isr Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Помогите разобраться с насосной станцией педролла (синий) на 24л. Установлена два года назад в подвале, скважина там же 16м (типа свисток). Уровень воды постоянный и от насоса 1.5м. Проблема в том, что сначала насос поднимал давление более 3 атм (точно не знаю сколько - реле срабатывал где то 3.2атм). Потом начало постепенно падать давление и сейчас больше 2.2 не поднимается. Неужели за два года стерлась крыльчатка или как оно там называется? Может просто накрылась ржавчиной ,вода у меня не очень. Что-то можно сделать или надо поменять насос. Пока давление меня устраивает, а вот динамика падения давления не очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Вариантов много. Для начала надо открутить автоматику и посмотреть место ее контакта с водой. Там очень часто всякой гадости набивается, особенно если сама вода не айс. Хорошенько прочистить, промыть. После етого проверить мембрану бака. Проверить ее давление. После 2 лет очень может быть давление упало. Ну а если же результат тот же - браться за насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isr Опубліковано: 11 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Вариантов много. Для начала надо открутить автоматику и посмотреть место ее контакта с водой. Там очень часто всякой гадости набивается, особенно если сама вода не айс. Хорошенько прочистить, промыть. После етого проверить мембрану бака. Проверить ее давление. После 2 лет очень может быть давление упало. Ну а если же результат тот же - браться за насос. Все почистил ,полностью разобрал датчик давления, смазал смазкой. Какое отношение имеет мембрана сюда не знаю, но все таки давление 1.5атм и работает нормально. Просто насос не нагнетает давление. Наверно придется разобрать насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Неужели за два года стерлась крыльчатка Если вода плохая то и за месяц может стерется, крыльчатка то пластиковая. Уплотнение торцевое тоже проверьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 73 Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Помогите разобраться с насосной станцией педролла (синий) на 24л. Установлена два года назад в подвале, скважина там же 16м (типа свисток). Уровень воды постоянный и от насоса 1.5м. Проблема в том, что сначала насос поднимал давление более 3 атм (точно не знаю сколько - реле срабатывал где то 3.2атм). Потом начало постепенно падать давление и сейчас больше 2.2 не поднимается. Неужели за два года стерлась крыльчатка или как оно там называется? Может просто накрылась ржавчиной ,вода у меня не очень. Что-то можно сделать или надо поменять насос. Пока давление меня устраивает, а вот динамика падения давления не очень. Если бы вы указали точную модель насоса или фото. Если насос с чугунным корпусом с одним рабочим колесом то может быть такая болячка что внутри находиться пластиковая трубка. На этой трубке есть резиновое кольцо если оно не плотно удержыват трубку то и будет потеря довления. А вообще если многоступенчатый то при износе дифузоров придется менять весь комплект колес с дифузорами. А это очень дорого имоторошно потому как там стоят регулировочные шайбы если их перепутать приз борке можно смело выбросить насос. Так шо если полезеш в нутрь бери маркер и маркеруй каждую деталь потму как после дурной разборки не один мастер не соберет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 проблема где-то тут: насос-эл.двигатель-напряжение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOLVAS Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 проблема где-то тут: насос-эл.двигатель-напряжение Согласен. Проверьте напряжение в сети. При падении до 190 В у меня насос не может поднять давление и выключиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EvitaVita Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Подскажите, и как бороться с этим недугом напряжения в сети? ставить трансформатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Подскажите, и как бороться с этим недугом напряжения в сети? ставить трансформатор? да. насосу необходимо 220. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Согласен. Проверьте напряжение в сети. При падении до 190 В у меня насос не может поднять давление и выключиться. аналогично, станция АЛ-КО себя ведет) я тож грешил на мембрану, на то что воды мало и т.д...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...