Выбор электрогенератора

zgnatyuk

Рекомендовані повідомлення

Потрібна допомога. Пропонують польський бензиновий інвертор Tagred ta4000inw за 55 000 грн або турецький бензиновий Rolwal RB-J-GE3000X за 25 000 грн.

Інвертор набагато краще звичайного генератора при вищій ціні у 2 рази?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, XL.pro сказал:

Потрібна допомога. Пропонують польський бензиновий інвертор Tagred ta4000inw за 55 000 грн або турецький бензиновий Rolwal RB-J-GE3000X за 25 000 грн.

Інвертор набагато краще звичайного генератора при вищій ціні у 2 рази?

Смотря для каких задачь, на сколько процентов он будет в среднем загружен?

Но если так дальше пойдет, то лучше два по 25 ибо одного до весны может не хватить :-(

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ми в осбб купили той тагред 4000inv, щоправда цінник був 32000 пару тижнів тому. 

Від чайника на 2.2 квт він підскакує, мотор майже глохне, ну потім якось відходить і працює. Наразі тільки обкатали. Але 55 то якийсь космос. 

IMG_20221125_200054.jpg

IMG_20221125_191035_HHT.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, mib сказав:

Смотря для каких задачь, на сколько процентов он будет в среднем загружен?

Но если так дальше пойдет, то лучше два по 25 ибо одного до весны может не хватить :-(

Основне - скважинний насос 1,63 кВт, решта - робота котла, холодильників, зарядка АКБ. Генератор потрібний при вимкнені е/е на 2 і більше діб.

Вчора насос запустили інвертором 3 кВт

 

27 хвилин тому, vovarpd сказав:

Ми в осбб купили той тагред 4000inv, щоправда цінник був 32000 пару тижнів тому. 

Від чайника на 2.2 квт він підскакує, мотор майже глохне, ну потім якось відходить і працює. Наразі тільки обкатали. Але 55 то якийсь космос. 

IMG_20221125_200054.jpg

IMG_20221125_191035_HHT.jpg

В інтернеті пишуть, що інвертор краще, сучасніше, економніше...але якщо від 4 кВт  "підскакує" чайник на 2,2 кВт...

Змінено користувачем XL.pro
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, XL.pro сказал:

В інтернеті пишуть, що інвертор краще, сучасніше, економніше...

Ну вот я потому про нагрузки и спросил, ибо инвертор меньше жрет при малой нагрузке но не прям координально

Если посчитать бензин грубо экономии будет литр между ними это 50 грн час

30000 разницы это 600 часов работы, а вот проработает ли кто то из них эти 600 часов это вопрос открытый

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

Ну вот я потому про нагрузки и спросил, ибо инвертор меньше жрет при малой нагрузке но не прям координально

Если посчитать бензин грубо экономии будет литр между ними это 50 грн час

30000 разницы это 600 часов работы, а вот проработает ли кто то из них эти 600 часов это вопрос открытый

 

Це одна сторона медалі, а чи надійніше інвертор від звичайного генератора? Чи при такій різниці в ціні, він того не вартий?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, XL.pro сказал:

Це одна сторона медалі, а чи надійніше інвертор від звичайного генератора? Чи при такій різниці в ціні, він того не вартий?

ну якщо двигло ще можна пофіксити, то саму плату інвертора в утіль

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, XL.pro сказал:

Це одна сторона медалі, а чи надійніше інвертор від звичайного генератора? Чи при такій різниці в ціні, він того не вартий?

Если сгорит сама плата инвертора то она не ремонтируется и стоит новая как пол генератора

У меня специфическая задача для генератора это только заряд батарей, и может быть холодильник, по этому у меня инверторный но всего на 1кВт и тут уже есть какая то экономия бензина ибо он ест до полулитра, и в какой то момент это станет важно ну в плане полного отсутствия бензина на заправках я на канистре могу огого сколько таоахтеть

А для ваших задач со скважиной ябы наверно взял тот что дещевле но мне не знаком не первый не второй, я просто ориентируюсь по цене и понимаю что они оба с большой вероятностью весной уйдут в утиль

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

со скважиной нужен плавный пуск ( желательно ) . мой инвертор запускает скважинный насос (1370 ватт ) , при то что перед этим были запущены два холодильника, но газует хорошо при этом. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Made in USSR сказал:

со скважиной нужен плавный пуск ( желательно ) . мой инвертор запускает скважинный насос (1370 ватт ) , при то что перед этим были запущены два холодильника, но газует хорошо при этом. 

Какая у вас уже наработка? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Made in USSR сказал:

на инверторе небольшая 26 часов. на европовер 1000 часов.

Европавер вроде на работе?

Инвертор викендер дома?

Если несложно пишите раз в неделю 10 дней изменения по наработке интересно

Ну или по заменам масла как понимаю у вас это 40-50 часов

Ну и к другим форумчанам такая же просьба, любопытная статистика наберется

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.все верно.к счастью пока нет необходимости заводить генератор ни тот ни другой. надеюсь так и будет. хочется верить. планирую купить еще аккумуляторов в дом .

 на работе есть  серьезные аккумуляторы от погрузчиков балканкар . 80 вольт 240 а.ч  планирую в случае чего задействовать их , но тогда нужен инвертор на 70-80 вольт. таких не знаю , но можно изготовить , просто сейчас не до этого , проще купить на 48 вольт инвертор . там для меня важен твердотопливный котел длительного горения . дрова есть (много ) ,генератор есть , но проще через инвертор. хватит на долго.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Made in USSR сказал:

.все верно.к счастью пока нет необходимости заводить генератор ни тот ни другой. надеюсь так и будет. хочется верить. планирую купить еще аккумуляторов в дом .

