oldnick Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 начинаю делать цементно-песчаную штукатурку по маякам в кирпичном доме старой постройки. перепады стен до 50 мм. штукатуры выставили маяки, я прошелся с уровнем и правилом. теперь вопрос к специалистам: допустимы ли вот такие "провалы" маяка, как показаны на фото? там зазор 4 мм, маяк не краевой, но на краевых тоже подобное есть - верх-низ маяка отклоняется до 3 мм. длина правила 1 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
puszman Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 3 мм на 1м многовато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Недопустимо!Если не умеют маяки ставить,то ровных стен у Вас не будет априори.Фото и технологию правильной установки маяков смотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94596 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oldnick Опубліковано: 7 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 спасибо большое за ответы. бригада "строителей" пошла искать другой объект. жаль, конечно, времени и потраченного материала, но лучше заметить брак на ранней стадии, чем иметь потом отвалившуюся со стен штукатурку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Правильно сделали.Добавлю ещё-они раствор нанесли всплошную,так делать нельзя,необходимо ставить кучками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oldnick Опубліковано: 7 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 кстати, и эта бригада, и еще несколько кандидатов собирались добавлять в цементно-песчаный раствор гипс (алебастр). так можно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Иногда его добавляют в раствор для установки маяков,чтоб он был пластичней и быстрее схватывался.При штукатурке это лишнее,т.к. гипс делает раствор более слабым.Поэтому добавляют либо известь либо пластификаторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 лучше заметить брак на ранней стадии, чем иметь потом отвалившуюся со стен штукатурку. Отвалится штукатурка со стен или нет, зависит от многих факторов, но не от правильной или неправильной установки маяков. Хотя я согласен с Мастерком, маяки клеятся не всплошную, а ляпухами, в зависимости от толщины, качества и жесткости самого маяка. Плохие 4мм клеятся через каждые 10 см, а на хорошие 10мм, ляпухи наносятся на расстоянии почти в полметра. А прогиб на маяке у Ваших строителей появился из-за того, что прижимают маяк руками, а не правилом или уровнем. Мы ставим просто, под лазер, прижимая 2,5 метровым уровнем в одну плоскость. Добавлено через 15 минут технологию правильной установки маяков смотрите Одной из правильных технологий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...