weron_ed Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать котел для дома из газобетона, толщина стены 400мм? P.S. газа - нет( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 какой лучше выбрать котел для дома из газобетона, толщина стены 400мм? P.S. газа - нет( Задание со многими неизвестными. Практически дали 1-ну вводную -толщина стены.Нужны, по крайней мере ещё : 1) Общая площадь. 2) Этажность Да и вобще проект не помешал бы)) Могу ответтить так: если газа нет или твёрдотопливный,или пелетный или дровяной ( желательно с теплоаккумулятором),ну или-же электроотопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
weron_ed Опубліковано: 19 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Задание со многими неизвестными. Практически дали 1-ну вводную -толщина стены.Нужны, по крайней мере ещё : 1) Общая площадь. 2) Этажность Да и вобще проект не помешал бы)) Могу ответтить так: если газа нет или твёрдотопливный,или пелетный или дровяной ( желательно с теплоаккумулятором),ну или-же электроотопление. 1) ~300 кв.м 2) 2 этажа С проектом проблемно, выложить не смогу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 1) ~300 кв.м 2) 2 этажа С проектом проблемно, выложить не смогу Так-же "примерно" ок. 75вТ/м2,т.е 23 кВт. Остальное исходя из бюджета и планируемой системы отопления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Тепловой насос 10 кВт + Твердотопливный котел 30 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Тепловой насос 10 кВт + Твердотопливный котел 30 кВт Нахрена (простите, другого слова нет) ваш ТН на 10 кВт, чем он поможет при такой квадратуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Нахрена (простите, другого слова нет) ваш ТН на 10 кВт, чем он поможет при такой квадратуре? Хотя бы 10кВт... ГВС + как система антизамерзания( будет держать в доме как минимум +5) + отопление в межсезонье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Тепловой насос 10 кВт + Твердотопливный котел 30 кВт Коллега.... "Тепловой Насос" прибор использующийся как ОСНОВНОЙ в системе отопления, различающийся по типу теплообмена.И уж поверьте-если ставить ТН то на рекомендованные и расчитанные теплопотери здания,и перекрывать он должен эти теплопотери,на все 100 % с учётом падения мощности ( скажем у систем "воздух вода") на все 100% ,даже при морозе в -25 С.В случае с геотермальнми системами ,при правильном расчёте и монтаже и -30С не проблема. Твёрдотопливник в такой системе нужен только как аварийный источник тепла,с учётом времени на растопку, в случае обрыва электропитания, но при этом генератор на 10кВт-с успехом справиться с поставленной задачей ( конкретно для этого дома). Добавлено через 2 минуты Хотя бы 10кВт... ГВС + как система антизамерзания( будет держать в доме как минимум +5) + отопление в межсезонье БРЕД! Давайте ещё из пушки по воробьям пальнём? А для горячей воды есть своя серия ТН у каждого производителя)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Коллега.... "Тепловой Насос" прибор использующийся как ОСНОВНОЙ в системе отопления, различающийся по типу теплообмена.И уж поверьте-если ставить ТН то на рекомендованные и расчитанные теплопотери здания,и перекрывать он должен эти теплопотери,на все 100 % с учётом падения мощности ( скажем у систем "воздух вода") на все 100% ,даже при морозе в -25 С.В случае с геотермальнми системами ,при правильном расчёте и монтаже и -30С не проблема. Тепловой насос никогда на 100 % по мощности не подбирается. Нет целесообразности инвестировать большие деньги в такую установку. Необходимо учитывать, что -22 и ниже бывает всего пару тройку недель в году. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Коллега.... "Тепловой Насос" прибор использующийся как ОСНОВНОЙ в системе отопления, различающийся по типу теплообмена.И уж поверьте-если ставить ТН то на рекомендованные и расчитанные теплопотери здания,и перекрывать он должен эти теплопотери,на все 100 % с учётом падения мощности ( скажем у систем "воздух вода") на все 100% ,даже при морозе в -25 С.В случае с геотермальнми системами ,при правильном расчёте и монтаже и -30С не проблема. Твёрдотопливник в такой системе нужен только как аварийный источник тепла,с учётом времени на растопку, в случае обрыва электропитания, но при этом генератор на 10кВт-с успехом справиться с поставленной задачей ( конкретно для этого дома). Добавлено через 2 минуты БРЕД! Давайте ещё из пушки по воробьям пальнём? А для горячей воды есть своя серия ТН у каждого производителя)) Бред??? Абсолютно с Вами не согласен! Где же индивидуальный подход? Тепловой насос как и ТТК можно подбирать в качестве как аварийного так основного источника тепла. Ничего не мешает... При бивалентной системе, тепловой насос можно рассчитывать хоть на +10, хоть на -10... Вот Вам пример, запустили 2 недели назад, все это время тепловой насос мощностью 10кВт отапливает дом 300м2, есть еще газовый котел, пока не включался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 хоть на +10, хоть на -10... Вот Вам пример, запустили 2 недели назад, все это время тепловой насос мощностью 10кВт отапливает дом 300м2, В свете последних веяний по теплозбережению и энергоэфективности помещений- вполне нормально. У Бюргеров дома с строят с расчётом 100м2/1кВт )) Так-что в этом случае газовый может не включиться НИКОГДА)).Кстати..что за мождель Вайланд? Добавлено через 2 минуты Тепловой насос никогда на 100 % по мощности не подбирается. Нет целесообразности инвестировать большие деньги в такую установку. Необходимо учитывать, что -22 и ниже бывает всего пару тройку недель в году Ну правильно..его-же лучше тенами обвешать со всех сторон,и использовать как электропечку. Добавлено через 20 минут что -22 Ну значит точка бивалентности -25 вообще часы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
weron_ed Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Если сделать систему ТН + электрокотел + генератор на всякий случай на обрыв света. Какой мощности лучше взять ТН и на сколько по деньгам потянет примерно система ТН под ключ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Если сделать систему ТН + электрокотел + генератор на всякий случай на обрыв света. Какой мощности лучше взять ТН и на сколько по деньгам потянет примерно система ТН под ключ? Если так, то ТН 17 кВт. Под ключ - тысяч 20 эвро + -. Все зависит от материалов обвязки и наружного контура ТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 To Анатолий62: Сделаем вид что, я не видел ваш пост. А вы не комментировали мои предыдущие посты. Для начала изучите матчасть. Все зависит от материалов обвязки и наружного контура ТН. А можно расшифровать, что с материалами и что не так с первичным контуром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 И уж поверьте-если ставить ТН то на рекомендованные и расчитанные теплопотери здания,и перекрывать он должен эти теплопотери,на все 100 % экономическое обоснование этим словам дадите? Уверен на 100% что получите 2-ку. Какой мощности лучше взять ТН и на сколько по деньгам потянет примерно система ТН под ключ? все зависит от задач и инженерного решения. Укрупнено 1 кВт ТН - 1 К Э. Но если вы направите ТН и в сторону кондиционирования то будет вам счастье еще больше. Не вижу смысла ставить ТН без кондиционирования, много факторов и причин этому способствуют, а так же опыт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 To Анатолий62: Сделаем вид что, я не видел ваш пост. А вы не комментировали мои предыдущие посты. Для начала изучите матчасть. А можно расшифровать, что с материалами и что не так с первичным контуром? А то Вы не знаете... ) Тип наружного контура, какие зонды ставить? самодельные или везти из германии? какую жидкость заливать? Скважины тампонировать или нет. Обвязку внутри медью или ППР. С охлаждением или без.. и т.д. Добавлено через 2 минуты ....Кстати..что за мождель Вайланд? Таких уже не делают... Со встроенным бойлером ГВ на 160 л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 А то Вы не знаете... ) Тип наружного контура, какие зонды ставить? самодельные или везти из германии? какую жидкость заливать? Скважины тампонировать или нет. Обвязку внутри медью или ППР. С охлаждением или без.. и т.