Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

пришла пора заменить пробки на автоматы

igorrius

Рекомендовані повідомлення

у меня на даче установлены 2 пробки, хочу заменить их на автоматы и предусмотреть воозможность резервного электропитания . нормальной ли будет такая схема :

DSC_0070.thumb.JPG.73efd801bef9222a99295a6c52c8c590.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igorrius,если нет желания ставить вместо рубильника контактор (1НР + 1НЗ), то все ок. Только не забыть выбрать рубильник I-O-II на соответствующий ток. И, я бы добавил АВ со стороны генератора перед рубильником.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нормальной ли будет такая схема :

 

В третьем индикаторе нет смысла - полезнее и нагляднее будет поставить "ЗУБР"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы добавил АВ со стороны генератора перед рубильником.

 

так на генераторе же стоят автоматы( вроде бы) или они обычно устанавливаются для галочки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igorrius, надеюсь, что не для галочки. Логика такова:

- при пропадании напряжения внешней сети переключить рубильник в положение "генератор",

- пойти запустить генератор, дождаться выхода в номинальный режим,

- вернуться к щитку и включить АВ Генератор (о котором я говорю), подав напряжение потребителям,

- да и вообще схематически правильно иметь на входе выключатель/разъединитель линии источника питания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В третьем индикаторе нет смысла - полезнее и нагляднее будет поставить "ЗУБР"

точно. как это я забыл о реле напруги,

я наверное такое предпочту

 

novatek-electro.com/docs/doc_rn-113.pdf

 

Добавлено через 1 минуту

igorrius, надеюсь, что не для галочки.

- да и вообще схематически правильно иметь на входе выключатель/разъединитель линии источника питания.

 

так у рубильника же есть нейтральное положение. Включил гену, подождал и перевел рубильник с нейтрали на "генератор"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так у рубильника же есть нейтральное положение. Включил гену, подождал и перевел рубильник с нейтрали на "генератор"

Так я ж и не настаиваю. Если в рубильнике есть дугогасительная камера - переключайте на здоровье.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати, никто не знает, там же наверное один провод на нейтраль у счетчика идет, 2 узо поставить не получится?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igorrius,получится, конечно, - шиной.

 

так не о шине речь, ноли узо должны быть разные, то есть отдельный ноль на одну группу и отдельный ноль на другую группу, эти ноли не должны соединяться между собой. правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спрашиваю у тестя , сколько стоит пробок- говорит три ( типа по одной на фазу и одна на общий) ......

 

теща и жена говорят, что четыре...

 

совсем меня запутали.

 

но если все- таки четыре, то идет две фазы и две независимые друг от друга нейтрали, и можно спокойно ставить 2 узо, или не факт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хотел на дин рейке сделать разьем для подключения щитка (4 входа , 4 выхода, резерв) итого 9 шт зни на дин рейку, но забыл, что они на фиксированное сечение (2,5 4 6 10) а я то не знаю сечений , что уходит что приходит, хотел , чтоб было например клемник на 4- 10 кв мм...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в общем если там две незевисимые друг от друга нейтрали, то наверное схема будет такой

DSC_0071.thumb.JPG.0f73c1eca29d78527da3206626d58c84.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(2,5 4 6 10) а я то не знаю сечений
в большее можно зажать меньшее.

 

 

в общем если там две незевисимые друг от друга нейтрали, то наверное схема будет такой

Какие независимые нейтрали? На оба узо подаются одни и те же фаза и ноль, а на выходе из УЗО ставятся два раздельных клемника, каждый для своих нагрузок.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а на выходе из УЗО ставятся два раздельных клемника, каждый для своих нагрузок.

 

правильно, итого после двух узо должны выйти 2 фазных и 2 нейтральных провода. если существующая проводка этому не удовлетворяет ( например нейтрали соединены меж собой) , то придется ставить одно узо и на него вешать автоматы.

 

 

есть несколько вопросов

1)лучше ставить 2 п автоматы?

 

2)кто то мне говорил, что нельзя рвать нейтраль, а я автомат еще втулил на схеме на 25 а 2полюсный.

 

3) пв1- 6 подойдет для разводки щитка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нельзя рвать нейтраль

Если автомат отключает одновременно и ноль и фазу, то можно.

Но двухполюсники-переплата. Идеал-одноплюсник. И дешевле и надежней

 

Добавлено через 2 минуты

пв1- 6 подойдет

Все зависит от номинала вводного автомата. До 40А можно. Выше-10-ка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятность выхода из строя чего-либо прямо пропорциональна кол-ву задействованных элементов.:)

Проще говоря, зачем ноль отключать? Да и места занимает в два раза меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...