Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подобрать и состыковать стабилизатор, ИБП и газовый генератор

Duber

Рекомендовані повідомлення

Всем привет,

 

прошу помощи в решении следующей задачи:

- имеем коттедж 250 м. в дачном кооперативе, со старым трансформатором

- входное напряжение скачет дико (130-180 V)

- есть газ

- предусматривается покупка и установка генератора газового Generac на 10кВт

 

Дом предусмотрен для постоянного проживания, поэтому для обеспечения энергетической безопасности принято решение средств не экономить

 

Задача подобрать правильную комбинаци стабилизатора и ИБП (инверторного), чтобы обеспечить бесперебойную работу всей электрики в доме с наименьшими затратами

 

Хочется чтобы:

1) при кратковременных отключениях света в отсутствии членов семьи холодильник, сигнализация, технический свет, электропривод ворот и внешнее освещение работают от ИБП (на период до 12-18 часов)

2) при длительных отключениях автозапускался генератор, заряжал ИБП, и отключался

3) при долговременных отключениях электричества или при наличии всех членов семьи дома, энергообеспечение осуществлялось за счет газ-генератора

 

Как все правильно подобрать и закоммутировать?

 

Если можете предложить соответствующее оборудование (кроме Generac) - welcome, пишите непосредственно в тему, буду задавать вопросы и, надеюсь, пригодится кому-то еще :)

 

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача подобрать правильную комбинацию стабилизатора и ИБП (инверторного), чтобы обеспечить бесперебойную работу всей электрики в доме с наименьшими затратами

Нужно исходить из максимальной нагрузки. Если скважинного насоса нет, ориентироваться надо на запуск холодильника - минимальный он-лайн ИБП из нормальных производителей, который с этим справится - N-Power 2000

- по входу у него 96 В, т.е. восемь аккумуляторов. Суммарную емкость вычислить нетрудно - каждые 100 А-часов - это, примерно, запасенный 1 кВт-час энергии. То есть восемь банок по 100 А-час - это 8 кВт-час резерва, при среднем расходе 1 кВт (свет, холодильник, телевизор, компьютер) - примерно, 8 часов резервирования.

 

Прибор достаточно умный, при малой нагрузке "вытягивает" со 118 Вольт. У него толковый интерфейс, моменты включения-выключения генератора в зависимости от состояния батарей - программная функция.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как осуществляется подключения ИБП к генератору? Я так понимаю, подключение идет через ИБП, и у генератору нет прямой запитки на счетчик?

 

Что не могу зразуметь: бесперебойник должен работать на несколько приборов, а генератор должен работать или на несколько приборов (режим никого нет дома) либо на полное энергообеспечение дома.

 

Как это реализовать?

 

По пиковой пусковой нагрузки задача выглядит так:

- холодильник 1,5 кВт

- привод ворот 2 кВт

 

Текущее потребление

- погружной насос 200 Вт

- освещение участка 300 Вт

- уличный фонарь 100 Вт

- система сигнализации 100 Вт

- котел 200 Вт

- бойлер

 

Т.Е. вижу пусковую мощность 3 кВт

 

Так?

 

Этот подойдет?

allure.com.ua/product/629/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как осуществляется подключения ИБП к генератору?

...Как это реализовать?

Текущее потребление

- погружной насос 200 Вт

Этот подойдет? allure.com.ua/product/629/

... Прибор не совсем правильный - не нужно брать со встроенными батареями, лучше только с внешними - такой.

- Что такое погружной насос 200 Вт? Обычно погружные насосы от 800 и выше, а пусковая мощность - от 3,5 кВт...

- Для работы от ИБП желательно выделить отдельную группу потребителей - без бойлера, без полного освещения участка и т.д. Здесь пригодятся светодиоды - один-два прожектора 40 Вт смогут осветить все.

- Вопрос частичной запитки от ИБП решается просто - в щитке две группы автоматов, при работе от ИБП запитана одна группа, от генератора - обе. Скоммутировать можно, например, через контактор, который будет включаться от генератора.

Генератор нужно будет включить на вход ИБП - иначе не будут заряжаться батареи. То есть АВР выбирает "город - генератор" и выход подается на ИБП. Ну, это уже подробности схемотехники, вначале надо правильно подобрать оборудование.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет,

 

прошу помощи в решении следующей задачи:

- имеем коттедж 250 м. в дачном кооперативе, со старым трансформатором

- входное напряжение скачет дико (130-180 V)

- есть газ

- предусматривается покупка и установка генератора газового Generac на 10кВт

 

Дом предусмотрен для постоянного проживания, поэтому для обеспечения энергетической безопасности принято решение средств не экономить

 

Задача подобрать правильную комбинаци стабилизатора и ИБП (инверторного), чтобы обеспечить бесперебойную работу всей электрики в доме с наименьшими затратами

 

Хочется чтобы:

1) при кратковременных отключениях света в отсутствии членов семьи холодильник, сигнализация, технический свет, электропривод ворот и внешнее освещение работают от ИБП (на период до 12-18 часов)

2) при длительных отключениях автозапускался генератор, заряжал ИБП, и отключался

3) при долговременных отключениях электричества или при наличии всех членов семьи дома, энергообеспечение осуществлялось за счет газ-генератора

 

Как все правильно подобрать и закоммутировать?

 

Если можете предложить соответствующее оборудование (кроме Generac) - welcome, пишите непосредственно в тему, буду задавать вопросы и, надеюсь, пригодится кому-то еще :)

 

:beer:

 

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095

 

Serg-Solar этим профессионально занимается, зайдите по ссылке (см.выше) в его тему.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...