д. Ну дайте цифру на вскидку под ключ: Зонды из германии Обязательный тампонаж скважины. Иначе зонды будут висеть в воздухе. Теплообмена м\у стенкой скважины и зондом не будет (Видели и такое и последствия такого исполнения. Земелькой сверху присыпали и хай с ним. Вот тут вроде я писал об этом) Жидкость пропиленгликоль с присадками, расчетная t минус 16*С с подтверждением по рефрактометру. Сборный колодец со сборной гребенкой с запорной арматурой и подпиткой системы первичного контура Обвязка медь Бочка ТА + Бак для ГВС, м\у ними переключение трехходовым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Ну дайте цифру на вскидку под ключ: Зонды из германии Обязательный тампонаж скважины. Иначе зонды будут висеть в воздухе. Теплообмена м\у стенкой скважины и зондом не будет (Видели и такое и последствия такого исполнения. Земелькой сверху присыпали и хай с ним. Вот тут вроде я писал об этом) Жидкость пропиленгликоль с присадками, расчетная t минус 16*С с подтверждением по рефрактометру. Сборный колодец со сборной гребенкой с запорной арматурой и подпиткой системы первичного контура Обвязка медь Бочка ТА + Бак для ГВС, м\у ними переключение трехходовым. Потянет на все 25 000 евро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Martell, чет вы уже в космос улетели. 17 кВт по теплу геотермалку реально за 20 К Эвро собрать в идеале и так, что заку европейцы позавидуют! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 И уж поверьте-если ставить ТН то на рекомендованные и расчитанные теплопотери здания,и перекрывать он должен эти теплопотери,на все 100 % с учётом падения мощности Напуркуа? Зачем "ж..у" рвать изза 6% годовой выработки тепловой энергии, которая приходится на Тн < -15 и даже ради 15% годовой вырабоки которая приходится на Тн < -10 ? Даже если это тепло дотопить чистой электрикой, то эффективность ТН упадёт вообще неощутимо. К примеру, при средней эффективности ТН в районе 2,3 (от +8 до -10) и отключении ТН при -10 среднесезонная эффективность ТН упадёт до 2,1, а если отключать при -15 то упадёт всего до 2,22. А с учетом необходимости соблюдения температурного графика теплоносителя задача вывести ТН на 100% мощности при -22 становится вообще неподъемной. Речь конечно идёт о ТН типа воздух-воздух. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Потянет на все 25 000 евро А необходимая длинна первичного контура в количестве 390 м.п. под эти 17 кВт то же посчитана? Я о буровых работах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 weron_ed, котёл с пеллетной горелкой рассматривали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Необходимо учитывать, что -22 и ниже бывает всего пару тройку недель в году. Зайдём с другой стороны: Какая разница в смете на насос 17 кВТ и 14кВт? И оправдывает ли она отключение насоса с -10С? Для примера выложу уже реализованную смету.Смета17.8 ТН.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Зайдём с другой стороны: Какая разница в смете на насос 17 кВТ и 14кВт? И оправдывает ли она отключение насоса с -10С? Для примера выложу уже реализованную смету. При чём тут смета? Покажи воздушный ТН который работает при -20 забортной температуры. Отключение при -10 оправдывается для зон с более умеренным климатом, например в крыму. Ограничение идёт на конкретную модель. Не устраивает - ищи с отключением при -15. Что ты вообще понимаешь под ТН на ХХ кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Зайдём с другой стороны: Какая разница в смете на насос 17 кВТ и 14кВт? И оправдывает ли она отключение насоса с -10С? Для примера выложу уже реализованную смету. Я конечно извиняюсь заранее, но мои слова могут вызвать у вас агрессию..... Как ранее я уже и говорил вам изучите матчасть. В ветках, где обсуждаются тепловые насосы (за другими ветками, где вы "натоптали" не слежу) Вы несете несусветную ересь и вводите в заблуждение участников форума. Зачем отключать тепловой насос при минус 10*С? Все что вы говорите тут, на форуме ни чем не подверждено, полная болтовня. Если "смета" реализована так выложите фото для подтверждения своих слов. Изучил смету, скажу, что вашему заказчику повезло. А в чем повезло, сообщу если выложите подтверждение в виде фото реализованной "сметы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...