ИБП не заряжается от генератора

octan

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить такую проблему.

Есть бесперебойнник SinPro 400 c 2-мя аккумуляторными батареями. При наличии обычной сети все работает и заряжается.

Но в связи с нынешними катаклизмами уже 2 дня нет электричества. Заряд батарей тает потихоньку.

Запустили сегодня генератор - все работает - лампы светят, инструмент работает, котел работает, а вот ИБП наотрез отказывается видеть генератор - лампочка сеть не горит, батареи не заряжаются.

Генератор неизвестного происхождения - весьма потрепанный и довольно старый (по словам привезшего его человека - последний раз его включали 4 года назад). Но c хондовским мотором.

Как подружить ИБП и генератор7

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИБП наотрез отказывается видеть генератор - лампочка сеть не горит, батареи не заряжаются.

Генератор неизвестного происхождения - весьма потрепанный и довольно старый... c хондовским мотором. Как подружить ИБП и генератор?

Недавно решал аналогичную проблему - ИБП US3 наотрез не хотел заряжаться от Kipor 5 кВт. Решили проблему радикально - заменили станцию на нормальную европейскую (SDMO Diesel 6000 E) - проблема ушла сразу...

 

Если есть сильное желание попытаться их подружить, для начала разберитесь, почему ИБП воспринимает выход генератора как ошибку сети - виной могут быть искаженный синус, плавающая частота, низкое/высокое напряжение, пульсации. Понятно, нужен осциллограф. В зависимости от диагноза нужно будет подобрать лечение.

Возможно, надо поставить промежуточный фильтр, трансформатор, стабилизатор или отремонтировать генератор - заменить щетки, регулятор напряжения и пр.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возмите автомобильный зарядник и зарядите АКБ этим зарядником от генератора.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть бесперебойнник SinPro 400 c 2-мя аккумуляторными батареями.

Запустили сегодня генератор - все работает - лампы светят, инструмент работает, котел работает, а вот ИБП наотрез отказывается видеть генератор - лампочка сеть не горит, батареи не заряжаются.

Как подружить ИБП и генератор7

Спасибо.

Попробуйте подстроить частоту генератора на 50гц путём регулировки оборотов двигателя.

Так же позвоните производителям ИБП...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так же позвоните производителям ИБП...

Производитель советует подключить ИБП напрямую, минуя сеть дома. Пока не пробовали. Да и смысла особого не вижу.

Странно, обычно от генератора отказывается работать котел, а тут наоборот - котел во всю работает, а ИБП нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель советует подключить ИБП напрямую, минуя сеть дома. Пока не пробовали. Да и смысла особого не вижу.

Странно, обычно от генератора отказывается работать котел, а тут наоборот - котел во всю работает, а ИБП нет.

Да тогда вы теряете зарядку аккумуляторов от генератора. И вообще чем круче ИБП тем вероятнее, что он не будет видеть генератор.

Есть вариант поставить Резонансный фильтр на 500Вт перед ИБП работать будет, но это уже немного перебор. Хотя сделать автоматическое отключение ИБП при работе генератора - прийдётся повозиться... и не будет зарядки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот ИБП наотрез отказывается видеть генератор - лампочка сеть не горит, батареи не заряжаются.

---

Вполне вероятно, что после устранения последствий катаклизмов лампочка тоже не загорится. Сейчас нужно спасать АКБ согласно рекомендации 4587derek.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...