Помогите советом. Радиатор рычит...!

skisils

Рекомендовані повідомлення

Столкнулся с такой проблемой- при закрывании термоклапана на стальных радиаторах VogelNoot, батареи начинают рычать как какой-то зверь. Просто жуть!:-o

Рычат там где перепутаны подача с обраткой (подключение нижнее). Продавец заверял, что по теплоотдаче проблем не будет, а о звуках вообще не обмолвился. Что можно предпринять (кроме замены "бинокля" на "х").

ПыСы. Есть 4 радиат. секционных Alum- так там порядок, тишь...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рычат там где перепутаны подача с обраткой (подключение нижнее).

Вы сам ответили, почему рычат. Большинство производителей термоклапанов предупреждают, что монтировать наоборот нельзя - будет шуметь и может не работать правильно. Что делать - пускать воду в правильном направлении, а как это сделать с минимальными переделками наверное на месте надо думать...

 

P.S. Может профи подскажут что-то еще...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рычат там где перепутаны подача с обраткой (подключение нижнее).

 

Скорее меняйте как надо, а то скоро начнут кидаться на людей. Останется только пристрелить.

 

Можно попробовать снизить скорость на насосе, как временную меру. Часто там с большим избытком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рычат там где перепутаны подача с обраткой (подключение нижнее). Продавец заверял, что по теплоотдаче проблем не будет, а о звуках вообще не обмолвился. Что можно предпринять (кроме замены "бинокля" на "х").

 

Однозначно подачу и обратку в подачу и обратку, вы же бензин в глушитель не заливаете :)

 

Меняйте, у Герца есть

1340434.jpg.9d796953afe75b9268e4c41c3a9204eb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(кроме замены "бинокля" на "х")

а на коллекторе поменять трубы местами?или у вас несколько радиаторов на одной трубе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Столкнулся с такой проблемой- при закрывании термоклапана на стальных радиаторах VogelNoot, батареи начинают рычать как какой-то зверь. Просто жуть!:-o

Рычат там где перепутаны подача с обраткой (подключение нижнее). Продавец заверял, что по теплоотдаче проблем не будет, а о звуках вообще не обмолвился. Что можно предпринять (кроме замены "бинокля" на "х").

ПыСы. Есть 4 радиат. секционных Alum- так там порядок, тишь...

 

А что ваша кантора с гарантией и лицензией накосячила:D

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68887

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо, кроме Interso,, флуд в дудку, дудку в лес. А здесь- ответы и вопросы на объявленную тему...

Что думаете по поводу замены термоклапана, ведь на секционных алюминевых как ни провоцировал вызвать хоть какой либо звук, не удаётся. Я просто не в курсе, есть ли ТК которые бы подошли к VNoot?

ПС Поменять в котельной не решит пробл.-перепутано 50% подводов.

 

Добавлено через 8 минут

Вы сам ответили, почему рычат. Большинство производителей термоклапанов предупреждают, что монтировать наоборот нельзя - будет шуметь и может не работать правильно. Что делать - пускать воду в правильном направлении

Я ведь не спрашивал "почему", я спрашивал-"Что можно предпринять (кроме замены "бинокля" на "х")."

А вот у такого серьёзного производителя как VNoot ни слова не сказано о направлении движ теплопотока, а продавец вообще уверял что направление- это не проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вобщем-то вкусная еда для теплотехнической ветки :)

Называется, не прошло и полгода ...

 

А вообще этот вопрос задавался "конторе с лицензией, договором на обслуживанием и гарантией на оборудование" ? И какой был ответ?.

 

По теме: купить букс\вставок в радиаторы. Менять по возникновению звука - это примерно каждый месяц. Четыре радиатора на полгода отопительного сезона - это всего-то 24 буксы в год или 240 долларов. Недорого за спокойный сон.

 

Если перепутали на остальных алюминиевых, то не беда, наберитесь терпения, вскорости музыку поющих труб отыграют и они : просто у боковых термоклапанов больше проходность и как следствие очень часто ниже приоритет , плюс дубовей исполнение.

 

Замена бинокля тоже не всегда реальна, не факт, что новый встанет на посадочные места.

 

Вобщем-то ответ прост и ожидаем - доставать заначку и переделывать. Достатент заначку контора с лицензией или Вы как носитель гарантии - абсолютно индиферентно.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что можно предпринять

Че делать?

"murava" прав, доставайте заначку, приглашайте специалиста.

Можете ко мне на февраль записаться на переделку. До февраля таких как Вы у меня уже четверо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

А вот у такого серьёзного производителя как VNoot ни слова не сказано о направлении движ теплопотока, а продавец вообще уверял что направление- это не проблема.

 

Во-первых, чтобы у рассовых австрияков не было документации на свою продукцию - это скорее земля ударится о небесный свод. Поэтому не возводите напраслину :)

 

Во-вторых, контора, которая с лицензией и гарантией, могла бы включить верхнюю голову хотя бы на этапе проектирования и вспомнить, что в вогелях стоят данфоссовские буксы, а они априори однонаправленные по потоку.

 

В-третьих, если вообще лень думать, можно пойти подходом "в лоб", набраться храбрости и хоть раз зайти на сайт производителя устанавливаемой продукции, не полениться скачать наконец технический каталог (см. пункт " во-первых"), даже не читая, добраться по картинкам на 24ю страницу, где цветными фломатсерами для альтернативно одаренных показано в какую дырку что втыкается и какая вода куда подается.

 

Так что дудку все-таки в руки - и вперёд дудеть :) И больше, больше слушайте продавцов!

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...