 на работе есть  серьезные аккумуляторы от погрузчиков балканкар . 80 вольт 240 а.ч  планирую в случае чего задействовать их , но тогда нужен инвертор на 70-80 вольт. таких не знаю , но можно изготовить , просто сейчас не до этого , проще купить на 48 вольт инвертор . там для меня важен твердотопливный котел длительного горения . дрова есть (много ) ,генератор есть , но проще через инвертор. хватит на долго.

Они же эти акб идут вроде банками по 2 вольта и можно набрать любой вольтаж

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

верно ,мы так и делаем ,если сильно надо , но отчего бы не задействовать всю батарею , а не садить часть банок. на работе у меня есть инвертор , такой как дома , но все насосы и вентилятор он не потянет. там у меня серьезная система отопления. сам разрабатывал , мои все смонтировали . тянет киловатт  плюс минус.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Made in USSR сказал:

верно ,мы так и делаем ,если сильно надо , но отчего бы не задействовать всю батарею , а не садить часть банок. на работе у меня есть инвертор , такой как дома , но все насосы и вентилятор он не потянет. там у меня серьезная система отопления. сам разрабатывал , мои все смонтировали . тянет киловатт  плюс минус.

Можно же собрать в паралель, но только на 24 ну или одну собрать на 48 и еще одну на 24 или две по 12

С ибп на 80 просто тяжко будет, в плане поисков 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дело в том что данные АКБ  стоят непосредственно в элетрокарах , которые рабочие и которые используются . там есть своя заводская коммутация  завтра поставлю задачку пусть подумают что к чему...........

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, Made in USSR сказал:

со скважиной нужен плавный пуск ( желательно ) . мой инвертор запускает скважинный насос (1370 ватт ) , при то что перед этим были запущены два холодильника, но газует хорошо при этом. 

А какой у Вас плавный пуск, какой-то брендовый вроде шнейдер? А то частотник не хочется заморачиваться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

открою вам тайну : никакого! да ,сейчас никакого и мой  генератор  нормально справляется с пуском данного насоса. 

НО ! Я  поставлю плавный пуск . с ним будет много лучше . вполне подойдет вот такой 

Screenshot_109.jpg

Screenshot_110.jpg

Screenshot_111.jpg

Змінено користувачем Made in USSR
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Придбав собі китайського ватметра, щоб бачити наскільки навантажений генератор.

Поки сидів чекав відбій тривоги, вирішив розібрати подивитися що там, бо не дуже було зрозуміло який же він струм витримає - 5 чи 80А. :unknown:

Враження суперечливі. Струм то він витримає, але цікаво наскільки точними будуть покази, і чи не відваляться ті шнурки від шунта.

 

0-02-05-47c20bcbaaef0000f1537ead3882497c25bd577dce7e88da24334571a44f0c69_2e2d84762110c8d4.jpg

0-02-05-a887b730ef3485c4fc2b9487dd05ca5a785826f4b473fb44e1a9eebcf5345005_461188bec19fa23c.jpg

0-02-05-c26c894a582a5de9a19fb5216864ee16fbfaaa1181cce88216c44e04b77d786f_70f588a7a3dfbc36.jpg

0-02-05-ef61a8faad453c9423e17b724437b668105bbe652bc39212d7d4138aa4aa3fc1_3a09681ac8f81e07.jpg

  • Лайк 1
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене на вході стоїть Сінотаймер трьохфазний лічильник з модбасом, щоб загальні дані зчитувати. Вже напевно більше року. Поки працює без питань. Для задачі контролю потужності від гени придбав Зубр MF32 (показує одночасно U, I, P). Зроблю контроль відключення по струму. Змонтував але на практиці поки не перевірив, бо не було потреби гену запускати.

Пробував дивитись на потужність від гени через подібний однофазний лічильник - не зручно. Табо мале, і треба придивлятись. Не всі лічильники дають можливість зафіксувати на табло показники потужності, і приходиться клацати. При перевищенні лічильник нічого не може сам зробити на відміну від багатофункційного релє.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а кто и как решал вопрос мониторинга появления городской светы в период работы генератора? если АВР-а нет и все руками коммутируется.

какую-нибудь квакалку куда-то поцепить надо.

отключение  у меня идет на уровне входа в дом переключателем І-0-ІІ

подходить периодически и тыкать отверткой-тестером в контакт фазы от города не интересно (

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Dmode сказал:

Для задачі контролю потужності від гени придбав Зубр MF32 (показує одночасно U, I, P)

Так, згоден з усім сказаним щодо незручності користування.

Нажаль Зубра не знайшов, тому як тимчасове рішення зробив із ватметром.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, oam сказал:

а кто и как решал вопрос мониторинга появления городской светы в период работы генератора? если АВР-а нет и все руками коммутируется.

какую-нибудь квакалку куда-то поцепить надо.

отключение  у меня идет на уровне входа в дом переключателем І-0-ІІ

подходить периодически и тыкать отверткой-тестером в контакт фазы от города не интересно (

В мене в ящику з перемикачем стоїть індикатор 1 полюсний, коли є мережа - світить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, ромарио1983 сказал:

В мене в ящику з перемикачем стоїть індикатор 1 полюсний, коли є мережа - світить.

ходити та диивитися все одне треба, думаю якись дзвоник повісити на крокодилах на вхідних дротах - щоб тарабанив на всю хату.

хотілось би рішення якесь більш інтеллектуальне.