Уважаемые,

 

 

 

Подскажите стоит ли ставить отдельный электрокотел на ТП водяной?

 

Исх данные: дом с термоблоков, отопление электричеством, мощности хватает, газа нет и не будет

1 этаж ТП 80м2 без радиаторов

 

2 этаж ТП в сан узлах (14м2), радиаторы

Планировал ставить 1 электрокотел. Однако некоторые спецы советуют поставить отдельный котел на ТП в целях повышения надежности системы отопления. Стоит ли при таком метраже ТП это делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однако некоторые спецы советуют поставить отдельный котел на ТП в целях повышения надежности системы отопления.

Не слушайте кого попало, нас спрашивайте.

У Вас радиаторов всего ничего. Подберите размер радиаторов приблизительно под температурный режим тёплого пола.

И спокойно обойдётесь одним котлом без всяких смесительных узлов тёплого пола и других прибамбасов.

Просто выставите котёл на одну температуру 35-45 градусов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+100, у меня так и работает, 3-й год, полотенчики и радиаторы подключены к коллектору ТП(расход, через них "задавлен")
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей,

 

то есть размер радиатора должен быть больше чем из обычного расчета 1 квт на 10м2 и все вместе (ТП, радиаторы, полотенички) соеденить с котлом через 1 или 2 обычных гребенки. Верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей,

 

то есть размер радиатора должен быть больше чем из обычного расчета 1 квт на 10м2

Да правильно.

Вот только (1 квт на 10м2) это не расчет.

Для подбора радиатора нужны 4 цифры: Мощность какую должен выдать радиатор (теплопотери), темература подачи и обратки, температура в помещении (какую хотим).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при 80 и 14 квадратных метрах теплах полов и электричестве как единственом источнике энергии для тепла, как бы нет смысла в водяном отоплении...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может на 2-м этаже так и сделаю. А в целом преследуется универсальность работы системы - и от ТТК, и от гелиосистемы - поэтому вода
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в целом преследуется универсальность работы системы - и от ТТК, и от гелиосистемы

При таких условиях мой вариант не подходит. Если хотите эти пасочки в дальнейшем и ничего не переделывать.

То объвязку котельной уже на этом этапе нужно делать с учетом этого оборудования.