Kirillga23 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Добрый день! Двух этажный дом с подвалом. Всего 30 радиаторов, примерно по 10 на каждом этаже. Насос один в подвале в бойлерной. На каждом этаже своя гребенка. От гребенок лучевая разводка к радиаторам с нижним подключением. С начала подвал работал отлично, первый этаж на четверку, второй этаж не работал. Я перекрыл гребенки в подвале и на первом этаже, второй этаж заработал отлично. Так продержал сутки, потом открыл первый этаж и подвал. Теперь второй этаж отлично, первый на четверку, подвал не работает! Воздуха в радиаторах нет, насос уже поменял на более мощный (напор 11м). Что это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Что это может быть? Скорее всего не отбалонсированна системы. Маловероятно, заужение диаметров и система зажата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 30 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Скорее всего не отбалонсированна системы. Маловероятно, заужение диаметров и система зажата. Касательно заужения диаметров: основная магистраль 40, от нее к гребенкам ответвлением 32-я, от гребенок pex 16. Это нормально? А систему не балансировали ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 насос уже поменял на более мощный (напор 11м). Это при каком расходе? А лучше марку насоса с циферками укажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 30 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Это при каком расходе? А лучше марку насоса с циферками укажите DAB 110/180 xm Добавлено через 1 минуту DAB 110/180 xm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 DAB 110/180 xm Большой порасенок. У Вас 9 ти этажный дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Долго повтыкав в характеристику, поддержу Сергея31 - таки балансировать нуна. Не исключеа и возможность установки байпаса (большой напор=большая скорость=офигенное сопротивление) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 30 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Большой порасенок. У Вас 9 ти этажный дом? А до этого был Watts HP63 Как-то вяло грели даже те, которые работали, вот я и поменял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Напор 4 м при расходе 1,5 куба/ч - должно хватать Сбросьте на почту схему с размерами, указанием радиаторов и длин труб troll_9000@ua.fm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Как-то вяло грели даже те, которые работали, вот я и поменял Увеличение напора путем замены насоса путь в некуда. Вы квадратически увеличиваете сопративление системы, так только хуже будет. Вы боритесь с последствиями не пытаять исправить причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 30 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Ну т.е. я правильно понял, что нужно балансировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 А что в бойлерной? Фотге можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 Вот и агитационная лучевая разводка дала трещину, а кто-то все время втолковывал людям, что самая безобидная система для новичка, трудно накосячить. Вывод, что тройниковая, что лучевая, должна делаться людьми понимающими, что они собирают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 Вот и агитационная лучевая разводка дала трещину, Так умеючи же. Горные сантехники вчерашние штукатуры и не такуое могут вытворить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 ... Теперь второй этаж отлично, первый на четверку, подвал не работает! Воздуха в радиаторах нет, насос уже поменял на более мощный (напор 11м). Что это может быть? То что воздуха не видно (слышно) - не значит что его нет. Пока тут все помогают, я бы попробовал: 1. Поочередно по по одному прогнать этажи долго (сутки - двое), при этом спуская воздух (включая следущий этаж - сначала отключить прогнанный, что б не пересекались). 2. Поднять давеление в системе на максчимум в рабочих пределах. 3. Найти еще факторы влияющие на работоспособность /неработоспособность контуров. Трудно диагностирвать то что то работает, то неработает безсистемно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 Воздуха в радиаторах нет, Как Вам уже написал getser,в радиаторах воздуха может и не быть, а вот в магистралях возможен. Если у вас есть стояки и гребенки на каждом этаже, поставьте на стояки на 2 этаже автоматические спустники воздуха (если это возможно), если нет, то на верхние радиаторы вместо крана маевского вот это (временно) и поганяйте таким же "макаром" с перекрытием и открыванием всех гребенок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 На выходных повозился. Перекрывал два этажа, оставлял только подвал (который не работает), открывал первый этаж вместе с подвалом, гонял только подвал на протяжении 6-ти часов (чтобы воздух вышел). Наблюдения следующие: 1. Если перекрыть все этажи, оставить только проблемный подвал, то все батареи подвала греют отлично. 2. При открытии первого этажа, первый этаж отлично, в подвале перестают греть 3 батареи из 9-ти. 3. Открываю второй этаж, подвал перестает работать. Причем не то, что все батареи холодные, а ПОДАЧА НА ГРЕБЕНКЕ ПОДВАЛА ХОЛОДНАЯ. Может поставить насос на обратку на подвальном коллекторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Может поставить насос на обратку на подвальном коллекторе? Вы не читаете, что Вам пишут. Гидравлическое сопротивление пропорционально квадрату скорости. Увеличение скорости в 2 раза приведет к увеличению сопративления в 4 раза. 3х9 и.т.д. Добовляя насосы Вы делаете только хуже. Разбираться нужно с самой системой отопления, а не с насосами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Я с той точки зрения, что гребенка подачи на подвальном коллекторе холодная, значит туда вообще не течет вода, значит в подвале нет циркуляции. Если поставить на подвальный коллектор насос, то циркуляция появится. Скорость увеличивать не собираюсь, т.к. насос этот будет слабее основного (который гоняет воду по всей системе). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 В приложении набросал схему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Т.е. поясню еще раз, насос хочу поставить на обратку в ящик , который на рисунке называется "гребенка подвал". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 [ATTACH]232729[/ATTACH] В приложении набросал схему Добавить бы сечения и длины трубопроводов, суммарную мощность радиаторов на каждом этаже. Т.е. поясню еще раз, насос хочу поставить на обратку в ящик , который на рисунке называется "гребенка подвал". И здесь тепло появится, а где-то пропадет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillga23 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Котел конденсационный 45 КВт, насос под котлом на малый контур между котлом и гидрострелкой плюс насос на радиаторы DAb 110/180, трубы полипропиленовые, основная магистраль труба 40, от магистрали к гребенкам 32, от гребенок к радиаторам 16 pex, радиаторы стальные с нижним подключением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А вот про гидрострелку Вы в самом начале скромно умолчали. Она на схеме поставлена горизонтально. А в жизни как? ИМХО, щас диагноз будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Котел конденсационный 45 КВт, насос под котлом на малый контур между котлом и гидрострелкой плюс насос на радиаторы DAb 110/180, трубы полипропиленовые, основная магистраль труба 40, от магистрали к гребенкам 32, от гребенок к радиаторам 16 pex, радиаторы стальные с нижним подключением. ! Это скорей вопрос чем ответ: По-моему все должно работать, если монтажем ПП нигде не похерены сечения труб в 40 и 32 мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз