторів і 2 зоні Теплої підлоги. В мене темний ліс по Вайлантх ми їх "серйозно" не ставили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Незнаю наразі я не рахував скільки буде коштувати купити реле і провода і термостати із суточною програмою. Но на чуття десь на половину буде дешевше. Недавно покупал на радиорынке реллюшки по 25грн. штука Вот такая схема на трёх реллюшках управляет тремья зонами радиаторного отопления и плюс к этому автоматически переводит управление с газового котла если он поломался на электрокотёл. А это уже готовая котельная выполнена по этой схеме. Сентенции воплощаются в жизнь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Этот маслает уже 4 года 28 дней. ТО приезжает каждый год, но даже чистить пока нечего было. мне они нравились, пока не полез в теплообменник Щас фото не могу найти, но теплообменник изрядно потрепало. Нержавейка от Висмана смотрелась приличней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 18 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Недавно покупал на радиорынке реллюшки по 25грн. штука Вот такая схема на трёх реллюшках управляет тремья зонами радиаторного отопления и плюс к этому автоматически переводит управление с газового котла если он поломался на электрокотёл. Дякую за схему Добавлено через 8 минут мне они нравились, пока не полез в теплообменник Щас фото не могу найти, но теплообменник изрядно потрепало. Нержавейка от Висмана смотрелась приличней. ИМХО Так значить як і писалось вище якість(надійність) кoтлів особино теплообміників в рейтингу: Vissmann Vailant Buderus Baxi Можливо хто мене попрвить. дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Сентенции воплощаются в жизнь. Так как вы до сих пор не знаете, что конденсационник работает несколько сложнее чем просто "вкл"-"выкл", то не вижу смысла в дальнейшем что то с вами обсуждать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 ИМХО Так значить як і писалось вище якість(надійність) кoтлів особино теплообміників в рейтингу: Vissmann Vailant Buderus Baxi Можливо хто мене попрвить. дякую Визуально Висман и Вайлант похожи, но у Вайланта толщина сталюки меньше. Бакси в глаза не видел. Будерус.. силумин с интересной конструкцией, но на мой взгляд не сильно долговечен. Хотя думаю, те что я ставил, отходят 10 лет. Уже 6 лет ходят. Но визуально уступают нержавейке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Дякую за схему Для конденсационника не рекомендовал бы смотреть на такие схемы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Якщо брати Вайлантовску автоматику то які контролери і кімнатні термостати брати - регулювати 3-4 зоні радіоторів і 2 зоні Теплої підлоги. В мене темний ліс по Вайлантх ми їх "серйозно" не ставили (ссылка устарела) Управление: два смесительных контура, прямой контур, водонагреватель, циркуляционный насос водонагревателя Расширение системы управления дополнительными контурами (до 12 шт) при использовании 6-ти модулей VR60/3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Так как вы до сих пор не знаете, что конденсационник работает несколько сложнее чем просто "вкл"-"выкл", то не вижу смысла в дальнейшем что то с вами обсуждать. А я с вами и не обсуждал по какому принципу работает конденсационный котёл. Если у вас есть какието сомнения или точно доказанные факты что для конденсационного котла управление системой отопления включением или отключением является убыточным или вообще неправильным то я вас прошу просто по человечески объяснить что не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Так как вы до сих пор не знаете, что конденсационник работает несколько сложнее чем просто "вкл"-"выкл", то не вижу смысла в дальнейшем что то с вами обсуждать. Для конденсационника не рекомендовал бы смотреть на такие схемы. Поясніть чому я не розумію - конденсаційнику потрібно знати значення температур в контурах чи загальну темп в колекторі після стрілки. В чім суть проблеми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Поясніть чому я не розумію - конденсаційнику потрібно знати значення температур в контурах чи загальну темп в колекторі після стрілки. В чім суть проблеми? Где-то так. Чем ниже температура в котле, тем "лучше" конденсация - выше КПД. Суть работы конденсационника - минимально возможная температура, при данных условиях. От автоматики к котлу идет команда на конкретную температуру подачи. Протоколы обмена данных - закрытые и у всех производителей свои, поэтому использование "не родной" автоматики нивелирует большую часть преимуществ этих котлов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Цитата: Сообщение от romi9999 Так как вы до сих пор не знаете, что конденсационник работает несколько сложнее чем просто "вкл"-"выкл", то не вижу смысла в дальнейшем что то с вами обсуждать. Цитата: Сообщение от VVkSoft Поясніть чому я не розумію - конденсаційнику потрібно знати значення температур в контурах чи загальну темп в колекторі після стрілки. В чім суть проблеми? Вот это ваш ответ! Где-то так. Чем ниже температура в котле, тем "лучше" конденсация - выше КПД. Суть работы конденсационника - минимально возможная температура, при данных условиях. От автоматики к котлу идет команда на конкретную температуру подачи. Протоколы обмена данных - закрытые и у всех производителей свои, поэтому использование "не родной" автоматики нивелирует большую часть