#roofinspector Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Предвижу критику: Нежизнеспособны торцы. Перемычки выведены неравномерно: на улицу рычаг больше чем внутри. Вывернет их к ЧМ. Переделать! И что вообще, мешало по нормальному вывести за торец прогоны и на них повесить ешё пару рядов стропил? И красивее и надёжнее: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Нежизнеспособны торцы. Перемычки выведены неравномерно: на улицу рычаг больше чем внутри. Вывернет их к ЧМ. Переделать! И что вообще, мешало по нормальному вывести за торец прогоны и на них повесить ешё пару рядов стропил? И красивее и надёжнее: [ATTACH]397124[/ATTACH] [ATTACH]397125[/ATTACH] [ATTACH]397126[/ATTACH] Перемычки? вы имеете ввиду вот те консольные балки фронтонного свеса? Но вы же не видели полную конструкцию целиком? Почему вывернет? У меня, например, не выворачивает ;) Все зависит от конструкции свеса в совокупности с обрешеткой. А торчащие прогоны - на любителя. Мне, например, не нравится, потому и делал подобную конструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
enakievostroytorg Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Перемычки? вы имеете ввиду вот те консольные балки фронтонного свеса? Но вы же не видели полную конструкцию целиком? Почему вывернет? У меня, например, не выворачивает ;) Все зависит от конструкции свеса в совокупности с обрешеткой. А торчащие прогоны - на любителя. Мне, например, не нравится, потому и делал подобную конструкцию. полностью согласен не вывернет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Нежизнеспособны торцы. Перемычки выведены неравномерно: на улицу рычаг больше чем внутри. Вывернет их к ЧМ. Переделать! И что вообще, мешало по нормальному вывести за торец прогоны и на них повесить ешё пару рядов стропил? И красивее и надёжнее: [ATTACH]397124[/ATTACH] [ATTACH]397125[/ATTACH] [ATTACH]397126[/ATTACH] До весны переделывать ничего не буду, да и не с кем. Буду наблюдать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 До весны переделывать ничего не буду, да и не с кем. Буду наблюдать. Фото дальнейшего процесса есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Фото дальнейшего процесса есть? Есть ,но поздно уже,спать пора. Давайте завтра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Есть ,но поздно уже,спать пора. Давайте завтра Ну ладно, уговорили )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Перемычки? вы имеете ввиду вот те консольные балки фронтонного свеса? Да. Давайте назовём это рамой. Добавлено через 30 секунд Но вы же не видели полную конструкцию целиком? И вы, получается, тоже. Я комментирую то что выложено. Добавлено через 1 минуту Почему вывернет? Потому что свисающее плечо рычага рамы/консольной балки фронтона, не уравновешено с внутренней стороны. Добавлено через 1 минуту У меня, например, не выворачивает 1. Я не видел вашей конструкции. Не могу ответить однозначно. 2. Учитываем то, что предельно сильные снегопады, нагрузки от которых указаны в ДБН, случаются раз в 100 лет. То что не рухнуло вчера, не значит того, что будет вечным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 И вы, получается, тоже. Я комментирую то что выложено. Я не видел, потому не комментирую тот узел вообще вы же уже дали оценку - не жизнеспособно. Но ведь вы понимаете, и я понимаю, что то еще не вся конструкция, чтобы делать выводы. ;) У меня аналогичная конструкция. Т-образные консоли, образованные упором этих балок торцом в стропильную ногу, и "затянутые" досками обрешетки на несколько смежных стропил. Добавлено через 6 минут 1. Я не видел вашей конструкции. Не могу ответить однозначно. 2. Учитываем то, что предельно сильные снегопады, нагрузки от которых указаны в ДБН, случаются раз в 100 лет. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1692526&postcount=1148 Можно ли считать снега в позапрошлом году (Киев и область) такими, которые случаются хотя бы раз в 50 лет? Можно ли считать снеговую нагрузку 350-400кг в Киевской обл. (не по всей кровле конечно, но один скат был местами на 50-60% под такой снеговой нагрузкой) равной ДБН-овской (меньше/больше)? Да, над фронтонами было по-меньше, 150-180кг. в силу естественных причин (таяние снега возле ветровых планок + ветер). www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1959438&postcount=1700 Через некоторое время после снегопадов, я замерял толщину снежного покрова. Под коньком было до 70 см. Причем верхний слой - практически утрамбованный наст, от 10 до 20 см льда. Добавлено через 2 минуты То что не рухнуло вчера, не значит того, что будет вечным. Уверяю вас, что свою кровлю считал сам и она рассчитана на двукратную ДБН-овскую норму. В одном вы правы - вечного нет ничего. Поговаривают, что даже вселенная не вечна ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Под коньком было до 70 см. Причем верхний слой - практически утрамбованный наст, снизу от 10 до 20 см льда. Пропустил слово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Более подробных фоток нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Более подробных фоток нет. Вот теперь уже видно, что конструкция свеса выполнена.... "абы було" Спасти от выворачивания свеса может только надежная фиксация консольных балок к строгпильной ноге и опирание этих балок на фронтон. Ну и таки не видно (во всяком случае, незаметно) прорези обрешетки в коньке... Я бы залез и исследоавл это место на предмет наличия продух в коньке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Вот теперь уже видно, что конструкция свеса выполнена.... "абы було" Спасти от выворачивания свеса может только надежная фиксация консольных балок к строгпильной ноге и опирание этих балок на фронтон. Ну и таки не видно (во всяком случае, незаметно) прорези обрешетки в коньке... Я бы залез и исследоавл это место на предмет наличия продух в коньке. Балки опираются на фронтоны, как зафиксированы посмотрю...На крышу не смогу забраться,леса уже забрали ,а изнутри чердака в коньке вижу смд без прорези. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Балки опираются на фронтоны, как зафиксированы посмотрю...На крышу не смогу забраться,леса уже забрали ,а изнутри чердака в коньке вижу смд без прорези. Что делать? Я не предлагаю именно вам исполнить такой подвиг Наверняка в пределах пешей досягаемости есть мужчины )) Зачем леса? У вас же окна мансардные есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Балки опираются на фронтоны, как зафиксированы посмотрю...На крышу не смогу забраться,леса уже забрали ,а изнутри чердака в коньке вижу смд без прорези. Что делать? Если Ваша "смд" - это СДМ (супердиффузионная мембрана), а не пароизоляция, то прорезать саму мембрану не нужно, она "дышит" всей поверхностью. А вот для вентиляции подкровельного пространства в вентилируемом коньке должна быть прорезана/выполнена в ОСБ щель по 5 см. с каждой стороны ската. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Если Ваша "смд" - это СДМ (супердиффузионная мембрана), а не пароизоляция, то прорезать саму мембрану не нужно, она "дышит" всей поверхностью. А вот для вентиляции подкровельного пространства в вентилируемом коньке должна быть прорезана/выполнена в ОСБ щель по 5 см. с каждой стороны ската. Слуховые окна нужны для вентиляции чердака. Когда весь пар из утеплителя выходит сразу в подкровельный вентзазор через СДМ - проблемы нет. А в этом случае, пар сначала попадает на чердак, где при благоприятных условиях создает мини-сауну, а уж потом его часть попадает в вентзазор, имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз