lion93654 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Общеизвестные гидравлические схемы напольного отопления: a) полноценная по функционалу, затратам и технологии: смесительный узел с трехходовым клапаном, насосом и качественной регулировкой температуры теплоносителя в контуре за счет смешивания подающей и обратной теплосетевой воды; b) упрощенная, когда регулировка температуры осуществляется по принципу местного сопротивления дросселированием автоматическим узлом или ручным полноподъемным вентилем, т.е. количеством воды, протекающей в контуре за единицу времени. эта схема вполне работоспособна и такое возможно, если заказчик нетребователен к стабильным параметрамтемпературы пола и контур напольного отопления используется на ограниченных площадях. ВОПРОСЫ: 1) в варианте a) насос работает постоянно или так же как в настенном котле -периодически с управлением по температурному параметру; 2) какой перепад давлений может быть минимально допустимым между подающей и обратной веткой по варианту a) для нормальной циркуляции теплоносителя и каким образом это регулируется (имею ввиду, что длина петель может быть разной и соответственно разными гидравлические сопротивления); 3) чтобы сравнять условия между разными сопротивлениями петель, где надо ставить индивидуальный регулирующий вентиль петли - на подаче или обратке или несущественно? кто-то говорил, что по теплотехническим расчетам и практическим замерам оптимальным является вариант установки на подаче шарового вентиля-бабочка в открытом состоянии и на обратке регулируемый полноподъемный вентиль. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 ВОПРОСЫ: 1) в варианте a) насос работает постоянно или так же как в настенном котле 2) какой перепад давлений может б 3) чтобы сравнять условия между разными сопротивлениями петель, 1. Насос теплого пола работает постоянно. Насос котла не имет никакого отношения к Т.П. 2. Большой перепад давления говорит о малом размере расширительного бака. К Т.П это отношения не имеет. 3. Все это есть в коллекторе Т.П. с расходомерами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз