Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А вот про гидрострелку Вы в самом начале скромно умолчали. Она на схеме поставлена горизонтально. А в жизни как? ИМХО, щас диагноз будет Гидрострелка в жизни горизонтально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Гидрострелка в жизни горизонтально. Выкидывайте ее нахер, она должна вертикально стоять. И насос, который ДАБ (второй по схеме) тоже выкидывайте. Шо на насосе № 1 написано? И, самое главное - а нафига там гидрострелка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Еще одно наблюдение! Когда перестает работать подвал, то в коллекторе подвала гребенка подачи становится холодной, а гребенка обратки чуть чуть теплая (комнатной температуры). Добавлено через 3 минуты Выкидывайте ее нахер, она должна вертикально стоять. И насос, который ДАБ (второй по схеме) тоже выкидывайте. Шо на насосе № 1 написано? И, самое главное - а нафига там гидрострелка? Сорри, умолчал про теплые полы, но они сейчас вообще отключены\перекрыты в самой котельной после гидрострелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Кто Вам так гидрострелку поставил, и, повторюсь, - нафига она там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Кто Вам так гидрострелку поставил, и, повторюсь, - нафига она там? Так на гидрострелке моей спускник воздуха расположен сверху как раз когда она в горизонтальном положении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Ну, не хотите отвечать - не надо Гидрострелка ставится вертикально. Это аксиома. Все Ваши беды с отоплением - из-за неправильного расположения гидрострелки и неправильного подбора насосов №1 и №2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Ну, не хотите отвечать - не надо Я ответил: теплые полы еще есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Кто Вам так гидрострелку поставил, и, повторюсь, - нафига она там? Где тут вопрос про полы? Если делали сами - выпейте 200 гр коньяка и переделывайте. Если брали индейцев - бегите за ними и снимайте скальпы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Где тут вопрос про полы? Если делали сами - выпейте 200 гр коньяка и переделывайте. Если брали индейцев - бегите за ними и снимайте скальпы Делал не сам. Но все, с кем общался, говорили, что нужна. Котел одноконтурный конденсационный, теплые полы плюс радиаторы, у теплых полов свой насос, у радиаторов свой. Разве не нужна гидрострелка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Делал не сам. Но все, с кем общался, говорили, что нужна. Котел одноконтурный конденсационный, теплые полы плюс радиаторы, у теплых полов свой насос, у радиаторов свой. Разве не нужна гидрострелка? Гидрострелка нужна для разделения контуров с разными расходами. По-простому - у Вас насос № 1 качает 500 м.куб/час, насос № 2 имеет такой же расход. Теперь ситуация - Закрылись 70% радиаторов. Расход (требуемый) у насоса № 2 уменьшился, и стал 150 м куб/ч. (расход насоса №2 меняется или частотником, или регулируемым байпасом, илирегулятором перепада давления). Потом открылись, опять 500 м куб/ч А по насосам - насос № 1 по расходу должен быть равен или больше насоса № 2, тогда система будет работать правильно Вот для разделения контуров и используется гидрострелка.И она ставится вертикально. А полы там или не полы - это уже неважно. Просто при расчете нужно выяснить, какая общая температура обратки придет на котел, и, если надо, то повысить эту обратку перед котлом. А для этого уже применяются - насос на байпасе котла, байпас с регулятором расхода, термовентиль Вы гидрострелку или выбросьте, или поставьте правильно с правильными насосами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Ну хорошо, допустим, гидрострелка неправильно. Но какое это имеет отношение к проблеме: два этажа работают , подвал не работает? Добавлено через 12 минут Ну, не хотите отвечать - не надо Гидрострелка ставится вертикально. Это аксиома. Все Ваши беды с отоплением - из-за неправильного расположения гидрострелки и неправильного подбора насосов №1 и №2 Вот моя гидрострелка (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Смешение в гидрострелке неправильное + насосы неправильные. Поэтому тепла (горячего теплоносителя) хватает только на 2 этажа. понимаю, выбрасывать дорогую гидрострелку или переворачивать ее тяжелее, чем просто краники покрутить, но этого Вам не избежать. Обвязка чем сделана? и напишите буковки и циферки с котлового насоса а по поводу гидрострелки - поищите на форуме, вроде Корни выкладывал принцип ее работы в картинках (ссылка устарела) teplo-vk.ru/stati/kak-rabotaet-gidrostrelka Нашел за 2 минуты. Удачи! Добавлено через 26 минут Сорри, провтыкал то, что у Мейбеса есть и горизонтальные гидрострелки, но стоят денег много. Типа, гидрострелка-коллектор. Если у Вас такая, тотогда проблема с подбором насосов. Насос №1 - 45000Вт/20*1,163=1963 кг/ч расход= 2 кубометра в час Насос № должен быть не больше 2 кубометра в час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 и напишите буковки и циферки с котлового насоса Wilo VIRS 25/7-3 Добавлено через 2 минуты Насос №1 - 45000Вт/20*1,163=1963 кг/ч расход= 2 кубометра в час Насос № должен быть не больше 2 кубометра в час У меня насос №1 Wilo VIRS 25/7-3 (viessmann) насос №2 был Watts HP 63, поменял по собственной инициативе на DAB A 110/180 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Фото можете сбросить? Если я правильно понял Вашу картинку, то у гидрострелки нет воздухоспускника, это слив, и она стоит вверх ногами, типа правильно, чтобы котел был снизу, а сверху потребители ИМХО И,если есть, инструкцию по монтажу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Да, она стоит вверх ногами, т.к. котел сверху, к потребителям пошло снизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Да, она стоит вверх ногами, т.к. котел сверху, к потребителям пошло снизу. А на картинке по Вашей ссылке наоборот должно быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Якщо хочете швидшого вирішення вашої проблеми зробіть фото, щоб спеціалісти не догадувалися, що і як, і не тратили часу ні вашого, ні свого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Порылся в почте, нашел фотку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А на картинке по Вашей ссылке наоборот должно быть Да я это уже понял, сейчас разбираюсь с сантехником и имеет ли это значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 ИМХО, лишняя там гидрострелка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...