Что заложить в траншею???

Max77

Рекомендовані повідомлення

Имеется распределительный щит в 10 метров от дороги, на которой стоит опорный столб. В щите 3-хфазный счетчтк, автоматы. От этого щита (возле вьезных ворот) вырыта траншея длиной около 25 метров к дому для прокладки под землей кабеля ВВГ. Планирую кабель уложить в полиэтиленовую трубу 32мм. Подскажите, что еще необходимо заложить в эту траншею, что бы потом наново не перекопывать. Интересует: Интернет, камеры видеонаблюдения, домофон, освещение участка... Нужно ли это? Просто сейчас все на ВайФаях, GPS, радиоуправлениях и т.д. В щитке еще много свободного места, можно установить роутер, или другие беспроводные модули передачи данных. Смущает еще один момент: минусовая температура зимой (как эти приборы будут себя чувствовать при пониженной температуре)?

P.S.Интернет на опорном столбе еще не проведен, но в будущем планируется по нем оптоволокно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, что еще необходимо заложить в эту траншею, что бы потом наново не перекопывать

Закладіть ще одну технічну трубу 32мм

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закладіть ще одну технічну трубу 32мм

 

А що потрібно зробити, щоб в подальшому була можливість щось протягнути через цю трубу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібно бути уважним щоб під час засипки не перетиснути трубу.

Можна закласти нитку або стальку в якості протяжки (необов’язково)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо не закласти нитку чи стальку, як потім по цій трубі протягувати кабель, провід?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да заложите туда два кабелька - один 3*2,5 ( типа на силовую часть), второй 3*1,5 ( на свет) и витую пару киьте. Может и не пригодятся. То будете знать, что они есть:)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо не закласти нитку чи стальку, як потім по цій трубі протягувати кабель, провід?

 

с помощью протяжки, если нет то с помощью компрессора, нитки и кусочка поролона. Закладите крепкую нить заранее, что б меньше мучаться))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабелі впрок не закладайте, ~25 м*3шт*х-грн=сума яка напевно згодиться в іншому місці

Ще можна нещільна кулька з газети 1/2 діаметру з прив’язаною волосінню+пилосос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возле вьезных ворот

Они как открываются? Вручную или движком?

камеры видеонаблюдения, домофон, освещение участка

Сами вот и ответили на вопрос. Витая пара точно понадобится, как минимум

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо! Заложил 2 трубы, одну 32мм., в которой идет ВВГ 5х6мм.кв., и 25мм. трубу, в которой заложил витую пару, и провод ПСВЕВ 8х0,4мм.

Питание для открывания ворот, камер видеонаблюдения и освещения участка будет подаваться непосредственно с распределительного щита.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

распределительный щит в 10 метров от дороги

 

Питание камер видеонаблюдения и освещения участка будет подаваться непосредственно с распределительного щита

Т.е. при срабатывании защиты ночью Вам прийдется выходить за ворота и взводить автомат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да заложите туда два кабелька - один 3*2,5 ( типа на силовую часть), второй 3*1,5 ( на свет) и витую пару киьте. Может и не пригодятся. То будете знать, что они есть:)
А разве можно тянуть вместе (в одной траншее, или в одной трубе) кабель на 220В и слаботочку ? Не будут ли помехи на домофоне и т.д. ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. при срабатывании защиты ночью Вам прийдется выходить за ворота и взводить автомат?

 

В чем проблема поставить еще 1 автомат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. при срабатывании защиты ночью Вам прийдется выходить за ворота и взводить автомат?

Щит и автоматы расположены в пределах участка в 10 метрах от входных ворот, так что это не проблема.

 

Добавлено через 3 минуты

А разве можно тянуть вместе (в одной траншее, или в одной трубе) кабель на 220В и слаботочку ? Не будут ли помехи на домофоне и т.д. ?

Сейчас так идет в старом доме - 220 Вольт и провод домофона, никаких помех небыло. Лучше обратить внимание на покупку правильной (качественной) панели. У меня у китайской панели через 5 дней полетел ответный голос, через 3 года начала глючить кнопка вызова (сырость, влага, жара, дождь, снег - и эта панель все время делает ложные вызовы). Уже больше полугода как домофон выключен из-за этих ложных вызовов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо! Заложил 2 трубы, одну 32мм., в которой идет ВВГ 5х6мм.кв., и 25мм. трубу, в которой заложил витую пару, и провод ПСВЕВ 8х0,4мм.

Питание для открывания ворот, камер видеонаблюдения и освещения участка будет подаваться непосредственно с распределительного щита.

Я так понял, что провод ПСВЕВ 8х0,4мм будет использоваться для домофона и калитки, а как вы будете открывать ворота находясь внутри дома ? Только брелком ? Может лучше заложить еще 2х0.75 под кнопку возле входных дверей ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверно лучше купить вертолет и не ломать себе голову. Никуда не надо выезжать, ничего не надо открывать...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...