преимуществ этих котлов. Вот две стандартные схемы-поясните что происходит с котлом когда комнатный термостат VR-81 определит что помещение ненуждается в нагреве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Вот две стандартные схемы-поясните что происходит с котлом когда комнатный термостат VR-81 определит что помещение ненуждается в нагреве. Если потребность в тепле ниже нижнего предела модуляции, естественно выключит горелку. Или закроет смеситель при наличии других потребителей в системе. (точнее -это делает VR61) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Если потребность в тепле ниже нижнего предела модуляции, естественно выключит горелку. Или закроет смеситель при наличии других потребителей в системе. (точнее -это делает VR61) Тоисть происходит тоже самое что и в моём примере, если тепла не требуется то котёл или контур отключается. P.S.Спасибо за столь обширную информацию по упралению контурами и её влияние на процесс конденсации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Тоисть происходит тоже самое что и в моём примере, если тепла не требуется то котёл или контур отключается. Нет не тоже самое.... В вашем примере котел включится на пол-часа с температурой подачи 80 градусов, а следующие пол-часа будет стоять. А должен работать, не выключаясь, все время с температурой 50 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Нет не тоже самое.... В вашем примере котел включится на пол-часа с температурой подачи 80 градусов, а следующие пол-часа будет стоять. А должен работать, не выключаясь, все время с температурой 50 градусов. Значит я вам скажу так, эта схема показана как пример как можно организовать управление по контурам. Если к этой схеме подключить конденсационный котёл с датчиком наружной температуры то будет происходить тоже самое. А должен работать, не выключаясь, все время с температурой 50 градусов. Кому нужен такой котёл который будет работать круглый год без остановки,или всётаки он отключится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 то будет происходить тоже самое Не будет, ибо управление контурами по принципу "ВКЛ"-"ВЫКЛ" заведомо менее комфортно и более энергозатратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Не будет, ибо управление контурами по принципу "ВКЛ"-"ВЫКЛ" заведомо менее комфортно и более энергозатратно. Дак вы же сказали что будет отключатся а здесь говорите обратное. Цитата: Сообщение от romi9999 Если потребность в тепле ниже нижнего предела модуляции, естественно выключит горелку. Или закроет смеситель при наличии других потребителей в системе. (точнее -это делает VR61) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Тоді "на приблизно" затрати на штатну автоматику для 8 контурів - окупиться в плані економії за певний період експлуатації так як котел зможе працювати в оптималдьному режимі чи "вистачить" щоб котел модулювався через свої датчики НТС на подачі і обратці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 (змінено) Тоді "на приблизно" затрати на штатну автоматику для 8 контурів - окупиться в плані економії за певний період експлуатації так як котел зможе працювати в оптималдьному режимі чи "вистачить" щоб котел модулювався через свої датчики НТС на подачі і обратці. Автоматика по управлению контурами никакого отношения неимеет к модуляции.Этим делом занимается внутренняя автоматика котла которая следит за заданной температурой в котловом контуре. Вы для себья должны разделить и понять что за что отвечает. Котёл вместе со своей автоматикой отвечает за поддержанием той температуры в котловом контуре которую вы установили, если в автоматике присутствует погодозависимое управление значит котёл будет поддерживать ту температуру котлового контура которая заданна по кривой и она зависит только от температуры наружного воздуха. Автоматика которая управляет контурами она отвечает за температурой в помещении, какую вы температуру выставили такую температуру она и будет поддерживать путём отключения двухходовых или трёхходовых клапанов и когда во всех контурах небудет надобности в отоплении то тогда эта автоматика отключит и котёл чтобы зря не жечь дорогой газ. Змінено 20 грудня 2012 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Дак вы же сказали что будет отключатся Еще раз - "Если потребность в тепле ниже нижнего предела модуляции". В вашей ситуации, управление дискретно всегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Еще раз - "Если потребность в тепле ниже нижнего предела модуляции". В вашей ситуации, управление дискретно всегда. А вы что предлагаете пропорциональное или псевдопропорциональное регулирование на каждый радиаторный контур с трёхходовиком и насосом? Что конкретно даст такое регулирование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 А вы что предлагаете пропорциональное или псевдопропорциональное регулирование на каждый радиаторный контур с трёхходовиком и насосом? Не надо ничего предлагать, ПИД - "стандарт отрасли". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Не надо ничего предлагать, ПИД - "стандарт отрасли". Короче, всё что надо я услышал, интересно понял ли топик и надо ли ему это регулирование как "стандарт отрасли" инкубаторов. Вы лучше предложите топику такую схему управления обясните в чём состоят прелести и огласите ему бюджет этого оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...